19.3万 |483
阅读字号:
bjmahbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本Softbank
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们的机组是PTA的空气压缩机,沈鼓产品,防喘振采用CCC,震动是BENTELY3500,连锁用的是西门子S7400,上位监测是深圳创为时S8000。FTA的小卡五年内坏了2个。

 

发表于 2014-7-18 00:07:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bianwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实,把机组控制和ESD做到一起,再加上系统有SOE功能,这对于分析非计划停车原因绝对是有好处的,还有一点,三重化表决可不是扯淡,至少单点故障不会造成非计划停车,变送器也有SIL认证的,单个变送器如果没有SIL认证可以通过冗余来实现SIL等级。本人一点拙见!

 

发表于 2014-7-18 10:26:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

淡定的年轻人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tricon自己也有解耦控制功能块,汽轮机抽气主汽双解耦,转速喘振解耦,导叶防喘阀解耦都可以做,貌似也有投用的项目,只是很少,也不知道效果怎么样。 还有并联机组的负荷分配,在煤制气天然气并联机组上有应用。 接触过西气东输的四台并联压缩机 ,机组厂家自己的控制器,有负荷分配但貌似客户不投

 

发表于 2014-7-21 11:43:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 青青子衿_ 于 2015-3-25 11:08 编辑

其实MICON研究机组控制这么多年,不会没有这些功能块的,象PROC_SRG_DECPL的喘振和性能解耦块,功能上还是有的,但想要用好这些功能,不是仅仅会编点程序就行的,最重要的是对机组的了解程度。




 

发表于 2014-7-21 21:17:56

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 青青子衿_ 于 2014-7-22 10:00 编辑

简单介绍一下目前主流的喘振线算法的推导过程,高手可以无视:
目前象TRICON,ICS,GE,包括CCC,都对厂家提出的性能曲线进行了坐标变换,坐标改为了纵坐标是压比(Rc)或简化压头(hr),横坐标是简化流量的平方(hs/Ps)或是简化功耗(CCC算法)。
为什么要这样变换呢,我认为原因主要有两个。
1.我们知道厂家给出的性能曲线纵坐标一般是出口压力,横坐标是入口流量,这个曲线是在一个固定的入口条件下给出的,也就是说与入口的温度,压力还有介质的分子量有关。如果工况不在这个条件下,性能曲线也会变化,对于一台机组,可以有不同的介质,比如可以空气试车,氮气吹扫,然后再生气工艺,这时分子量也会产生变化,对于分子量变化的情况,厂家会给出不同工况不同分子量的多个坐标的曲线,这就会产生很多条喘振线。采用简化算法后,可以将多工况多分子量的喘振线合并为一条喘振线。(可以参考CCC宣传文档的简单介绍)。
2.厂家给出的曲线坐标是Pd与Q的关系,压力与Q的关系不是线性的,而是抛物线,这样,如果用这些抛物线的极限点做喘振线,会增加或是减小了安全区。压力是与Q平方成线性关系的,在下面推导中会看出来。

推导过程:
1.jpg

N:转速
Qs:流量
Hp:多变压头

多变压头公式:
2.jpg


流量公式:
3.jpg

Hp和Qs代入上面第三个公式,最后可以推导出:
4.jpg


简化压头hr公式:
5.jpg
这里Rc=Pd/Ps
σ=n-1/n
根据上面的hs公式,可以求出hs/Ps与hr的对应关系。
到此为止,可以看出,纵坐标是hr或Pd/Ps与横坐标简化流量是线性关系。

那么纵坐标还有两种变化。
第一种就是hr,通用算法,什么机组都可以用。(多工况,变分子量的机组,合并曲线时也会用到,合并曲线是个相当相当高级的算法,以后有机会再讨论。)
第二种是Pd/Ps-1,由于σ可以根据等熵指数与多变效率或是出入口压力比的Log/出入口的温度比log值求出,因此,在MW(分子量),k(等熵指数)或Ts(入口温度)的变化小于15%的时候,可以将hr简化为Pd/Ps-1。

CCC还有一种横坐标的算法是在没有流量元件,但可以测转速和功率的情况下使用的。jr=Jg/(N*Ps),由于这个算法的特殊性,不在这里讨论。


希望对机组算法和控制感兴趣的一起讨论。

 

发表于 2014-7-22 00:12:42

评分

参与人数 2财富 +26 收起 理由
安静的未来 + 1 深入讨论
zlky2005 + 25 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

淡定的年轻人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主请教个问题,某些汽机拖动压缩机带入口导叶,我理解转速和入口导叶的功能有些重复,都是控制流量或出口压力,在运行过程中,如果要调节出口压力或转速,是以导叶调节为主?那什么时候调节转速? 另,我接触到有的压缩机入口导叶除了控制出口压力外,也受入口温度的限制,或入口流量的限制。请教其中原理?

 

发表于 2014-7-22 10:59:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
淡定的年轻人 发表于 2014-7-22 10:59
楼主请教个问题,某些汽机拖动压缩机带入口导叶,我理解转速和入口导叶的功能有些重复,都是控制流量或出口 ...

这个问题问的好。
得先从到底是选择用汽轮机拖动还是电机拖动说起。
选择用哪种拖动不是机组厂家定的,而是用户的工艺流程来定的。
想用汽轮机,必须得有汽源,没有汽源,只能电机。但汽源是从哪来的,如果自己厂内有汽源,当然不成问题,但是,如果蒸汽是买来的呢,这个就要考虑是买汽的成本高还是用电的成本高,用户都是根据机组的功率来计算哪个更便宜。所以会看到一起上了两套机组,一个用汽轮机,一个用电机的情况,那个用电机的肯定比用蒸汽便宜。还有一种是必须用电机的,就是机组的功率太小,没有那么小的汽轮机,只能用电机,有人说可以用齿轮箱,但这不是浪费吗。
这样,就会有汽轮机和导叶同时出现的机组。
下面说调节问题。
首先明确一点,调节汽轮机转速是所有机组调节方式中最节能的(调节方式包括转速,入口导叶,入口阀,出口阀,防喘振阀)。如果能用汽轮机转速来调,一定要用这个,但是,有些工艺是不能这样调的。
比如如果你调节转速,会影响到蒸汽管线上的其它用汽设备,造成工艺管线的波动。
刚才说用哪种拖动不是厂家定,但调节问题有一部分是厂家来定的。就是说厂家只能给出机组根据导叶变化的性能曲线,而给不出根据转速变化的性能曲线。这样如果按照转速来调,会出现防喘振断点。
不用汽轮机调节,都是被动的,不是不想用,是真不能用。
你说的最后一个问题,控制出口压力受流量限制,是因为要考虑到喘振。比如你降低出口压力,会减小导叶的开度,这时流量也相应的减小,向喘振区靠拢。至于你说的受温度限制,我没听过,不知道是不是因为和流量的补偿有关。

 

发表于 2014-7-22 12:56:37

评分

参与人数 1财富 +18 收起 理由
zlky2005 + 18 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fxw98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP孟加拉
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
认真看了楼主的这篇技术贴,感觉收获颇多。本人从事机组运行操作20余年,参加了2个大化肥的原始开车,很是认同楼主对机组控制的见解,虽然不是搞仪表的,但是对机组控制系统非常感兴趣。 诚如楼主所说TRICON做的转速控制是真心的慢啊,有时工艺要求急的时候,只能用加大目标设定值和实际转速值偏差来做,然后紧接着就会出现过调,再反过来做,工艺系统波动较大。
再谈一下做控制系统的人员素质,个人认为做控制系统的人员必须对工艺有深刻的理解才能做好。举一个例子,我就碰到东北某自动控制公司用TRICON做机组的抽汽,去他们那里接收系统时,怎么说,他们就是不明白,等我们机组开车时,透平抽汽投用不了,整个工段全部在线等,他们还说解耦模块就是这么做的,不能改。在我的一再坚持下,禁用了自动投用,改为手动慢关低压阀,抽汽才正常投用。老是全复水,冷凝液泵都快挂了。 至今他们也没给我们做好自动投用抽汽。
再说一下防喘振系统,个人认为化肥合成氨装置机组用TRICON做就可以了,对机组保护很好,经历了很多次系统跳车,都能很好的保护机组。平时工艺负荷高一点,机组防喘振阀都基本做到全关。 机组的选型很重要,也就是开始的技术谈判,必须要懂的人去,如果富余量不合适,机组防喘振控制就会很麻烦。
没用过CCC的控制系统,不好评说。按楼主的意思,是不是机组防喘振和转速用CCC做,其他交给TRICON做,安全系统独立做,就是一个完美的机组控制系统的解决方案吗?

 

发表于 2014-7-23 11:08:56

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 青青子衿_ 于 2015-3-25 11:13 编辑
fxw98 发表于 2014-7-23 11:08
认真看了楼主的这篇技术贴,感觉收获颇多。本人从事机组运行操作20余年,参加了2个大化肥的原始开车,很是认 ...

谢谢。

您说的“个人认为做控制系统的人员必须对工艺有深刻的理解才能做好”,非常正确。
机组控制要求的不是你对TRICON,ICS这样的硬件和软件有多了解,而是要真正了解机组,象东北某自动控制公司做的TRICON系统在某些方面做的不完善这是很普遍的,有些公司的技术人员可能连流量计算都搞不清楚。
我一直认为TRICON,ICS虽然在防喘振算法上有些落后,但这么多年在国内市场上的应用,也算还可以,只是对于化工的复杂机组有些力不从心。
现在从越来越多的用户反馈来看,不只是产品的问题,而是开发人员的问题。对于比较稳定,结构不复杂的机组,不需要技术人员有多高的机组控制知识,互相抄一下程序就差不多了,但是对于复杂的机组,工艺相对不稳定的情况,不但要求TRICON,ICS有相应的应对策略,同时要求现场的技术人员有相当高的水平才行。不然东西再好,也是没用。对于一个项目来说,开发占30%,70%是现场服务,用户要的是你能熟练掌握自己的产品,对用户的使用给予指导并提出建议,同时对现场的多变情况进行灵活应对,及时修正并完善自己的控制,这样才能发展进步。机组的控制是建立在强大的理论基础上的,但是机组应用却是要在理论基础上做出合理的选择。

首先声明,我和CCC公司没有任何利益关系,只是站在纯技术的角度发表个人看法。
只是机组控制,不包括ESD的话。
如果机组复杂,或者想达到最优控制,如果在不用woodward505调速的情况下,防喘振,转速,性能控制交给CCC是最优的方案。缺点就是前期投入大,但也要看到后期的效益收益。
如果想少花钱,机组的其它控制用普通的PLC就完全够用了。最多PLC做一个冗余配置,至于SIL认证纯属是可选。老外的机组用普通PLC做的比比皆是。
如果是新项目,在自己可能参与项目筹备或是初期设计时,尽可能的叫CCC来计算节流元件和防喘振阀,尽可能的叫CCC来设计管路布局,而不是叫机组厂家来定,我知道这点可能在供货分界上很难做到。
理由是节流元件和防喘振阀的计算是要看性能曲线的Surge limit line和Estimated choke line算的,而不只是按照厂家给出的机组工况。
管路布局也不能x i惯性的把冷却器和气液分离器随便放在出口或是入口,尤其是多段机组。
如果是改造项目,CCC会建议重新计算上述元件和重新布局,大多情况下会增加冷却器,在资金允许的情况下,听建议吧,一分钱一分货。







 

发表于 2014-7-23 15:43:05

评分

参与人数 1财富 +30 收起 理由
zlky2005 + 30 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
TRICON和CCC防喘振控制中微分控制的功能和比较。

众所周知,微分控制就是提前响应,防喘振控制里的微分不是直接作用在PID的输出,而是作用在了增加防喘振线的安全裕量上。
所有的微分响应都是工作点在安全区内完成。
防喘振的微分作用是为了响应工作点的快速变化。

TRICON的做法:
首先在安全区内设定一个常量,如果工作点小于这个常量,启动微分功能。
工作点减去一个小的常量,差值叫做hover,也称做徘徊线或是浮动设定点。hover与防喘振线scl做高选,工作点在安全区,远离防喘振线SCL时,Hover肯定会大于SCL,随着工作点的移动,Hover也实时变化,在控制程序中,Hover就是的个虚拟的防喘振线,也就是PID的SP,因此,SP也是实时变化的,工作点是PV。当工作点快速向左移动时,也就是向喘振线快速移动时,PV值快速减小,Hover也减小,但SP的减小是用Ramp函数来控制的,也就是说,SP的减小是缓慢的,SP是按一定的斜率减小的,直到与Hover相等。因此,PV的快速减小时,会小于SP值,这时,阀门会突然增加一个开度。工作点快速向左移动,通过提前打开一定开度的防喘振阀来达到防喘振的提前响应。同时,SP会依据一定速率向Hover靠拢,当SP大于PV时,阀门会慢慢关闭。阀门打开后,PV会增加,因此,PV和SP的运动是相向。如果工作点快速向右移动,SP会立即等于Hover,而不用Ramp来控制。这样阀门也不会打开。

CCC的做法:
CCC的做法是实时判断工作点移动速率,计算dS/dt值,S可以理解为工作点距离喘振点的距离(实际上不是这么简单,但这样说比较形象),距离与时间的导数就是速度,根据速度的快慢来增加防喘振的安全裕量,速度越快,增加的越多,也就是防喘振线向左移动的越多,工作点越靠近防喘振线。快速移动不是指的一次快速移动,而是指变化快,如果第一个周期移动的快,而第二个周期比第一个周期慢,裕量也不会增加。其实这也就是微分响应的实质,偏差的差值大于0才是快速变化。
如果快速移动的工作点一直没有越过防喘振线,没有实质性的喘振危险,防喘振阀将不会打开,而只是增加了安全裕度。
如果裕量增加的趋势减小,也就是说工作点的移动速度dS/dt比上一个周期减小,也就是说工作不在快速向左移动,这时,增加后防喘振裕量会按照一个固定的速率减小到最初的防喘振裕量。
增加的裕量公式是:CRd=Tc(dS/dt-db),Tc是微分响应增益。

TRICON的功能是对于快速变化的工作点,即使是在安全区,也有可能打开阀门,对于工艺苛刻的机组来说,工作点快速变化会使本来稳定的工艺产生波动。
CCC的功能是只要工作点的快速变化达不到危险程度,就不打开阀门。
两种做法都能完成有效响应快速变化的工作点,但CCC的做法是能不开就不开,而且可以把预期的防喘振裕量做的最小。


下一次介绍一下TRICON的比例控制和CCC的RTL响应。

 

发表于 2014-7-23 17:35:35

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
zlky2005 + 20 谢谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

淡定的年轻人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
青青子衿_ 发表于 2014-7-23 17:35
TRICON和CCC防喘振控制中微分控制的功能和比较。

众所周知,微分控制就是提前响应,防喘振控制里的微分不 ...

谢谢青老师再次科普!
按照您的说法CCC和TRICON的微分控制功能有两处不同:

一是tricon的微分控制器动作是由于工作点左移速度大于某个固定值(也就是sp向左ramp的速度,没记错的话他们常设置为1 %/s )。而CCC是微分控制器动作是由于工作点左移加速度大于0(也就是您说的上一个周期比下一个周期速度慢)而且加速度越大动作的越快。 但您给出公式的增加裕量的公式CRd=Tc(dS/dt-db) 是在用 工作点的移动速度和db做比较,这里的db是什么? 常数?还是上一个周期的速度?

二是tricon的微分控制器动作时是通过PI调节直接作用到阀门,当检测到工作点左移速度过大也就是流量快速减小,控制器会直接开阀增加流量。CCC是增加安全裕度,也就是右移安全线。

比较这两种做法,用青老师的话总结一下就是:CCC的做法就是防喘阀能不开就不开。

假设两台机组工况一模一样,一个用tricon控制一个用CCC控制,两台机组流量同时减小,TRICON是工作点左移速度一大马上开阀,增加流量,使机组远离喘振区,这样做就是安全优先,确保绝对远离喘振区,但弊端就是防喘阀会经常打开,一是浪费能源,二是有时流量减下很大,这时PI作用也很强,瞬间工作点大幅度右移,会造成工作点大范围波动,影响上下游工艺,我也听过别人抱怨过tricon控制的机组工作点离控制线很远时喘振阀莫名其妙的就会开,就是这个原因。而CCC只有当检测到工作点右移速度越来越大时,微分控制器才动作,不是作用在阀门上,而是右移安全线,这样如果工作点持续加速右移,安全线左移,直到二者相遇,防喘振PI控制器才会起作用,开防喘阀。这样既能保证机组不喘振,而且也不会造成工艺大范围波动。

但是我曾经见过某国外大型机组,他们给出的防喘振积分控制跟tricon的类似,工作点左移速度大于某个值,就会梯度式开阀,而且在安全线右侧还有一条release line ,越过这条线也是会梯度开阀。我相信机组厂家是最了解自己机组的人,他们这么做应该有他们的道理。 所以说是不是不可以一概而论谁好谁坏,到底用哪种方式要根据具体的工艺和机组而定?

纯属个人理解,请青老师和各位海友一起讨论,

 

发表于 2014-7-24 10:31:45

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
淡定的年轻人 发表于 2014-7-24 10:31
谢谢青老师再次科普!
按照您的说法CCC和TRICON的微分控制功能有两处不同:

你的理解有些地方不对。
TRICON的:工作点向左移动的速度是由Hover值来定的,一般设成5%,如果工作点在一个周期内向左移动的距离大于5%,就会开阀。打开多少是由PID自动计算的。Ramp的速率会影响到关阀的快慢,设置成1%,2%,3%的情况都有。TRICON的微分也是作用于PID的SP,然后通过PI控制输出。
CCC的:当前周期工作点的左移速度大于上一个周期的左移速度,就增加一定的安全裕量,增加的多少是由CRd=Tc(dS/dt-db)决定的,这里的db是死区,也就是增加量要是小于死区,就不增加了。

工作点只要在安全区,不开阀是正确的,防喘振控制的要求就是只要保障机组在安全区,就没有必要开阀。
你说的梯度开阀应该是工作点越过防喘振线了。release line应该在防喘振线的左侧。

下一篇我会说一下这种控制方式。

 

发表于 2014-7-24 15:07:30

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zlky2005 + 10 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuperfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
青青子衿_ 发表于 2013-9-11 13:41
我喜欢从技术上分析问题。
仔细看我的帖子,包括以前的。
这里再重复一下:TRICON和ICS的硬件是买的同一个 ...

大庆乙烯三机,四川乙烯三机,康吉森也做下来了,不论控制好不好,至少没有像你说的“不敢做”

 

发表于 2014-7-26 06:57:19

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 青青子衿_ 于 2015-3-25 11:16 编辑
liuperfe 发表于 2014-7-26 06:57
大庆乙烯三机,四川乙烯三机,康吉森也做下来了,不论控制好不好,至少没有像你说的“不敢做”

乙烯三机中的丙烯制冷是最难的,其它两个没难度,康吉森做的能投自动吗。

 

发表于 2014-7-26 19:35:52

点评

据了解,一般用康吉森都是因为没用过好的吧,茂名2#裂解气压缩机上一年改了ccc,武汉乙烯的裂解气压缩机今年改了ccc  发表于 2016-12-3 13:05
这个我还真知道是自动,天津的投用了解耦控制。  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:21

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuperfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
青青子衿_ 发表于 2014-7-26 19:35
没有能力而去做,这是不负责任的表现,目前国内自动化的现状就是只要有活就行,管它会不会做。能拿到项目 ...

您不如讲讲丙烯机的难点在哪儿,为什么难,怎么去解决。相信海友更关心这些技术的东西。而不是去分析哪个 商家的作为。

 

发表于 2014-7-28 13:43:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liuperfe 发表于 2014-7-28 13:43
您不如讲讲丙烯机的难点在哪儿,为什么难,怎么去解决。相信海友更关心这些技术的东西。而不是去分析哪个 ...

不好意思,去呼伦贝尔草原玩了9天,才回来,回复晚了。

我发现这里的海友不同于其它技术论坛或是技术群,除了有只搞技术的外,还有不少能接触设计,选型,定方案的海友。对于现在国内现状,厂家是以忽悠为主的,从技术角度分析厂家的水平肯定是最重要的,但在厂家销售的三寸不烂之舌下,不少技术问题会被忽略和掩盖,不是专业人员很难分辨,在技术讨论之外,对能有权左右采购之人提出一些其它方面的建议也是必要的。

说一下丙烯制冷压缩机的难点,至于解决方法不能具体到每个环节的算法。

我接触到的丙烯制冷压缩机由汽轮机拖动,单缸分四段压缩,沈鼓生产的一般是3MCL。
一段入口进气,经一段压缩内部进入二段,二段入口补气,混合后经二段压缩内部进入三段,三段入口抽气,剩下气体经三段压缩,内部进入四段,四段入口补气,混合气体经四段压缩,由四段出口排气。
共有四个防喘振阀,分部由四段出口回流,分别回流到一段进气入口,二段补气入口,四段补气入口,三段的防喘振比较特殊,回流到三段抽气出口。
三段出口至一段入口之间有一个石墙控制。
一段进气入口,二段补气入口,三段抽气,四段排气,共四个节流元件。

难点1:二段和三段入口流量的计算。一段入口和四段出口流量可以直接测量,二段和三段入口流量需要用到侧流,虚拟流量计方式计算。
难点2:四个防喘振阀之间解耦。
难点3:入口压力的性能控制与防喘振阀之间的解耦。
解耦处理不好,这台机组不可能投到自动运行。
至于怎么解耦,每个厂家都说有自己的方式,我只看到了CCC和GE的解耦方式,具体怎么做的,以后另外发贴讨论。


 

发表于 2014-8-7 11:33:55

评分

参与人数 1财富 +18 收起 理由
zlky2005 + 18 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主对TRICON系统很了解,不过我们遇到的问题是,两台MAN的机组,在运行中三段防喘阀门从开车到现在一直关不完,这个原因与那些有关系,能够分析下吗??切合我们实际的工况,通过系统的调整能否解决

 

发表于 2014-8-8 16:54:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青青子衿_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiger_168168 发表于 2014-8-8 16:54
楼主对TRICON系统很了解,不过我们遇到的问题是,两台MAN的机组,在运行中三段防喘阀门从开车到现在一直关不 ...

防喘振阀关不上的原因只有一个,就是工作点与喘振点的相对位置不对,不是喘振点的原因,就是工作点的原因。

先发下流程图看一下,最好有喘振画面的截屏。

 

发表于 2014-8-10 20:14:37

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

淡定的年轻人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主接着介绍ccc和tricon的区别啊 ,最好解耦也说一说

 

发表于 2014-8-18 09:39:23

回复

使用道具 举报

martlockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chengf 发表于 2013-9-11 16:29
说了半天,楼主是纸上谈兵,没用过啊。
关于理论上,确实资料上和齐全的。但我目前留下的概念就只有这几 ...

看来CCC的控制方案是好的。

 

发表于 2014-8-22 11:18:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.531204 second(s), 164 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197