[讨论帖] 冷却器循环水水质较差,采用安装镁阳极的办法有效果吗

[复制链接]
21.8K |22
阅读字号:
番茄炒蛋_JVWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
量子水处理器:除垢阻垢、缓蚀防腐、抑制菌藻。

 

发表于 2019-9-17 13:10:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

niaosuxixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们的管束腐蚀都是粘泥粘附到管束上造成的垢下腐蚀,用镁块做阳极镁块应该固定到管束上还是外壳封头上?

 

发表于 2019-10-3 10:27:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

镁合金牺牲阳极有效。
      和核算一下水侧表面积,炼化企业检修周期一般为4年,按照经验每平米按照1.5-2kg配置,大体够用,个人建议水质不好铝阳极和镁合金阳极混合搭配使用可保证一个检修周期内阳极不耗尽。    每阳极规格按照管箱浮头口径,选用2.5-5公斤每块的,均匀分布。

 