今天看到几个规格书,不太明白限位开关跟阀位开关属于一种东西,namur跟Spdt的区别是啥。

 

发表于 2020-9-3 18:54:04

1599130334(1).jpg
1599130282(1).jpg

评分

3

查看全部评分

【提示:直接搜索3081637可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xs00310 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

阿甘_UBDZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
namur是微电流的一个开关信号,你可以百度下就知道了,至于spdt我也不知道

 

发表于 2020-9-4 06:54:41

回复

使用道具 举报

monkeyydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
spdt是单刀双掷,dpdt是双刀双掷

 

发表于 2020-9-4 07:09:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
namur 是类似安全栅的小电流信号,SPDT就是干触点,NAMUR开关本身具有限流作用,但是一般的DCS DI卡件无法直接接收这个信号,可以使用隔离栅转换

 

发表于 2020-9-4 07:55:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
namur限位开关信号是一种限流信号8v电压电流2.1MA以下,一般用接近式的磁性开关,本安。SPDT是机械式的接触型信号,开关触点。

 

发表于 2020-9-4 08:13:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-4 08:13:56

回复

使用道具 举报

火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 火舞_MY8cj 于 2020-9-4 12:27 编辑

NAMUR(阀门开和关位置)的意思是:阀门开和关的位置符合德国NAMUR标准。SPDT*2的意思是:开关是一组【2个】机械式单刀双掷开关

 

发表于 2020-9-4 12:25:13

回复

使用道具 举报

popstrawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
numur是本安信号,必须经过安全栅,限压限流达到降低能量的目的;spdt是机械干触点开关

 

发表于 2020-9-16 16:34:16

回复

使用道具 举报

511324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
NAMUR是接近开关,SPDT是微动开关。

 

发表于 2020-9-17 15:42:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108695 second(s), 62 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】