[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴

  [复制链接]
12.9万 |754
阅读字号:
lzk521goodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
还有在催化裂化上的再生滑阀和待生滑阀一般是多少压降范围?

 

发表于 2014-6-26 14:29:26

回复

举报

lxj7644VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

可以给我个航天石化的采购电话吗?想询一批安全阀,网上的联系方式怎么有好几家,吃不准!....

 

发表于 2014-6-28 11:32:53

回复

举报

eleventhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
请教一下
对于电磁阀,膨胀阀有哪些的防爆等级为Exd I

 

发表于 2014-6-29 16:54:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我是石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
您好,请教一个蒸汽调节阀的问题,我们厂子有些蒸汽调节阀不好用,3.5MP蒸汽的调节阀在1%,2%,3%,4%都没动作,最小给到5%才有动作,从其他阀位给5%以下都没动作,仪表的调校好几次也不行,能帮忙解释下原因吗?我们该怎么处理
      另外有一段管线控制阀现在比正常走的量比较小,管线震动很大,有人建议关小前手阀,有人建议关小后手阀,结果都没效果,这种问题有办法解决吗?

 

发表于 2014-6-30 21:15:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
冰雪皇后 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

haoliu00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
有阀门设置资料吗?参考参考

 

发表于 2014-6-30 21:42:05

回复

举报

xxt_2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有阀门的一些资料或结构图纸照片吗  求分享

 

发表于 2014-7-1 12:09:03

回复

举报

云峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
rayvsking 发表于 2014-4-2 18:09
我懂你的意思
调节阀前后有闸阀,外加旁通
这个作用最主要的是调节阀出现问题时,前后闸阀关闭,旁路打 ...

切断阀是能够在DCS上来开启或者关闭的,手阀是调节阀故障或者阀门内漏的一个保障,是需要现场操作的。加切断阀,是为了在环境比较恶劣以及比较危险的地方,通过DCS画面控制切断阀,来代替人工现场操作,具体加不加,要考虑成本、阀门的开关难易程度,还要考虑安全因素,谢谢。

 

发表于 2014-7-4 20:39:30

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
冰雪皇后 + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2014-3-31 15:37
这个不好意思,安全阀我把参数提供给专门的安全阀厂商的,这种阀需要安监局等单位敲萝卜章的
安全阀瞬间 ...

版主:您好!请问您对安全法的频跳有些什么看法呢?谢谢您!

 

发表于 2014-7-9 22:39:14

回复

举报

haoliuzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
所谓气开,就是用气源给执行机构加器加气,阀门就打开,那阀门的出厂

 

发表于 2014-7-13 21:32:36

回复

举报

李长才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
版主,我想学习设计多级降压调节阀,不知道如何入手?能否帮忙解释一下怎么开始设计。不是学本专业的,但是公司要求做。主要是过水,压力大概是15MPa降到3MPa。谢谢

 

发表于 2014-7-14 16:46:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lxj7644 发表于 2014-6-28 11:32
可以给我个航天石化的采购电话吗?想询一批安全阀,网上的联系方式怎么有好几家,吃不准!....

航天石化
价格杠杆的 没实力还是算了吧 我可以给你他们区域经理的 发私信

 

发表于 2014-7-15 14:49:11

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我是石头 发表于 2014-6-30 21:15
您好,请教一个蒸汽调节阀的问题,我们厂子有些蒸汽调节阀不好用,3.5MP蒸汽的调节阀在1%,2%,3%,4%都没动 ...

这个跟执行机构和定位器有关
4%都没动作 这台阀基本需要检修了

 

发表于 2014-7-15 14:50:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
云峰 发表于 2014-7-4 20:39
切断阀是能够在DCS上来开启或者关闭的,手阀是调节阀故障或者阀门内漏的一个保障,是需要现场操作的。加切 ...

估计你是刚毕业的 不作解释

 

发表于 2014-7-15 14:53:02

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
李长才 发表于 2014-7-14 16:46
版主,我想学习设计多级降压调节阀,不知道如何入手?能否帮忙解释一下怎么开始设计。不是学本专业的,但是公 ...

亲 这个事技术活  公司核心技术 没法外传的

 

发表于 2014-7-15 14:54:00

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yangbo901823 发表于 2014-7-9 22:39
版主:您好!请问您对安全法的频跳有些什么看法呢?谢谢您!

一般起跳压力是工作压力的1.1倍 小压力下可以调高 安全阀厂商对这个没严格规定

 

发表于 2014-7-15 14:55:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
x0516box 发表于 2014-6-26 09:41
请教下;大压比的减温水调节阀;使用的是常温软化水;也会发生气蚀现象吗?谢谢。

气蚀现象跟压力流量有关 压差大了 都会产生,是不是软化水无关

 

发表于 2014-7-15 14:57:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
冰雪皇后 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

李长才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
rayvsking 发表于 2014-7-15 14:54
亲 这个事技术活  公司核心技术 没法外传的

好吧,那我再问下,我现在知道了最大和最小的流量,压差,怎么算Cv值呢?网上有好多公式,不知道那个才是准确的。如果算出了Cv值,又该怎么去确定阀座什么的直径呢。谢谢

 

发表于 2014-7-15 16:21:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

云峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
rayvsking 发表于 2014-7-15 14:53
估计你是刚毕业的 不作解释

估计你是理论计算设计,化工操作要理论联系实际

 

发表于 2014-7-15 22:24:58

回复

举报

x0516boxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
专家你好;请教一下,一体式减温减压器和分体有何使用工况上的优势。另外执行机构力矩如何确定?谢谢。

 

发表于 2014-7-17 22:28:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
冰雪皇后 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

x0516boxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
饱和蒸汽减压后为何会有水?

 

发表于 2014-7-17 22:30:33

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.158572 second(s), 162 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197