高报:13795mm,高高报:13950mm,今天报警一览表中报警显示值高报值是13395mm,查看趋势最高液位值达到14975mm,11395mm并没有达到高报值,为什么报警记录显示的是13395mm?而且液位后面已经超过高高报13950mm,但是报警记录却没有高高报记录?
回答:你先把数据给整明白,11395/13395?
DCS不会失误的!要是连个报警多会出错,那浙大还怎么混?!

 

发表于 2013-2-8 08:23:30

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 呵呵。。。新年快乐!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ldxz01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
想问下各种水介质流量计的选型原则,一般选什么样的流量计?蒸汽凝液选超声波可以么?电磁流量计一般用在什么样的水介质上?

 

发表于 2013-2-9 08:53:58

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 过年好!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

报警记录就是这样的 13395mm,改天传图片上来

 

发表于 2013-2-16 10:16:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
denghl + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
ldxz01 发表于 2013-2-9 08:53
想问下各种水介质流量计的选型原则,一般选什么样的流量计?蒸汽凝液选超声波可以么?电磁流量计一般用在什 ...

水呢,要看什么类型的水!
蒸气凝水,超声波可以的!
电磁流量计,测量对象是电解质或者离子的水,电导率一般要求10-20以上,个别可以测2以上,但是不推荐!

 

发表于 2013-2-16 12:03:56

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zbc1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引发联锁起跳,整个装置停车,但是,此管道上是负压操作,在投用时,每次都要对流量计的引压管人工投用,保证引压管全部充满液相,稍不留意,,不全部液相,就会导致流量波动很大,或者是阀门关闭不严,漏一点点气进去,流量就出问题,引发跳车,不知道对这样的流量计,有什么建议,是从选型上,还是现场安装,还是操作,还是DCS联锁设置等方面都可以。
如果管径不大的话,建议采用涡街流量计,另外,最好在DCS内设置比值控制,那样的话会减少停车次数

 

发表于 2013-2-17 10:20:24

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 6 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zbc1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
2、对于一些负压表,包括压力变送器,或者是双法兰的,正常情况下是在负压下操作,停车或者开车,难以避免的会出现正压,在仪表选型方面应该注意什么。  另外,一些正常工况是正压,但是异常的时候,或者操作异常的时候会出现负压的情况,这样的仪表,在选型方面又要注意什么。
在负压或临界微正压的情况下,这类情况时有发生,最好的方法是采用焊接工艺比较好的厂家的仪表,还有就是有的厂家选型时会注明在负压情况下用。对于负压操作的仪表出现正压,关系不大。对于双法兰仪表投用,要告诉工艺,要在建立一定的液位之后再启真空泵或投真空系统,避免双法兰正压法兰长期抽真空。那样会延长仪表使用寿命。

 

发表于 2013-2-17 10:30:29

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 经验分享。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zbc1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
3、在联锁设置时,我们通常遇到这样的问题,10个温度点,其中一个出问题的时候,就引发联锁起跳,但 多次因为仪表本身的原因,比如说进水短路,等故障导致停车,因停车后果会比较严重,而仪表故障的时候,多数是突变(温度突然由100 变为250,或者突然由100变为0),我记得有仪表工程师说过,在一些DCS 系统中,可以设置一些程序,对一些突变进行屏蔽,比如说,一秒钟内,温度变化5度以内视为仪表正常,5度以外视为仪表异常,如果是仪表异常可以不算入联锁系统之内的,不知道是不是有这样的说法或做法,但是又说了,这样的系统会消耗大量的系统资源,运行起来太麻烦,不知道如何解释,又有什么良策。
你说的这种情况,不知是那种装置的单元,如果是反应器同一床层的,测撤热管的温度,可以采用选择控制,其它的有两种方法解决,一种就是现场检测元件冗余,采用或门联锁,一种就是选择带自诊断的AI卡或RTD卡

 

发表于 2013-2-17 10:44:54

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 5 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zbc1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
  碰到一个问题,对于大型压缩机上的一安全仪表系统的控制回路,像振动高高/位移高关断等.如需要对这类控制回路定期测试要怎么测,采用什么仪器和方法,测些什么内容,有没有这方面的标准或文献.
机组振动、位移、键相等探头,以本特利最为突出,它的分度为0.787,用他们公司的标准仪器TK3就可以做到,具体方法在中石化出的仪表检修规程里可以看到。关于更多知识,一方面要找相关资料学习,一方面要靠积累。

 

发表于 2013-2-17 19:14:53

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
denghl + 1 经验分享
shell + 15 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WSL01218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教几个问题:
1、P+F安全栅KFD2-VR-EX1.18和KFD2-CD-EX1.32的接线方式是什么?
2、P+F安全栅KFD2-SR2-EX1.W的拨码开关位置如何设定?为什么有的安全栅总是有黄灯亮着,有的就没有?

 

发表于 2013-2-18 10:57:19

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yy960928443VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
噢噢噢噢哦哦哦o

 

发表于 2013-2-18 12:46:00

回复

使用道具 举报

lyz275618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
wangxiaoqiang0 发表于 2012-7-5 23:39
有没有高压合成塔的压力变送器是膜片+毛细管样式的   介绍几种型号或者厂家

介意你选择罗斯门特变送器

 

发表于 2013-2-19 08:58:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
denghl + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
WSL01218 发表于 2013-2-18 10:57
请教几个问题:
1、P+F安全栅KFD2-VR-EX1.18和KFD2-CD-EX1.32的接线方式是什么?
2、P+F安全栅KFD2-SR2-E ...

你看下说明书吧!
24VDC电源、IN/OUT(输入和输出),注意下!
灯只要不是故障,别去介意。

 

发表于 2013-2-19 09:27:48

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdlzz2010VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2012-7-6 08:29
2012年CONTROL GLOBE年度用户最佳产品奖公布:
这是网页链接地址:http://www.controlglobal.com/art ...  ...

能告诉我霍尼的系统中数据库的区别吗?RTDB。 ERDB EMDB具体的区别是什么?怎么定义的?

 

发表于 2013-2-19 17:01:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu3606 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
呵呵你还好吗。

 

发表于 2013-2-20 09:55:22

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
sdlzz2010 发表于 2013-2-19 17:01
能告诉我霍尼的系统中数据库的区别吗?RTDB。 ERDB EMDB具体的区别是什么?怎么定义的?

汗颜,你问霍尼韦尔工程师吧!

 

发表于 2013-2-21 07:53:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
denghl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
yu3606 发表于 2013-2-20 09:55
呵呵你还好吗。

很神秘,谁呀?!

 

发表于 2013-2-21 07:54:32

回复

使用道具 举报

slchickenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
仪表高工您好,我用一台磁浮球液位计测量液位,输出4-20ma信号到一个数显控制仪,数显控制仪在液位达到80%时会输出一个开关量给泵的控制柜停泵。请问这泵的控制柜(简单的)长什么样子?大概多少钱?谢谢.....

 

发表于 2013-2-21 13:44:02

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
slchicken 发表于 2013-2-21 13:44
仪表高工您好,我用一台磁浮球液位计测量液位,输出4-20ma信号到一个数显控制仪,数显控制仪在液位达到80%时 ...

很简单,只要拉根电缆2芯过去即可,接电气该电机控制回路的交流接触器即可!

 

发表于 2013-2-22 07:51:18

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
denghl + 6 积极参与
slchicken + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陈伟芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我想请教一下影响仪表漂移的主要因素都有什么呀?我们公司的在线微量二氧化碳分析仪要十来天校准一次,仪器厂家说是用的时间短时间长了就不用这么频繁了。可是我们的仪器都用了一年多点了还是这样呢。

 

发表于 2013-2-22 08:22:36

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 这个答复,似乎很牵强~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zbc1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
slchicken 发表于 2013-2-21 13:44
仪表高工您好,我用一台磁浮球液位计测量液位,输出4-20ma信号到一个数显控制仪,数显控制仪在液位达到80%时 ...

数显仪设置在液位80%输出开关信号,如果数显仪内部继电器不耐220VAC,则要加外部即时继电器(线包24VDC、触点220VAC/5A)进行转换.两根线接到电气控制柜的二次回路里串联(非交流接触器),至于常开、常闭根据工艺要求定。对于你提出的问题,如果在设计阶段,不妨选就地磁翻板液位计,加两个液位开关(220VAC)。拉线到电气控制柜即可,方法同上。如果电气控制柜较远,就直接接到电气操作柱上。这样很省钱

 

发表于 2013-2-23 09:28:45

评分

参与人数 2财富 +12 魅力值 +2 收起 理由
slchicken + 3 欢迎积极参与交流
denghl + 9 + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.865794 second(s), 166 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197