欢迎讨论:
        1、在某一乙烯装置中,阀门反馈探头(DI)用的是namur 信号。
             通道配置为,探头--MTL4511安全栅--DCS系统。
             在开车前期调试中发现:现场出现了阀门反馈到DCS 的信号出现异常情况:阀门现场全关时,DCS 显示阀门未全关,阀门开度在中间状态时,DCS 显示阀门开到位和关到位信号同时返回,当阀门全开时,DCS 显示阀门未全开。
        MTL4511安全栅Input/Output characteristics:
                Normal phase
                      Output closed if input > 2.1mA(< 2kΩ in input circuit)
                      Output open if input < 1.2mA   (>10kΩ in input circuit)
                Hysteresis:200μA(650Ω)nomial
        出现此现象的问题是什么?如何处理?

 

发表于 2024-5-5 13:52:28



上一篇:行程开关和接近开关的选型与应用
下一篇:医药中间体:2-甲基哌嗪(CAS:109-07-9)

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
【请登录】出现此现象的问题可能是由于Namur信号与MTL4511安全栅的输入输出特性不匹配导致的。处理方法是检查并调整Namur开关探头的输出信号,确保其在全关和全开状态下的电流输出值能够满足MTL安全栅对应状态的输入要求。同时也要检查DCS系统中的配置设置是否正确。可能还需要校准Namur开关和MTL安全栅之间的信号转换特性,确保信号 ...查看全文

 

发表于 2024-5-5 14:12:33

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

3
Super-88VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表领域从业者】 已绑手机  
【请登录】当阀门全开时,阀门全开位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全栅输出开路,及DCS 检测到,现场开关为开路。所以现场虽然阀门全开,但实际DCS 收到的信号认为阀门未全开。同理阀门的全关位置探头由于没有检测到金属,回路电流大于2.2mA,DCS 认为阀门全关。查看全文

 

发表于 2024-5-5 18:27:20

回复

使用道具 举报

4
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川大一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】MTL4511安全栅故障的可能性最大,气动阀门开、关配置各有1个NUMAR接近开关,在阀门开到位或关到位状态下,测输入测回路电流是否大于2.1mA,如果正常,测安全删输出通道无源常开触点是否闭合,如果触点未闭合,基本是安全栅坏了。查看全文

 

发表于 2024-5-6 08:22:44

回复

使用道具 举报

5
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】首先确认安全栅输出是否与现场一致,第二检查DCS阀门块儿设置,在PCS7系统中遇到过反馈检测时间小于阀门动作时间会出错!供参考~查看全文

 

发表于 2024-5-6 09:05:20

回复

使用道具 举报

6
EnjoyselfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表设计领域从业者】 已绑手机  
【请登录】MTL4511 安全栅前端有一个选择开关,“phase reverse”功能。通过把此功能选择为“ON”,就可以把信号反向,达到目的。查看全文

 

发表于 2024-5-6 11:42:48

点评

正确。  详情 回复 发表于 2024-5-17 17:35
回复

使用道具 举报

7
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】你选择的NUMAR信号的开关型号是反的,安全栅的拨码开关试试,应该就好了。开关有NO/NC供你选。查看全文

 

发表于 2024-5-6 13:26:03

回复

使用道具 举报

8
CharlesdaysVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表领域从业者】 已绑手机  
【请登录】        当阀门全开时,阀门全开位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全栅输出开路,及DCS 检测到,现场开关为开路。所以现场虽然阀门全开,但实际DCS 收到的信号认为阀门未全开。同理阀门的全关位置探头由于没有检测到金属,回路电流大于2.2mA,DCS 认为 ...查看全文

 

发表于 2024-5-6 13:46:03

回复

使用道具 举报

9
Q6P6D6688VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表领域从业者】 已绑手机  
【请登录】Charlesdays 发表于 2024-5-6 13:46 当阀门全开时,阀门全开位置探头检测到金属,此时,回路电流小于1.0mA,安全栅输入小于1.0mA,安全 ... 当阀门在中间开度时,由于阀门全关位置检测探头,阀门全开位置检测探头都未检测到金属,所以两个回路中回路电流大于2.2mA, 安全栅输入大于2.2mA 时,输出闭合,则DCS 检测到开关 ...查看全文

 

发表于 2024-5-7 14:05:02

回复

使用道具 举报

10
Hygge@VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表控制系统主管】 已绑手机  
【请登录】一个NAMUR常开接近开关,隔离式安全栅则检测输入信号电流。如检测信号大于2.1mA,表示接近开关有物体靠近,检测信号低于1. 2mA,表示接近开关没有物体靠近。然后隔离栅将其转为相应的继电器信号或晶体管开关信号。查看全文

 

发表于 2024-5-7 17:18:20

回复

使用道具 举报

11
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】MTL安全栅:查看全文

 

发表于 2024-5-9 13:39:18

点评

感谢分享。  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:11
感谢分享。  详情 回复 发表于 2024-5-11 14:52
回复

使用道具 举报

12
/漫步者/VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】 已绑手机  
【请登录】Enjoyself 发表于 2024-5-6 11:42 MTL4511 安全栅前端有一个选择开关,“phase reverse”功能。通过把此功能选择为“ON”,就可以把信号反向 ... Ok.查看全文

 

发表于 2024-5-10 08:32:25

回复

使用道具 举报

13
Super-88VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表领域从业者】 已绑手机  
【请登录】Q6P6D6688 发表于 2024-5-7 14:05 当阀门在中间开度时,由于阀门全关位置检测探头,阀门全开位置检测探头都未检测到金属,所以两个回路中回 ... 不错查看全文

 

发表于 2024-5-11 10:27:25

点评

客气!  详情 回复 发表于 2024-6-28 10:06
回复

使用道具 举报

14
zhdsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高二年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】一号宇航员 发表于 2024-5-9 13:39 MTL安全栅: 感谢分享。查看全文

 

发表于 2024-5-11 14:52:31

点评

常来常往。  详情 回复 发表于 2024-5-14 11:10
回复

使用道具 举报

【请登录】zhds 发表于 2024-5-11 14:52 感谢分享。 常来常往。查看全文

 

发表于 2024-5-14 11:10:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-23 02:08

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.170676 second(s), 132 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197