请教个问题,仪表精度等级与仪表选型的关系?什么情况下选精度高的什么情况下选精度低的?请给出规范或依据,谢谢

 

发表于 2017-2-6 11:11:57

回复

使用道具 举报

风正起VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
学习学习,感谢

 

发表于 2017-2-7 07:48:34

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2012-8-9 09:44
分程控制,PT-106是储罐压力检测仪表,量程为0~1.0MPa,调节阀PV-106A为N2充气阀门,气开:PV-106B为放气 ...

试着补充一下,
依据你的描述,控制功能处于混乱状态,应该是以下几个方面问题:
1、调节作用设置,依据分程图,这里调节器作用应该设置为反作用;
2、调节阀AO输出应该按照气开、气闭分别设置为正作用和反作用;
3、应用程序中A阀AO输出值0-100%应该对应于调节器输出OP(50% - 100%),而B阀AO输出值0-100%应该对应于调节器输出OP(50% - 0%),结合第2点的设置,每台阀门均考虑为一个正常的AO输出,无需其它处理;
4、是否考虑死区可结合现场情况确定;
总体上说,一个简单分程控制不能正常投运,说明工程实施存在较大问题。

 

发表于 2017-2-10 14:56:37

回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温度在60-100度之间,PH范围在13-3之间,管道是DN50的不绣钢,稀硫酸和硅铝酸钠混合容易,具有一定的粘性,容易附着在电极上,溶液在反应过程中,PH值是变化的,各位能否讨论下,哪个厂家的PH计比较好,性能稳定,不会出现大波动

 

发表于 2017-2-11 15:06:15

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
lxl785404317 发表于 2012-10-26 15:14
那论坛上所谓的4MA一定对应20KPA,20MA对应140kpa是错误的?4MA也可以对应140KPA?

阀门定位器正反作用对应于气开、气闭,也就是说定位器接收4mA时阀门开度为0%,20mA时阀门开度为100%,则该定位器性质为正作用;反之,为反作用。其实无需考虑电气转换的。另外目前的控制系统支持设置AO的正反作用属性,只要设置正确的定位器属性,即可自动对应输出电流以满足阀门开关。

 

发表于 2017-2-15 14:06:41

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
宋涛 发表于 2012-11-1 09:30
ESD系统有强制更换配件的年限吗?大约几年更换一次

应该没有,除非供应商有规定,但ESD系统有PROOF-TEST周期要求,对系统而言一般5年或10年。另外,回路在做SIL验算时是假定了测试周期TI的,这个TI是安全回路的测试周期,一般基础设计时已经根据装置特点确定了的(这个测试需要做关断试验,所以一般和装置大修周期同步)。

 

发表于 2017-2-15 14:15:52

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
诸葛司马令狐冲 发表于 2012-11-8 08:26
呵呵继电器动作以后,是断开信号还是闭合信号,这个取决于你在现场继电器上面接的是继电器的常开触点,还 ...

嘿嘿,试答:
仪表报警采用常开点还是常闭点,通常是设计决定,比如某仪表的报警输出用于联锁时,采用常闭点报警更加安全。故后期的协调统一一般是不合规矩的。

 

发表于 2017-2-15 14:47:43

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2013-1-25 08:28
一般来讲,要是总包,那就还是有工程公司来做;要是单设计,那么可以是供应商来做,也可以是业主来做,或 ...

呵呵,不太赞成楼主的评价。
组态工作一般由系统集成商完成,同时组态人员也需要负责系统的安装调试。专业的组态工程师需要面对各类工艺装置,接触各种用户,到各地出差,还是很有意思的。
当然,实际上主要还是看个人自身的爱好。

 

发表于 2017-2-15 15:59:40

回复

使用道具 举报

freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 freddiezhang 于 2017-2-20 10:38 编辑
790884526 发表于 2016-5-12 16:58
楼主你好 有个问题咨询一下  我们用的西门子的变频器V20是0-20mA信号,DCS传到变频器是的是4-20mA信号 导致 ...

一般变频器中设置改成4-20ma,或者DCS输出也可修改0-20ma。

 

发表于 2017-2-17 17:35:23

回复

使用道具 举报

沧海飞尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shell 发表于 2012-7-17 08:16
双端接地属于屏蔽层保护,使得仪表弱信号不受电磁干扰!!!!

不是一般仪表都是单端接地么??能详细解释下单端接地和两端接地的区别和含义么??谢谢

 

发表于 2017-2-20 21:37:00

回复

使用道具 举报

东love宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
请问一下:仪表调试压力变送器的调试,标准表如何选择,有何依据,电厂压力变送器的单体调试是否按照检定规程来调试,做不确定度分析,还有《自动化仪表工程施工及质量验收规范》12.1.7中“基本误差绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的三分之一”里的基本误差可以理解为精度吗?

 

发表于 2017-2-21 15:37:45

回复

使用道具 举报

zhaojhpvcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教个问题,氯碱厂液氯装置增加远程安全切断阀,是选用球阀还是波纹管密封的截止阀好?国产的波纹管密封截止阀使用情况怎么样?

 

发表于 2017-2-21 18:12:34

回复

使用道具 举报

我这准备新加一台调节阀,介质:分馏塔顶 油气  有轻微结焦,温度106,压力0.13MPa,由于空间所限,选用V型球阀还是三偏心硬密封蝶阀,哪个更好?

 

发表于 2017-2-25 15:15:37

回复

使用道具 举报

安全切断阀需要快速切断,选球阀更合适,国产的波纹管密封截止阀没问题

 

发表于 2017-2-25 15:27:28

回复

使用道具 举报


标准的压力校验台带标准表,标准表精度远比压力变送器高的多;安一般规范来;可以理解为精度

 

发表于 2017-2-25 15:31:56

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
四川仪控新手 发表于 2014-3-3 22:08
楼主您好,请教楼主,一个化工项目中有SIS,SIL定义为2级。想知道全球信誉良好的,有资质颁发SIL认证的机构 ...

SIL认证通常是针对产品的,有时效,工艺装置上所谓SIL2的要求是针对单个的回路来说的,通常SIL2的回路没有必要做回路认证(SIL3级回路需要做回路认证的话,需要请认证机构出具认证报告)。
安全回路实施上需要遵循项目安全技术规格书要求,如果明确需要回路部件具备安全认证,则需要选型有认证的产品。至于选型部件全部满足SIL2能否满足回路SIL2,则是需要做验算的,并不总是能满足。是否需要1oo2或2oo3取决于结构约束,失效率仅是一个方面。
安全系统目前可选项比较多,甚至国产系统满足认证要求的也有;仪表方面,主要关注型号与认证报告是否相符,铭牌上据我所知应该是不作标识的。
切断阀具备安全认证的,有些国外品牌在国内生产的是有认证的。

 

发表于 2017-2-27 14:13:05

回复

使用道具 举报

steven0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
liufud98 发表于 2014-3-29 11:58
楼主你好!
我也想问一个关于SIS控制系统的问题:我单位04建厂时设计的DCS控制系统包含了所有的连锁控制在里 ...

非常有意思的问题
老装置是否需要改造以满足国家安全规范要求,我试着以有限的了解试答一下供参考。
首先,安全是一个相对概念,没有绝对安全的存在,IEC61511/61508对安全的定义是“free from unacceptable risk”, 随着社会的发展,对安全的容忍度要求会提升,这也是国家出台工艺装置安全规范要求的背景。
其次,在安全标准中有安全保护层概念,也就是说基础控制系统、人员操作干预、安全阀、保护提、SIS等都是安全防护措施,都起到风险降低作用。是否需要上SIS,取决于当前装置风险与允许风险存在多大偏差,通过其它保护层的设置是否能把风险控制在允许风险之内,这是SIL分配问题。
最后,正规要做,则需要请相关设计单位从装置危险与风险分析(HAZOP)着手,确定保护层,在需要SIS的情况下,会给出各安全仪表功能(SIF)的SIL定级,并提出安全需求规格书(SRS)。后续项目实施在按照SRS进行。

 

发表于 2017-2-27 15:09:16

回复

使用道具 举报

虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主你好,有两个热电阻接通电脑上显示-20,断开显示300,热电阻本身是好的,帮忙分析是什么原因?

 

发表于 2017-3-2 10:43:02

回复

使用道具 举报

QJQ909999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
多一个交流平台

 

发表于 2017-3-2 11:11:09

回复

使用道具 举报

QJQ909999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
可参照本特利的检修校验规定、或参照行业检修维护校验规定

 

发表于 2017-3-2 11:22:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.284534 second(s), 121 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197