QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴

  [复制链接]
13.8万 |754
阅读字号:
362941476@qq.coVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

调节阀是调节阀,截止阀是截止阀。用处不一样的。截止阀主要用于物料输送的末端,防止出现事故突然将大量物料输送到储罐,导致满罐,形成事故。如果储罐中的物料危险,储罐又大。尽量加装截止阀。我们厂的罐区所有的储罐都有截止阀

 

发表于 2014-9-3 18:20:01

回复

使用道具 举报

zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大侠,请教个问题 ,手动调节阀和一般的阀门的区别是什么,既然是手动的,能否用截止阀等来替代,谢谢!

 

发表于 2014-9-5 10:21:13

回复

使用道具 举报

小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
老兄,可不可以讲讲阀门如何进行选型啊,还有介绍一些最常见的阀门类型。。

 

发表于 2014-9-9 16:19:35

回复

使用道具 举报

开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习下
都是专家啊

 

发表于 2014-9-9 20:29:51

回复

使用道具 举报

阿基米德晶晶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大神你好,我想了解一下直齿轮传动的闸阀跟锥齿轮传动的闸阀的优缺点,因为在网上查了好像没有这方面相关的知识,还有单闸板跟双闸板的区别呢,是不是这两种型式跟工况什么的有关?麻烦你拉

 

发表于 2014-9-18 11:18:44

回复

使用道具 举报

kunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀的一种背压阀,如果在阀门出口,液体已经开始气化,对该类阀门选型有什么要求? 通常我们选用samsong

 

发表于 2014-9-22 20:46:06

回复

使用道具 举报

I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般的调节阀能够承受的压降有多少?具体和什么有关系呢,

 

发表于 2014-9-23 10:12:32

回复

使用道具 举报

baose老屌丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
兄台,安全阀A48Y-40C.DN250     do是多少啊?  查什么标准啊

 

发表于 2014-9-25 10:31:06

回复

使用道具 举报

zhaogang3096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【时达绿能—安全管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好啊,,我想问lng的储罐进液管选什么阀门比较好

 

发表于 2014-9-27 07:26:24

回复

使用道具 举报

Steven。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
老兄对DNV船级社标准用的泵组和阀门有研究么?最近有一批项目需要用到这方面的知识,望指教指教~

 

发表于 2014-9-29 15:44:18

回复

使用道具 举报

lvwenjie921VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kangqiaowuyun1 发表于 2014-5-24 15:51
你好大师:现场需要耐高温高压的阀门,介质是气体,压力18bar,温度300度,用于压力排放,阀门两侧压力18ba ...

PTFE不超过200度是相对的,根据综合工况来说的。不知道你的温度一直是300度还是瞬时还是间歇的,可以试试杜邦的全氟醚(据说长期耐315度),其它的有石墨材质,金属材质(金属C型V型圈),当然也可以咨询一下SGPPL的Omniseal是否可行。

 

发表于 2014-10-9 17:13:58

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
冰雪皇后 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lvwenjie921VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
coke44327 发表于 2014-8-12 14:13
你好,我想问下如果我们的介质当中有氢氰酸的话,阀体的材料、密封材料要怎么选呢

  改性PTFE

 

发表于 2014-10-9 17:24:07

回复

使用道具 举报

chenqixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
新手上路,刚参加工作,请大哥指教!气动阀有故障开和故障关,这指的是什么意思?

 

发表于 2014-10-9 19:43:51

回复

使用道具 举报

ebzhang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
十吨减压后蒸汽流量,减压前压力0.8MPa,减压后0.2MPa,由于希望减到0.1MPa(就是大气压)使用减压阀有些问题,请教通过扩容管道减压合理吗,有什么样的问题。减压阀想暂定DN200的自力式,并联减压。请教有什么样的问题

 

发表于 2014-10-9 21:32:27

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhangfei272 发表于 2014-9-5 10:21
大侠,请教个问题 ,手动调节阀和一般的阀门的区别是什么,既然是手动的,能否用截止阀等来替代,谢谢!

一般要看你是用什么样的工况
如果只是开关 那截止阀只要流通能力足够 可以代替

 

发表于 2014-10-25 12:10:24

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kun 发表于 2014-9-22 20:46
调节阀的一种背压阀,如果在阀门出口,液体已经开始气化,对该类阀门选型有什么要求? 通常我们选用samsong

可能是压差过大 阀后的气化
也有可能是放空阀 如果是放空阀就比较贵了 看到具体参数才能进一步分析

 

发表于 2014-10-25 12:15:31

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chenqix 发表于 2014-10-9 19:43
新手上路,刚参加工作,请大哥指教!气动阀有故障开和故障关,这指的是什么意思?

故障开和故障关主要针对气动薄膜式执行机构
故障指的是气源发生故障 没有供气了
在这种情况下阀门是全开 还是全关的状态 这个可以根据工艺要求制造的

 

发表于 2014-10-25 12:18:09

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ebzhang1 发表于 2014-10-9 21:32
十吨减压后蒸汽流量,减压前压力0.8MPa,减压后0.2MPa,由于希望减到0.1MPa(就是大气压)使用减压阀有些问 ...

这个不好确定 理论上这个可以
实际没遇到过 操作的可能性不大
建议还是更换减压阀  因为不单单是压力的问题 还有蒸汽流速等因素

 

发表于 2014-10-25 12:22:19

回复

使用道具 举报

自力小李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ebzhang1 发表于 2014-10-9 21:32
十吨减压后蒸汽流量,减压前压力0.8MPa,减压后0.2MPa,由于希望减到0.1MPa(就是大气压)使用减压阀有些问 ...

十吨每小时流量吗~
这种阀门我们做的多了~专业制造   你是哪里的  我可以给你我们在你附近的单位 你了解了再买

详细看我广播

 

发表于 2014-10-27 19:04:24

回复

使用道具 举报

自力小李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主
本人是阀门半路出师·但有工程师职称
我们是阀门直接生产厂家·有认证·
希望以后就阀门问题可以探讨求教

 

发表于 2014-10-27 19:07:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134296 second(s), 148 queries , Redis On.