[讨论] 【JST-036】CCC及其它ITCC系统问题一对一答疑讨论。(技术更新至253楼)
|
阅读字号:
|
发表于 2013-9-11 16:56:01 点评
恩恩 是的 确实不如您说的那么复杂的 没有串并联
评分
| ||||||||||
发表于 2013-9-11 16:58:44 评分 | |
发表于 2013-9-11 18:12:45 点评
做性能控制,符合分配,还是CCC专业。康吉森的控制效果要差一些。但我想如果让tricon的国外工程师来做就不一定了。
您说的和我说的三机不是一样的,石化上的催化,重整机组相对比较简单,TRICON一般没问题,因为机组相对稳定,如果在天然气或化工,PTA上,这些机组单机就非常复杂的,而且要多机串并联使用,控制上优劣就很明显了
tricon的系统,在石化行业的业绩那种设备没应用过?国内都快被垄断了。但优劣还是要心里有数。
评分 | |
发表于 2013-9-11 19:50:10 点评
能不能做一回事,控制的好不好是另外一回事。控制效果应该还是CCC的好
小木头说的是催化的三机是吧,用康吉森的没问题的。青青子衿_ 说的是另外的机组。我现在没想出有康吉森做不了,而CCC用的好的是哪种机组控制。
评分
| ||||||||||
发表于 2013-9-11 23:20:16 点评
欢迎常来参与技术讨论,共同进步!
| |
发表于 2013-9-12 09:13:20 评分 | |
发表于 2013-9-12 09:26:54 点评
工程做的有问题:机组、阀门等的设计,控制系统组态人员的水平......
哥们,你简直就是亲人啊,我差点就有口难辩了。我接触过大化肥的5大机组,不过设备都是10来年前的,就天然气那个用的是GE MARK6,其它全是西门子的PLC做联锁,防喘振用的是日本的单回路调节器,调速用的WOODWARD 505
评分 | |
发表于 2013-9-12 09:51:35 | |
发表于 2013-9-12 10:33:03 评分 | |
发表于 2013-9-12 10:35:07 点评
整合在一起未必是好事,数术有专精。新的ITCC别报太大希望。
评分 | |
发表于 2013-9-12 11:33:03 | |
发表于 2013-9-12 11:47:43 点评
我发这个贴的目的就是想说明一下,有些更好的观念可以去用,传统的东西不一定是对的,一家垄断就是不正常的市场现象。
评分 | |
发表于 2013-9-12 13:14:34 评分
| ||||||||||
发表于 2013-9-12 13:29:15 点评
呵呵,julius说的不知道是哪些公司。我原来的公司和现在的公司,如果技术谈判没参与过,没签过字,有权拒绝交接,采购来签字交接又不敢的。
搞项目,就是要快刀斩乱麻,要以快制胜,快中出乱,乱中取胜!很多时候合同签了,技术还没确定的情况比比皆是。但,手法颇具金融手腕呢,得佩服。
就我所知的,包括现在从事的项目工作而言,那是商业主导的,谈项目的人不需要懂技术,这个相信大家都懂的。
谈这个设备技术的设备专业人员该承担这个责任的
这个还能用啊。
评分
| |||||||||||||
发表于 2013-9-12 13:40:05 评分
| ||||||||||
发表于 2013-9-12 14:13:17 点评
看啊看啊 感谢啊
关于CCC的资料,确实少的可怜,就是机柜的图片都没见过,相比较而言,ITCC的,确实很开放啊。
能否谈下CCC系统的使用心得,相比较谈下硬件、软件情况
非常感谢,最好是机柜内部配置啥的都给看一下
评分
| |||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|