[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

  [复制链接]
37.7万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

没有必然关系!
介质压力和管道口径等工况条件,会在选型计算时,得出扭矩值,然后选择执行机构!

 

发表于 2012-11-19 10:15:07

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
无线网络 + 2 赞一个!
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
鼠鼠虫虫 发表于 2012-11-18 00:56
楼主你好,我是搞工艺的,对仪表的知识很欠缺,有一个问题请教你,现在我们有一个气体调节回流阀,气动阀的 ...

气体调节回流阀,气动阀的开度有MV与FV两个指示,我们只能给MV给数值,FV只是阀门开度的反馈显示,但是FV的显示值一直在波动,导致气体压力也在波动,FV的波动能引起阀门开度的波动吗?
回答:FV是一个阀位反馈,一般正常时候反映阀的开度。
MV是手动给阀的一个开度设定,假如系统不是很稳定,那么压力波动很正常!
对于压力控制,建议还是使用自动控制,整定好PID参数,一般PI即可,效果会比目前要好!

 

发表于 2012-11-19 10:20:11

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
zhxc21 发表于 2012-11-15 23:02
你好楼主,最近测试一块流量计的通讯,多台流量计通过485总线连接到串口服务器,发现有一台只要接上485端, ...

这个我也无法回答你,因为没搞过!

 

发表于 2012-11-19 15:31:22

回复

使用道具 举报

宋涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教在线分析仪表(GE、AMETEK)水露点 在那能够校验,每年自标定可以吗

 

发表于 2012-11-20 09:23:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
宋涛 发表于 2012-11-20 09:23
请教在线分析仪表(GE、AMETEK)水露点 在那能够校验,每年自标定可以吗

一般到地方(市以上)质检局的计量测试院去做标定!
当然,除非强制性,要是自校允许的话,可以委托厂家或者培训后自己做!

 

发表于 2012-11-20 10:48:32

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

q840355810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
楼主 我想问一下 热电偶内热电势的计算  是内部抵消 还是内部叠加?我计算的时候很迷 望解答!

 

发表于 2012-11-24 07:03:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王松林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引发联锁起跳,整个装置停车,但是,此管道上是负压操作,在投用时,每次都要对流量计的引压管人工投用,保证引压管全部充满液相,稍不留意,,不全部液相,就会导致流量波动很大,或者是阀门关闭不严,漏一点点气进去,流量就出问题,引发跳车,不知道对这样的流量计,有什么建议,是从选型上,还是现场安装,还是操作,还是DCS联锁设置等方面都可以。
开车时先把联锁切除,流量调整稳定后再把联锁投用。
1 w& I" O5 P& a# z$ K% Q0 _$ z( S2、对于一些负压表,包括压力变送器,或者是双法兰的,正常情况下是在负压下操作,停车或者开车,难以避免的会出现正压,在仪表选型方面应该注意什么。  另外,一些正常工况是正压,但是异常的时候,或者操作异常的时候会出现负压的情况,这样的仪表,在选型方面又要注意什么。
选一正负压表,量程超过+_25%
1 q' Q2 t5 b/ v  ~# c. s4 }5 M3、在联锁设置时,我们通常遇到这样的问题,10个温度点,其中一个出问题的时候,就引发联锁起跳,但 多次因为仪表本身的原因,比如说进水短路,等故障导致停车,因停车后果会比较严重,而仪表故障的时候,多数是突变(温度突然由100 变为250,或者突然由100变为0),我记得有仪表工程师说过,在一些DCS 系统中,可以设置一些程序,对一些突变进行屏蔽,比如说,一秒钟内,温度变化5度以内视为仪表正常,5度以外视为仪表异常,如果是仪表异常可以不算入联锁系统之内的,不知道是不是有这样的说法或做法,但是又说了,这样的系统会消耗大量的系统资源,运行起来太麻烦,不知道如何解释,又有什么良策。
+ s% a% c, |. j
:)温度故障信号联锁可设三取一,四取二---------------等等。

 

发表于 2012-11-25 14:01:46

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zidonghua0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
您好,我是一个刚毕业的大学生,自动化专业。现在在一个新项目筹备组工作,我想请教您,在之后的初步设计和详细设计以及试车期间,对于我们自动化专业来说,有什么需要注意的地方吗?比如说需要会什么软件之类的,我只会点组态王,CAD也只会一点。

 

发表于 2012-11-26 08:40:13

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hwmkoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
楼主您好:
    我公司现有三台透平驱动多级离心式压缩机和四台电机驱动多级离心式压缩机,由于这些机组是从国外购进的闲置二手设备,其控制系统未拆迁回来,回国恢复时,大家在控制系统是采用PLC还是ITCC上产生很大分歧。由于我是学习化工机械的,对压缩机控制系统不够熟悉,有以下问题,请您指点:
    1、对压缩机组采用PLC还是ITCC,选择依据有那些?
    2、每台压缩机组采用独立的控制系统还是整个工厂统一考虑,还是分工段考虑采用控制系统?
    3、压缩机组控制系统国内比较优秀的企业有那些?

 

发表于 2012-11-26 14:00:27

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 6 + 1 发起有意义的议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

宪哥的海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
都是大神,获益良多

 

发表于 2012-11-26 20:27:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 shell 于 2012-11-27 10:17 编辑
hwmkoyo 发表于 2012-11-26 14:00
楼主您好:
    我公司现有三台透平驱动多级离心式压缩机和四台电机驱动多级离心式压缩机,由于这些机组是 ...


建议采用ITCC,国内做得比较好的:北京康吉森(FOXBORO旗下TRICON的国内成套商)!!!
建议每个机组单独设立!!!
可以咨询沈鼓等大型压缩机制造厂!

 

发表于 2012-11-27 10:15:07

评分

参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 6 + 1 帮助他人解决问题
hwmkoyo + 8 您是否有这方面的参考方案或资料呢?

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arabVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
请问仪表目前所用的阀门、管件所采用规范标准是什么,是不是都是企业标准,国内仪表阀门管件有那些厂家做的比较好的

 

发表于 2012-11-29 11:03:17

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极提问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shyg0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 shyg0813 于 2012-11-29 16:25 编辑

你问个质量流量计的选型问题:在得到工艺数据后,怎么计算流量计的口径,怎么确定测量范围? {C54BD409-D079-4673-9CA6-E64C01E3B408}.JPG
规范是这样的,计算需要满足流速落在规定范围,如果是科氏力质量流量计又该怎么确定呢?

 

发表于 2012-11-29 16:20:51

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arabVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
shyg0813 发表于 2012-11-29 16:20
你问个质量流量计的选型问题:在得到工艺数据后,怎么计算流量计的口径,怎么确定测量范围?
规范是这样的 ...

科氏力流量计解决不了这么高的温度问题,只有用热导式

 

发表于 2012-11-30 08:34:23

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
arab 发表于 2012-11-29 11:03
请问仪表目前所用的阀门、管件所采用规范标准是什么,是不是都是企业标准,国内仪表阀门管件有那些厂家做的 ...

据我所知,一般采用企业标准较多!这样价格就能高很多,而且无法替代!
另外,我们单位用的比较多的是:江苏星河、温州达安。

 

发表于 2012-11-30 09:17:01

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
denghl + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
shyg0813 发表于 2012-11-29 16:20
你问个质量流量计的选型问题:在得到工艺数据后,怎么计算流量计的口径,怎么确定测量范围?
规范是这样的 ...

很抱歉,我们一般委托厂家计算!!!

 

发表于 2012-11-30 09:18:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

as408392647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教LZ 我公司装置反应釜,所用液位计为吹气式液位计(也有叫鼓泡式液位计),时常出现跳动,其他地方检查无问题。请帮忙分析一下原因

 

发表于 2012-11-30 21:08:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
denghl + 8 积极提问。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wms110VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101301】  已绑手机  
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...

1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引发联锁起跳,整个装置停车,但是,此管道上是负压操作,在投用时,每次都要对流量计的引压管人工投用,保证引压管全部充满液相,稍不留意,,不全部液相,就会导致流量波动很大,或者是阀门关闭不严,漏一点点气进去,流量就出问题,引发跳车,不知道对这样的流量计,有什么建议,是从选型上,还是现场安装,还是操作,还是DCS联锁设置等方面都可以。
答:1、首先要明白工艺对该流量的精度有多高?如果要求高的话,可以选用超声波流量计(外敷式),也可免去每次都要认为的投用;
     2、流量与其它比例不对,可以根据工艺要求在DCS设置回差值来消除波动;
2、对于一些负压表,包括压力变送器,或者是双法兰的,正常情况下是在负压下操作,停车或者开车,难以避免的会出现正压,在仪表选型方面应该注意什么。  另外,一些正常工况是正压,但是异常的时候,或者操作异常的时候会出现负压的情况,这样的仪表,在选型方面又要注意什么。
  答:一般的压力变送器都可以承受一定范围的正压与负压,以EJA变送器举个例子:现在我需要测负压0到-100KPa,那么我们考虑到正压的影响,我选择量程为0到200KPa的变送器,这时候我利用HART对它进行量程修改为-100到100KPa,这样我们就可消除对仪表的冲击,同时也能够监控被测对象。
3、在联锁设置时,我们通常遇到这样的问题,10个温度点,其中一个出问题的时候,就引发联锁起跳,但 多次因为仪表本身的原因,比如说进水短路,等故障导致停车,因停车后果会比较严重,而仪表故障的时候,多数是突变(温度突然由100 变为250,或者突然由100变为0),我记得有仪表工程师说过,在一些DCS 系统中,可以设置一些程序,对一些突变进行屏蔽,比如说,一秒钟内,温度变化5度以内视为仪表正常,5度以外视为仪表异常,如果是仪表异常可以不算入联锁系统之内的,不知道是不是有这样的说法或做法,但是又说了,这样的系统会消耗大量的系统资源,运行起来太麻烦,不知道如何解释,又有什么良策。
  答:每次都是因为仪表本身的原因跳车,说明该工艺对仪表的要求很高,那么这时候就需要高可靠的仪表作为基础,因此可以考虑使用等级高的仪表和国外的仪表,同时仪表的安装和日常维护也应该把这些点作为重点。
   以上为个人观点,不足之处请多多谅解,欢迎指正!谢谢!






 

发表于 2012-12-1 12:55:52

评分

参与人数 1财富 +9 魅力值 +3 收起 理由
denghl + 9 + 3 热心帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wms110VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101301】  已绑手机  
wsj8401 发表于 2012-9-27 11:07
请教个问题:对于化工工艺过程中投料量的控制,是用用流量计好呢还是用计量槽啊?

1、首先投的是什么料是液体(油、硫酸等)、颗粒粉尘、固体?
2、液体如果要求精度高就使用质量流量计,粉尘类可以使用风根称,固体皮带秤

              多多指正!

 

发表于 2012-12-1 13:18:34

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
denghl + 9 积极参与
shell + 9 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
as408392647 发表于 2012-11-30 21:08
请教LZ 我公司装置反应釜,所用液位计为吹气式液位计(也有叫鼓泡式液位计),时常出现跳动,其他地方检查无 ...

调节下气量,试试!

 

发表于 2012-12-3 10:30:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.466958 second(s), 172 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197