shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

什么品牌的分析仪?
分析仪频繁漂移,不正常!

 

发表于 2013-2-23 09:42:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极支持论坛发展

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陈伟芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2013-2-23 09:42
什么品牌的分析仪?
分析仪频繁漂移,不正常!

ABB的AO2020,也不能说是漂移,就是校准过后一直是下降趋势大概十天后数值就很小很小几乎没有了。仪器使用一年多点了,一直是这样的。刚开始的时候仪器厂家说是使用时间短的原因,现在都这么久了。昨天联系厂家说让我进行一下基础标定,我还没进行也不知道有用没有。

 

发表于 2013-2-23 16:54:01

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 ABB 的分析产品应该咣咣的啊。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
陈伟芳 发表于 2013-2-23 16:54
ABB的AO2020,也不能说是漂移,就是校准过后一直是下降趋势大概十天后数值就很小很小几乎没有了。仪器使用 ...

很好的东西!
还是按照厂家要求,做一下基准标定吧!

 

发表于 2013-2-25 09:27:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风吹屁屁凉VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
內浮筒液位计发生内浮筒卡住的现象多吗?如果有卡涩测量值是否滞后,???

 

发表于 2013-2-25 10:23:48

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极提问

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
风吹屁屁凉 发表于 2013-2-25 10:23
內浮筒液位计发生内浮筒卡住的现象多吗?如果有卡涩测量值是否滞后,???

首先卡住的话,肯定带来测量不准!
其次,要是易卡,就不要选该类型的表,现在的话,有条件经常清洗下!

 

发表于 2013-2-26 08:29:53

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
denghl + 6 帮助他人
风吹屁屁凉 + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风吹屁屁凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
如题:SIS中的报警是否是每一个仪表报警都设成独立的报警呢?
设置成如下的一个综合报警导致报警后不能查找原因,是否违反了SIS中的某些原则和要求呢?
例如:我们的一台阀门,检测的报警有温度、油压、过滤器差压、电机转速等报警,但是却是将这些报警做成一个综合报警(上位机上面只有一个报警框框,接收一个开关信号),导致这个综合报警报警后,只知道报警的时间,查找不出报警的原因了,因为原因可能是温度,也可能是油压,也可能是过滤器差压
请问这样的报警设置是否违反了某些规定,这样的综合报警中的每个报警点需要分别罗列出来,方便以后分析报警的原因吗?

 

发表于 2013-2-26 10:24:20

评分

参与人数 1财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 3 + 1 积极提问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
风吹屁屁凉 发表于 2013-2-26 10:24
如题:SIS中的报警是否是每一个仪表报警都设成独立的报警呢?
设置成如下的一个综合报警导致报警后不能查找 ...

只要是SIS联锁动作,不管是哪个条件触发,多会查到!

 

发表于 2013-2-27 07:52:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu3606 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
哦。可惜我不太了解

 

发表于 2013-2-27 08:33:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
denghl + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼主好  请教个问题  V锥流量计量程设置大了为0~25000Nm3/h 差压为278pa  现在瞬时才4000Nm3/h ,想着把量程改下,不知道能改吗?怎么改?谢谢

 

发表于 2013-2-27 11:07:22

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极提问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
tjhuan 发表于 2013-2-27 11:07
楼主好  请教个问题  V锥流量计量程设置大了为0~25000Nm3/h 差压为278pa  现在瞬时才4000Nm3 ...

指示值在量程的15%左右,建议不必改量程,基本满足精度要求!
要是改的话,请教厂家,每个差压对应的流量值,他们有计算数据。

 

发表于 2013-2-28 08:10:01

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu3606 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
实在是太深了。

 

发表于 2013-2-28 08:17:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
denghl + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaoshang1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
提问:
      楼主您好!我想请教一下,对于测控仪表在PID里的表示问题。比如连接流量控制仪表FC的测控仪表是用FT还是FE表示,这两个使用有什么区别?
还有,有没有能够在线测量高粘度液体的pH计?谢谢您!

 

发表于 2013-3-4 15:35:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
gaoshang1231 发表于 2013-3-4 15:35
提问:
      楼主您好!我想请教一下,对于测控仪表在PID里的表示问题。比如连接流量控制仪表FC的测控仪表 ...

FT:流量变送器,如电磁流量计,一般输出标准电信号,如4-20毫安。
FE:流量测量元件。如,孔板等,一般是机械元件或者传感器。
高粘度PH计,详细咨询梅特勒-托利多等知名厂家吧。

 

发表于 2013-3-5 08:02:41

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
denghl + 8 帮助他人解决问题
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaoshang1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2013-3-5 08:02
FT:流量变送器,如电磁流量计,一般输出标准电信号,如4-20毫安。
FE:流量测量元件。如,孔板等,一般是 ...

谢谢楼主!

 

发表于 2013-3-5 10:02:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
denghl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一个纠结的简单问题,为什么活塞压力计,手压泵等仪表校验设备只能用油,不能用水

 

发表于 2013-3-5 10:58:18

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
nnn777 发表于 2013-3-5 10:58
一个纠结的简单问题,为什么活塞压力计,手压泵等仪表校验设备只能用油,不能用水

还真不知如何回答?!
油的化学性质和物理特性,我感觉比水要稳定!油还有润滑作用。

 

发表于 2013-3-6 07:53:28

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevinsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问,直径15米的球形成品储罐,介质液态二氧化碳,压力2MPa,温度-20摄氏度,选什么样的液位计最好。
我们用的差压和雷达液位计,显示的液位都不准。

 

发表于 2013-3-7 14:05:31

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxqwx327VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2012-7-17 09:59
可能会是电机绝缘下降,使得电气性能影响,从而影响轴功率输出,现象就可能使得振动加剧!!!!
供参考 ...

应该是天气变化,空气湿度变化后引起的作功不一样

 

发表于 2013-3-7 18:58:03

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
kevinsong 发表于 2013-3-7 14:05
请问,直径15米的球形成品储罐,介质液态二氧化碳,压力2MPa,温度-20摄氏度,选什么样的液位计最好。
我们 ...

这个介质还真没碰见过!
双法兰和雷达不准,是不准还是测量不出?!
我根据你的条件,一般会选择双法兰、钢带、电浮筒。
你需要的话,又对仪表销售渠道不是很熟悉的话,你提给我条件,我帮你咨询下!

 

发表于 2013-3-8 08:17:26

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
denghl + 8 积极参与
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问一般的班组仪表资料怎么分类呢,应该具备什么资料。比如有PID图 逻辑图 还有一些仪表的规格书。但是这些资料各自都有啥功能。

 

发表于 2013-3-10 10:44:48

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.381812 second(s), 164 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197