有温度吗?要多级节流才可以吧,是饱和水可就麻烦。

 

发表于 2014-7-17 22:34:37

回复

使用道具 举报

李长才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
常温。压力由15MPa降到0.1Mpa。需要多级降压才行。介质就是水。最大流量是每天200立方米。我不知道怎么算CV值,那么多公式,不知道哪个对。算出来的话还不知道怎么取口径。谢谢

 

发表于 2014-7-18 08:43:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

@浪迹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
学习、长知识了

 

发表于 2014-7-18 09:24:17

回复

使用道具 举报

玖智VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我的财富值都不够多,我就是个菜鸟,什么资料都想下

 

发表于 2014-7-18 10:03:17

回复

使用道具 举报

化工凡人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请楼主看看我们的问题,我们是92公斤减38公斤,38公斤减5公斤,减压阀是阿卡的,1、现在是减压阀经常是开关3-5个甚至10个阀位,流量没反应,然后突然增加或减少,就是阀门卡。2、在阀位<15%时候,10-15吨气 ,有时候会突然不过气,流量10吨以下没法控制,再小就关死了,我们现在需要小流量过气暖管,等事故状态下再打开,不然S2用不完都放空了

 

发表于 2014-7-18 11:30:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
冰雪皇后 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一些调节阀的字母不懂什么意思,例如:UV FV pv...求帮助

 

发表于 2014-7-18 23:00:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
冰雪皇后 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

luhaoyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
你好  我公司想找一位生产调节阀的师傅  =麻烦你能给介绍一下吗  非常感谢

 

发表于 2014-7-21 11:57:50

回复

使用道具 举报

Dissolute.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1.减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压阀的性能会受影响。这里的进口压力给定值是什么意思??如果设定进口压力为1.0MPa,工作时由于气源压力下降,进口压力下降为0.7MPa,是否违背减压阀原理了?
2.通常减压阀的阀后压力P2应小于阀前压力的0.5倍,即P2<0.5P1”,这是减压阀的原理上说的。  但是现在遇到一个问题  ,我们试验所需的进口压力是1.0MPa,出口压力是0.5MPa, 是否与减压阀选型原理相违背???

 

发表于 2014-7-22 20:16:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
冰雪皇后 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
guanxinchu 发表于 2014-5-19 20:17
还是不点不太明白呀?可以说的直白点吗

CV定义为常温下,压差1BAR,一个小时水介质流过的吨数,这样理解就可以了。

 

发表于 2014-7-23 11:19:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿基米德晶晶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
老师,你好,我想问下夹套闸阀、截止阀、球阀等的能不能再硫磺回收装置中使用呢?对应的国标型号是怎样的呢?麻烦你了

 

发表于 2014-7-23 17:05:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
x0516box 发表于 2014-7-17 22:28
专家你好;请教一下,一体式减温减压器和分体有何使用工况上的优势。另外执行机构力矩如何确定?谢谢。

一般高温高压上用的比较多
执行机构根据你阀前阀后压力 所需的关闭压差计算

 

发表于 2014-7-24 13:24:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
冰雪皇后 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
化工凡人 发表于 2014-7-18 11:30
请楼主看看我们的问题,我们是92公斤减38公斤,38公斤减5公斤,减压阀是阿卡的,1、现在是减压阀经常是开关 ...

减压阀里面的阀内件损坏了
建议拆开看下

 

发表于 2014-7-24 13:25:58

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
冰雪皇后 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
luhaoyu 发表于 2014-7-21 11:57
你好  我公司想找一位生产调节阀的师傅  =麻烦你能给介绍一下吗  非常感谢

哥们 你可以到猎头公司看看

 

发表于 2014-7-24 13:27:13

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿基米德晶晶 发表于 2014-7-23 17:05
老师,你好,我想问下夹套闸阀、截止阀、球阀等的能不能再硫磺回收装置中使用呢?对应的国标型号是怎样的呢 ...

如果严格点 含S工况下 调节阀需要NACE处理 手动阀感觉要求每那么高
哪位大神上传下规范

 

发表于 2014-7-24 13:28:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
冰雪皇后 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
李长才 发表于 2014-7-18 08:43
常温。压力由15MPa降到0.1Mpa。需要多级降压才行。介质就是水。最大流量是每天200立方米。我不知道怎么算CV ...

这个简单的
常温水 8.3m3/h 很小的 计算cv1.38 口径DN25即可
常规单座就好了 没必要多级减压

 

发表于 2014-7-24 13:34:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
冰雪皇后 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

李长才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
rayvsking 发表于 2014-7-24 13:34
这个简单的
常温水 8.3m3/h 很小的 计算cv1.38 口径DN25即可
常规单座就好了 没必要多级减压

恩,谢谢你。不用多级减压会不会出现气蚀和噪声,影响寿命啊 。

 

发表于 2014-7-24 14:32:19

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
李长才 发表于 2014-7-24 14:32
恩,谢谢你。不用多级减压会不会出现气蚀和噪声,影响寿命啊 。

不会的
噪音低于75

 

发表于 2014-7-24 14:53:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
冰雪皇后 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化工凡人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2014-7-24 13:25
减压阀里面的阀内件损坏了
建议拆开看下

不是的与密封结构有关系,压差高,所以低流量调节不了。新换的阀门也是这样!

 

发表于 2014-7-24 16:55:07

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
冰雪皇后 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿基米德晶晶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2014-7-24 13:28
如果严格点 含S工况下 调节阀需要NACE处理 手动阀感觉要求每那么高
哪位大神上传下规范

?????我问的不是这个问题的

 

发表于 2014-7-24 17:31:33

回复

使用道具 举报

河北鑫功-毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
请问,在调节阀的设计中,阀体端部的内径应该如何定呢,好像现在生产的阀门内径有很多不符合国标的,比如DN80PN16的阀门,查标准端部内经应该是76.2,可实际生产的都是内径80的,不知道这样是不是与标准不符呢?谢谢

 

发表于 2014-7-28 16:30:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.037662 second(s), 164 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197