海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入要查询的主题编号:
查看: 3699|回复: 9
收起左侧

[讨论帖] 为什么氧含量大于2%的可燃气不能排入全厂火炬? [帖子3257633]

[复制链接]
已绑定手机
已实名认证
累计签到:904 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-26 20:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与近500万专业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
SH 3009-2013 石油化工可燃性气体排放系统设计规范中规定:氧含量大于2%的可燃性气不应排入全厂可燃气气体排放系统?这个2%氧含量是这么来的,有啥依据没有呢,因为条文解释里面也没有提到,请高手指点一下
无标题.png

 

声明:当前内容由会员用户名 nmg_1222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
已实名认证
累计签到:266 天
连续签到:35 天
打赏TA
 论坛元老级参与者 化工设备与机械高级工程师 注册安全工程师
未开启企业信息展示

发表于 2021-9-26 23:09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 书童 于 2021-9-26 23:19 编辑

含氧量问题 : 2001 版规定“ 浓度在爆炸范围内 ”, 2013 改为了“含氧量 大于 2% ( v% ) ” 。更具操作性、消除安全隐患。

表达可燃气体爆炸有两种方式,空气中含可燃气体的量( 开放体系中) )、可燃气体中含氧的量 ( 密闭体系中) 。
2013 改为限定含氧量符合火炬处理的气体实际, 2001 版的提法忽略了吹扫气体不能完全阻止氧气渗透和安全余量的问题。
API 521 :速度封吹扫气速=0,012 m/s 、O 2 %<4% ,分子封吹扫气速=0,003 m/s 、O 2 %<1% ; 烷烃含 O 2 下限 10~11.7% 、氢含O 2 下限 4% , 按照50% 的安全余量原则烷烃和氢含O  2 下限分别为: 5% 和 2% ,对于石化火炬气通常限定含O 2  下限 6% 以下;氢气限定含O 2  下限 2% 以下。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-27 15:40:47 | 显示全部楼层
楼上正解!
还原性气体(如氢气、乙炔、CO、CS2 等)的氧含量安全限值 LOC 为 5~5.5%(V), 限定送火炬的可燃性气中氧含量不大于2%,就相当于要求氧含量低于 LOC值的 50% ,留有安全余量以确保安全。这也是考虑到石化装置排往火炬的可燃气体中含氢尾气比较普遍的实际情况。

 

当前内容由会员 WQH518 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
已实名认证
累计签到:904 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-27 17:38:49 | 显示全部楼层
感谢2楼、3楼的同学,讲的这么清楚

 

当前内容由会员 nmg_1222 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-1 20:01:20 来自手机版 | 显示全部楼层
可以参考惰化防爆指南 这个规范

 

当前内容由会员 幸福右边 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-1 21:18:27 来自手机版 | 显示全部楼层
含氧排放可以设置专门的含氧火炬头

 

当前内容由会员 梦泽_tDkc8 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:202 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-2 09:14:29 来自手机版 | 显示全部楼层
可能会引起火炬系统回火爆炸!

 

当前内容由会员 gongzhuling 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-2 14:20:00 来自手机版 | 显示全部楼层
氧气累积到一定程度容易发生闪燃或者闪爆

 

当前内容由会员 哈维_G4jmj 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-2 15:14:01 来自手机版 | 显示全部楼层
简单说就是,怕火炬管路爆炸{:9001:}

 

当前内容由会员 Mr.che_fyviR 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:68 天
连续签到:3 天

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-3 14:06:50 | 显示全部楼层
后果:火炬发生闪爆。  邻厂乳液车间废气排入地面火炬水封罐后管路系统, 由于含有大量的氧气,造成含有氢气、甲烷的火炬气发生闪爆。幸亏没有造成人员伤亡  

 

当前内容由会员 泡泡糖 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-26 17:11   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.375765 second(s), 157 queries , Redis On.