shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

计量槽,要是工作量不大,不频繁,可以考虑,毕竟费用低些,而且也蛮可靠的!
假如,投料频繁,而且需要均匀,建议使用流量计!

 

发表于 2012-9-27 11:23:42

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
yuzhilicn + 8 深入讨论
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
wsj8401 + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsj8401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
郁闷,我们的车间使用部门竟然说不相信流量计,如果用计量槽的话是不是还得配备电子称重设备,也不便宜吧?楼主认为计量槽比流量计费用低很多吗?

 

发表于 2012-9-27 13:02:24

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
denghl + 5 积极参与
zlky2005 + 5 积极为帮助你的人评分!好样 的!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wsj8401 发表于 2012-9-27 13:02
郁闷,我们的车间使用部门竟然说不相信流量计,如果用计量槽的话是不是还得配备电子称重设备,也不便宜吧? ...

取决于材质、大小!
计量槽,可以用水标定后,得出容积,然后知道该液体的密度即可得出质量,不用称重!

 

发表于 2012-9-27 14:29:08

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
wsj8401 + 2 帮助他人解决问题
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiaguoyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主好,我想问一下,尿素合成塔上用同位素料位计的源的保护套管一般内径做多大?

 

发表于 2012-9-29 11:36:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jiaguoyun 发表于 2012-9-29 11:36
楼主好,我想问一下,尿素合成塔上用同位素料位计的源的保护套管一般内径做多大?

你最好找原厂家,这个东西不能随便,必须严格执行产品强制性规范!而且是核料位计厂家工程师确认!

 

发表于 2012-9-29 12:03:22

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
yuzhilicn + 6 深入讨论
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxl785404317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主好,装配式铠装热电阻和铠装式热电阻怎么区分选择?比如现在是8MPA的压力,200°的反应器可以选择装配式铠装的热电阻嚒?介质中含有氢气,对于保护套管有什么要求嚒?

 

发表于 2012-10-8 17:16:04

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
denghl + 5 积极参与
shell + 5 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装配式铠装热电阻和铠装式热电阻怎么区分选择?比如现在是8MPA的压力,200°的反应器可以选择装配式铠装的热电阻嚒?
回答:印象中装配式铠装好于普通铠装,用于中高压等场合。具体你可以咨询制造厂,因为我手头无样本!
介质中含有氢气,对于保护套管有什么要求嚒?
回答:有要求,有些材质不适合氢气所在的工况条件!你查下手册,或者咨询设备人员或者厂家。

 

发表于 2012-10-9 08:09:37

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
yuzhilicn + 6 深入讨论
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题
lxl785404317 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zqwqiwu123 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【自控专业 从事设计30年】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...

第一个问题:改变流量计的选型,考虑负压管道因素,尽可能选用压力降较小的流量计。
第二个问题:对于负压情况的双法兰的仪表选型,特别注意:口径;如果条件如需,尽可能选用DN80;尽管罗斯蒙特和EJA等都可以做到DN40;对于粘度大易凝介质,考虑冲洗方案。
第三个问题:可以多选几个温度点,用逻辑表决来搞定。

 

发表于 2012-10-9 09:58:56

评分

参与人数 2财富 +9 魅力值 +2 收起 理由
denghl + 2 帮助他人解决问题
shell + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学6年  |  头衔:  【化工工艺设计经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
朋友,多交流。我新近钛白行业,想多学习学习氯化法制钛白粉,请多关照。

 

发表于 2012-10-10 19:28:36

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
denghl + 5 积极参与
shell + 5 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w529282807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 w529282807 于 2012-10-11 08:21 编辑

图例

图例

C:\Users\HUANG\Desktop\12.jpgPID图上的这种信号联锁是怎么分析的啊,PID前面的简单图例也看不出个头绪来。还请大侠能够帮忙,或者说推荐一些相关说明书来???不甚感谢啊!!!!!!

 

发表于 2012-10-11 08:20:01

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
denghl + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
w529282807 发表于 2012-10-11 08:20
PID图上的这种信号联锁是怎么分析的啊,PID前面的简单图例也看不出个头绪来。还请大侠能够帮忙,或者说推 ...

这张图上面,基本是开关阀的位置状态的回讯参与联锁!
位号说明:
正方形内置圆,这是DCS信号;
正方形内置斜正方形,这是联锁信号;
首字母X:这是开关阀;
后缀字母:Z表示位置状态、S代表联锁、O/C表示开和关。
位号之间连接直线加小圆圈,表示是软件连接,非电缆。电缆信号,一般用虚线连。

 

发表于 2012-10-11 08:42:43

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
yuzhilicn + 10 帮助他人解决问题
zlky2005 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chengyuannongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
版主好,弱弱的问一下,我们厂现在正在安装仪表,阀门,变送器和其他仪表,还有表上面的接线,配管。。。我刚入化工厂,不知道该看啥,感觉很盲目,版主能给指点迷津不?

 

发表于 2012-10-15 12:18:16

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
shyg0813 + 1 积极参与
denghl + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chengyuannong 发表于 2012-10-15 12:18
版主好,弱弱的问一下,我们厂现在正在安装仪表,阀门,变送器和其他仪表,还有表上面的接线,配管。。。我 ...

你好!首先,这些仪表是否有设计院图纸,假如有,按图施工即可!
假如没有,那就看仪表安装手册(样本),一般会有安装和接线要求(法兰、管道等过程接口和电缆)。
没有其他路子,要么找个熟练师傅指导。
你哪里,我在上海,假如近的话,我可以过去和你一块交流!

 

发表于 2012-10-15 14:45:41

评分

参与人数 4财富 +17 魅力值 +5 收起 理由
shyg0813 + 1 深入讨论
yuzhilicn + 8 深入讨论
denghl + 5 第17页集中评分,资深专家。。。
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chengyuannongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2012-10-15 14:45
你好!首先,这些仪表是否有设计院图纸,假如有,按图施工即可!
假如没有,那就看仪表安装手册(样本) ...

谢谢你这么说,你经常上网么,我能加你QQ么?

 

发表于 2012-10-15 18:03:14

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
shyg0813 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w529282807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2012-10-11 08:42
这张图上面,基本是开关阀的位置状态的回讯参与联锁!
位号说明:
正方形内置圆,这是DCS信号;

感谢啊,在入门的时候有人帮助真是非常的激动啊……

 

发表于 2012-10-15 23:33:04

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
shyg0813 + 1 深入讨论
denghl + 5 多参与,多收获。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuxunzqlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccchunchen 发表于 2012-7-5 12:44
支持楼主一下
问题:
1、请教,关于联锁,能否给出一个明确的定义,百度上的好像是针对什么铁路的,楼主能 ...

关注下  谢谢

 

发表于 2012-10-16 11:26:04

评分

连锁的定义:逻辑控制也就是通俗的讲--定性控制。

 

发表于 2012-10-24 11:28:33

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
shyg0813 + 1 深入讨论
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxl785404317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
到底什么是阀门定位器的正反作用啊?  看海川帖子上都是说定位器是把电信号转换为气信号的装置,而且4MA一定对应20KPA,20MA对应140KPA,那它的正反作用指的是什么啊?   我就想知道指的是什么,不要说跟什么什么的构成负反馈之类的

 

发表于 2012-10-25 11:44:10

评分

这个帖子是论坛上最说不清的帖子:电气阀门定位器包括两部分:电气转换器和阀门定位器,严格的说定位器没有正反作用,但电气转换器就有了:4-20mA可以转换为20-140KPa的气信号也可以转换为140-20KPa的信号。----这是我的理解。

 

发表于 2012-10-25 15:34:54

评分

参与人数 3财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
shyg0813 + 1 深入讨论
denghl + 1 积极参与
lxl785404317 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zqwqiwu123 发表于 2012-10-25 15:34
到底什么是阀门定位器的正反作用啊?  看海川帖子上都是说定位器是把电信号转换为气信号的装置,而且4MA一定 ...

干嘛没有自信呢?
你的理解是正确的!
电气转换即I/P转换,正反作用就是你所理解的,但是有个小错误,一般是4-20MA对应20-100KPA,而不是140KPA。

 

发表于 2012-10-26 08:53:59

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
shyg0813 + 1 深入讨论
yuzhilicn + 8 深入讨论
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.574087 second(s), 216 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197