公司用的namur开关信号与干接点开关信号,都接入了控制室的MTL4511安全栅上,请教下他们分别是怎么工作的,安全栅需要怎么设置呢,本人DCS小白,大家给我讲讲呀。

 

发表于 2020-1-25 09:55:09

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 流放布拉格 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

49205455 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不用设置。

 

发表于 2020-1-26 19:54:21

回复

使用道具 举报

流放布拉格楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
能讲讲是怎么工作的吗

 

发表于 2020-1-26 22:28:29

回复

使用道具 举报

Namur信号是基于小电流检测原理工作的(具体电流值可以自行百度),是少有的本安型开关量信号。一般的开关栅既可以接受namur信号也可以直接接受干接点信号,接线方法是一样的。

 

发表于 2020-1-27 06:41:09

回复

使用道具 举报

流放布拉格楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
城墙西北角 发表于 2020-01-27 06:41
Namur信号是基于小电流检测原理工作的(具体电流值可以自行百度),是少有的本安型开关量信号。一般的开关栅既可以接受namur信号也可以直接接受干接点信号,接线方法是一样的。
我查了一下,namur信号是安全栅8V供电,那么接干接点信号,安全栅输出多少电压呢?

 

发表于 2020-1-27 08:30:29

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流放布拉格 发表于 2020-1-27 08:30
我查了一下,namur信号是安全栅8V供电,那么接干接点信号,安全栅输出多少电压呢?

安全栅你可以理解为电气里的熔断器。在仪表回路中只起安全作用。接干接点信号,输出自然是干接点信号,电压是0.

 

发表于 2020-1-27 14:48:14

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流放布拉格 发表于 2020-1-27 08:30
我查了一下,namur信号是安全栅8V供电,那么接干接点信号,安全栅输出多少电压呢?

NAMUR 用电流大小来表征目标的位置(接近或者离开), 因此你不必特意关心输出电压的大小。NAMUR 探头本身内置LC 震荡电路,因此阀门到位后,能输出稳定的电流。
NAMUR 的规范是IEC 60947-5-6, 老早叫DIN 19234, 它规定了探头和放大器(指安全栅)之间的信号配合。对于用作本安回路的NAMUR,称作 8V/8mA NAMUR,指开路电压和短路电流。 回路的电压大小是安全栅加载的,而限流靠安全栅电阻,一般是1K 欧姆, 因此接无源开关不会导致短路

IEC 60947-5-6规定了二者参数的允许范围,市面上也有少量的12V的NAMUR, 比如EMERSON的混合系统 DI,但是它不能接受 8V/8mA NAMUR 探头,比如P+F。 image.png

 

发表于 2020-1-28 02:05:51

kupdf.net_bs-en-60947-5-6-2001.pdf

522.62 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

流放布拉格楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
HEJIYUER 发表于 2020-1-28 02:05
NAMUR 用电流大小来表征目标的位置(接近或者离开), 因此你不必特意关心输出电压的大小。NAMUR 探头本 ...

大师你好,我查资料,对于8V供电NAMUR信号,根据金属物接近传感器的距离,会产生大小不同的电流信号,电流在 2.1 mA ~ 6 mA 之间为状态 1 或 ON,电流在 0.35 mA ~ 1.2 mA 之间为状态 0 或 OFF。当电流小于 0.28 mA 时认为开路故障,大于 6.5 mA 时认为短路故障。那么对于DI干接点信号,我是不是可以理解为干接点闭合时,给DI处理卡的是一个8mA的短路电流,干接点断开时给DI处理卡一个小于0.28mA的开路电流。然后DI卡件把这两个信号处理后送给控制器去运行?

 

发表于 2020-1-28 09:39:31

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-1-31 02:32 编辑
流放布拉格 发表于 2020-1-28 09:39
大师你好,我查资料,对于8V供电NAMUR信号,根据金属物接近传感器的距离,会产生大小不同的电流信号,电 ...

1。金属物接近传感器的距离,会产生大小不同的电流信号,电流在 2.1 mA ~ 6 mA 之间为状态 1 或 ON,电流在 0.35 mA ~ 1.2 mA 之间为状态 0 或 OFF。当电流小于 0.28 mA 时认为开路故障,大于 6.5 mA 时认为短路故障。
答:NAMUR接近开关(以电感性传感器为例), 由于内置稳态电路,其输出电流(应该说:和配套安全栅构成回路的电流)被分为四个区域。这样能分辨线路的“开路”和“短路”。这在EN 规范里面规定好了。 下图是安全栅的输出电压/电流/限流电阻三者的配套表,颜色区域表示了工作范围。
image.png

2。那么对于DI干接点信号,我是不是可以理解为干接点闭合时,给DI处理卡的是一个8mA的短路电流,干接点断开时给DI处理卡一个小于0.28mA的开路电流。然后DI卡件把这两个信号处理后送给控制器去运行?

答:可以这么认为,只不过,开路电流应该是0 。市面上的本安8V/8mA NAMUR 安全栅, 通常设计采用 8V/1 K欧这对参数, 其短路电流8mA, 见下面的红线。
image.png

3。你可以把NAMUR 传感器,看做开关+串/并联电阻,开关闭合就是低阻抗 1K欧,断开是高阻抗11K欧 。所以 “无源开关+检测电阻“ 这样的组合也能输出四个区域的电流,可以用在火警按钮的触发回路中(因为火警按钮是常开的,所以要检测短路状态,避免误报警)。
image.png


4。如果开关不设任何检测电阻,那么要把安全栅拨码/ NAMUR IO组态中  “开/短路检测的功能” 屏蔽掉,否则一直报警。

5。开路电压是8V。一旦有负载了,端口电压会下降的,大概短路时端口电压是5V左右,但是你不必关心V 如何变化的,你只要关注电流就可以了。NAMUR是二线制回路,任何时候安全栅都必须有电压输出,因为探头内置了电子元件,必须给这些元件提供工作电压。 (好比4-20变送器,只要有工作电压OK 了,你不会死抠电压到底变化多少)。
image.png

6。附件是德州仪器的 NAMUR DI IO 的设计原理图,说的比较清楚。


你应该可以搞明白了 。。。。。



 

发表于 2020-1-28 23:49:56

NAMUR PLC Digital Input With Fault Protection.pdf

1023.14 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]  

.

评分

参与人数 2财富 +6 海川分 +50 收起 理由
qqgd + 50 这是个好资料,难得
青涩年华 + 6 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUER 发表于 2020-1-28 23:49
1。金属物接近传感器的距离,会产生大小不同的电流信号,电流在 2.1 mA ~ 6 mA 之间为状态 1 或 ON,电 ...

多谢高人分享,谢谢
学习了

 

发表于 2021-5-3 10:59:27

回复

使用道具 举报

hhj0705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学x i一下

 

发表于 2024-10-18 10:25:27

回复

使用道具 举报

二十多年前接触自动化仪表时,对NAMUR信号一直理解不透,但也一直瞎用瞎解释,看了这里的讨论和资料,感觉清晰了许多

 

发表于 2024-10-21 15:40:58

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Namur信号是使用8VDC控制至现场回路中的电流符合本安要求,而干接点是需要安全栅进行控制回路中的电流符合本安要求。现在都是使用的隔离式安全栅,基本上都能用。不用设置。以前的安全栅有限压的齐纳安全栅。现在都用限流的隔离式安全栅了。所以可能功能就重复了。

 

发表于 2024-10-21 17:00:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063419 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197