shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

我的观点实际上很明了!
要是泄漏实验下来可以的话,主要是可能存在不平衡力,导致密封不严!

 

发表于 2013-1-31 08:33:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xq_fanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问群主,几台控制阀(0.7Mpa气源)我想采用气源分配器供气,分配器到控制阀的气源管用8*1,最远距离是多少?有规定吗?

 

发表于 2013-1-31 10:04:39

点评

气源管的长度好像没有硬性的规定,只要开关的时间能够满足工艺要求就行了!  发表于 2013-6-4 15:56

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小昭2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用户给了个介质的工艺参数,导电率:10μΩ/cm,这个我迷惑了,一般都是 说电导率,单位是10μS/cm;导电率和电导率是什么关系呢?用户是石化行业,介质是脱盐水,我怕用户搞错了,用户说查了他们厂里的几年的技术资料,一直都是这个数据,真是奇怪了

 

发表于 2013-1-31 23:36:21

点评

肯定是工艺搞错了,脱盐水的电导率肯定是10μS/cm,不可能是10μΩ/cm(“亚超导”)  发表于 2013-6-4 16:01

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小昭2000 发表于 2013-1-31 23:36
用户给了个介质的工艺参数,导电率:10μΩ/cm,这个我迷惑了,一般都是 说电导率,单位是10μS/cm;导电率 ...

也是一直使用电导率,导电率也是第一次提及!
这样的,你也不用担心,脱盐水,你就根据这个来选型,也不用管啥个叫法!

 

发表于 2013-2-1 08:34:36

点评

楼主:水脱盐后导电性能只会减弱呀,10μΩ/cm基本上可以称为“亚超导”,可能吗?  发表于 2013-6-4 16:04

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极解答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xq_fan 发表于 2013-1-31 10:04
请问群主,几台控制阀(0.7Mpa气源)我想采用气源分配器供气,分配器到控制阀的气源管用8*1,最远距离是多少 ...

尽可能短些距离!
我们不用这种东西,除非集中在一块!通常做法是用1/2“镀锌煤气管加球阀,然后用不锈钢管或者塑包铜管!

 

发表于 2013-2-1 08:37:58

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极解答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小昭2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2013-2-1 08:34
也是一直使用电导率,导电率也是第一次提及!
这样的,你也不用担心,脱盐水,你就根据这个来选型,也不 ...

主要是选电磁流量计,有精度要求,用户给的参数是:导电率:1~10μΩ/cm;横河AXF系列不知道能否行?AXF系列样本上说明可以测量电导率大于1μS/cm的介质。

 

发表于 2013-2-1 08:51:18

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 追问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

啊海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请教个问题,是关于CS3000系统问题,最近在检修一个AI点(压力)故障问题时候,出现一个比较解释不通问题,我们系统配置了安全删,现场一次仪表由安全删供电(MTL4000系列)我从安全删上用信号发生器加信号很正常,但我接上从现场一次表放过来的线就不正常,检查了线,一次表都没有问题,供电电压也正常输出4~20ma电流也对,就是从安全删输出给卡件时候,电流不对,  后来换了个通道正常了,而且后来发现和这个点在一起的其它两个点也不正常,我的问题是我以后怎么或用什么来判断通道问题?

 

发表于 2013-2-2 18:01:37

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 5 + 1 积极发问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请教楼主:   在雷达液位计做抑制的时候的抑制距离是怎么确定的?自动检测吗 ?

 

发表于 2013-2-2 19:18:21

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

398454556VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全栅上的几个端子分别代表什么啊?哪两个接有什么样的区别?帮我讲一下吧,我是新手。

 

发表于 2013-2-3 13:23:04

点评

请看具体产品型号的说明书,各家不一样呀!  发表于 2013-6-4 16:08

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
6127 发表于 2013-2-2 19:18
请教楼主:   在雷达液位计做抑制的时候的抑制距离是怎么确定的?自动检测吗 ?

不大被称作抑制距离!
一般做空罐和工况的干扰测试,来进行参数设置,主要是克服干扰!
这个东西,常规下可以自动识别,但是一般推荐有经验的工程师来做,或者直接请厂家调试!

 

发表于 2013-2-4 10:42:24

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
denghl + 6 帮助他人解决问题
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小昭2000 发表于 2013-2-1 08:51
主要是选电磁流量计,有精度要求,用户给的参数是:导电率:1~10μΩ/cm;横河AXF系列不知道能否行?AXF系 ...

Yokogawa的电磁流量计完全可以使用!

 

发表于 2013-2-4 10:43:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
啊海 发表于 2013-2-2 18:01
请教个问题,是关于CS3000系统问题,最近在检修一个AI点(压力)故障问题时候,出现一个比较解释不通问题, ...

怎么来判断通道问题?
实际上,你已经作了回答了!
排除故障的一个基本手段就是排除法;用信号源,一步步查!
你这儿把现场端子卸掉,打信号,就是把安全栅以及后面硬件的故障嫌疑排除了!!!问题就出现在电缆和现场仪表上了,这儿估计是电缆破损,或者接地屏蔽不好!

 

发表于 2013-2-4 11:02:47

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
denghl + 7 很给力!
zlky2005 + 7 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

slchickenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表高工,我有两个问题:
1、有一个储罐群约30个储罐,储罐为塑料材质,只有顶部有开孔可以利用。储罐体积为50m3、30m3、25m3不等,介质为硫酸(浓度:30%-80%)、盐酸(31%-36%)、氢氟酸(31%-36%)、硝酸(98%)、氢氧化钠(38%)。现在我们测量液位是靠最古老的浮球式(里面一浮球用绳子连着一砖头,悬挂在外面,纯人工控制)。我想改为自动化的,就是当储罐的液位达到80%时给信号连锁停泵(这里我不知道用连锁恰不恰当),泵是磁力泵,并且液位数值最好可以随时显示。
您有什么性价比高的方案吗?因为预算不多。
小弟刚入行,还请高手给我出个性价比高的解决方案,不胜感激。(具体需要那些设备?)
如果有什么不清楚的,请提出来,我再解释一下
2、关于在线水分检测仪,我们的产品是泥状,在皮带上运输,产品在皮带上堆积厚度相差很大,可能堆积成一坨也有可能是薄薄的一层,其含水量在10%-20%求在线水分分析仪,是要在线检测的。

 

发表于 2013-2-4 15:49:46

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
denghl + 5 + 2 积极提问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2013-2-4 10:42
不大被称作抑制距离!
一般做空罐和工况的干扰测试,来进行参数设置,主要是克服干扰!
这个东西,常规 ...

比如下载罐中有液位了,但是波动很大,一直在正常范围来回波动,这个时候我们通过观察波形,来判断哪个是有效波,通过抑制来消除干扰? 谢谢!!!

 

发表于 2013-2-4 23:05:59

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
slchicken 发表于 2013-2-4 15:49
仪表高工,我有两个问题:
1、有一个储罐群约30个储罐,储罐为塑料材质,只有顶部有开孔可以利用。储罐体积 ...

1、有一个储罐群约30个储罐,储罐为塑料材质,只有顶部有开孔可以利用。储罐体积为50m3、30m3、25m3不等,介质为硫酸(浓度:30%-80%)、盐酸(31%-36%)、氢氟酸(31%-36%)、硝酸(98%)、氢氧化钠(38%)。现在我们测量液位是靠最古老的浮球式(里面一浮球用绳子连着一砖头,悬挂在外面,纯人工控制)。我想改为自动化的,就是当储罐的液位达到80%时给信号连锁停泵(这里我不知道用连锁恰不恰当),泵是磁力泵,并且液位数值最好可以随时显示。
您有什么性价比高的方案吗?因为预算不多.小弟刚入行,还请高手给我出个性价比高的解决方案,不胜感激。(具体需要那些设备?)如果有什么不清楚的,请提出来,我再解释一下.
回答:首选雷达液位计,其次选衬氟浮子液位计。加块数显控制仪,信号进泵控制柜即可!浮球一套在6000元,雷达需要20000元。


2、关于在线水分检测仪,我们的产品是泥状,在皮带上运输,产品在皮带上堆积厚度相差很大,可能堆积成一坨也有可能是薄薄的一层,其含水量在10%-20%求在线水分分析仪,是要在线检测的。
回答:在线皮带测试还是管道测试?管道内可能会容易些,皮带真不清楚!这块,你还是请教一些知名厂家吧,百度下!

 

发表于 2013-2-5 10:44:05

评分

参与人数 1财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 3 + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

slchickenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2013-2-5 10:44
1、有一个储罐群约30个储罐,储罐为塑料材质,只有顶部有开孔可以利用。储罐体积为50m3、30m3、25m3不等, ...

非常感谢,不过我的罐子是塑料,不方便开孔,是不是就不能用衬氟浮子液位计了。得用雷达。用起来觉得很怪,感觉不太搭配。这么简易的储罐用雷达,有点大材小用

 

发表于 2013-2-5 11:24:14

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

slchickenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
您好,有衬氟浮子液位计的资料吗?有的话请发给我一份,13814094841@163.com。谢谢...

 

发表于 2013-2-5 11:49:04

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
slchicken 发表于 2013-2-5 11:49
您好,有衬氟浮子液位计的资料吗?有的话请发给我一份,。谢谢...

多的是,一般做磁翻板液位计的多有!
浙江联大、上海星申。。。。。。
上网站自己下

 

发表于 2013-2-6 09:00:29

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
denghl + 9 深入讨论
slchicken + 3 谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
磁浮筒有他的缺陷。

 

发表于 2013-2-7 10:17:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场罐区采用的是光导液位计,数据上浙大中控JX300系统,量程0-20000mm,高报:13795mm,高高报:13950mm,今天报警一览表中报警显示值高报值是13395mm,查看趋势最高液位值达到14975mm,11395mm并没有达到高报值,为什么报警记录显示的是13395mm?而且液位后面已经超过高高报13950mm,但是报警记录却没有高高报记录?知道的解释下,谢谢!!!

 

发表于 2013-2-7 19:48:57

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.414467 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197