[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】

  [复制链接]
23.6万 |1.2K
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2015-10-13 15:06
CM42+CPS11D 经济实惠
cm42 http://www.cn.endress.com/zh/Tailor-made-field-instrumentation/liquid- ...

那种跟横河的PH450G相当呢?能私信给报个价吗?谢谢!



 

发表于 2015-10-13 15:19:31

回复

使用道具 举报

cd5181979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
FMR52型雷达,24小时会出现死机一次,液位停在固定液位不变,重启后液位显示正常。

 

发表于 2015-10-16 11:16:46

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cd5181979 发表于 2015-10-16 11:16
FMR52型雷达,24小时会出现死机一次,液位停在固定液位不变,重启后液位显示正常。

什么通信?
单一台出问题还是?

 

发表于 2015-10-16 14:49:17

回复

使用道具 举报

hxmlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 

楼主,您好。

我们现场有2台E+H的超声波液位计,使用过程中都存在一些问题。
液位黑线那台总是莫名会出现超过100%的情况,然后显示正确的液位然后又跳到不正常。
蓝色的那台有时候会停滞不不工作,液位一直显示在变化前的液位。

所以想问下,楼主有没有相关的经验,有没有什么解决的办法。
234272372302172073.jpg

 

发表于 2015-10-17 18:24:06

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
hxmlc 发表于 2015-10-17 18:24
楼主,您好。

我们现场有2台E+H的超声波液位计,使用过程中都存在一些问题。

首先问下测得是什么介质?水? 超声波什么型号的?


有几种可能  1. 在靠近液位计附近有干扰,且干扰源和回波强度相当,当液面有波动时,信号强度最大的是干扰源。 2. 液面不平整,有颗粒固体或泡沫   3. 做了错误的干扰抑制  4. 蓝色停滞的话 看下表头是否有报警,因为报警的话输出一直会保持hold。5 拆下超声波液位计看下探头是否有冷凝等干扰物。

 

发表于 2015-10-19 08:59:26

回复

使用道具 举报

hxmlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2015-10-19 08:59
首先问下测得是什么介质?水? 超声波什么型号的?

介质是稀酸水溶液,溶质为xiao 酸和氢氟酸,都很微量。
液位计型号为:FMU30AAHEAAGGF。

液位计设置在容器的旁路上,液位波动频繁。而且可能会有气体和泡沫。
仪表目前没有做抑制。选的工况是泡沫液位。

目前擦拭后液位计可以使用,但数值波动还是比较频繁。
可以看出基本的液位曲线,但总有异常波动的数据出现。

 

发表于 2015-10-19 22:30:52

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 丘哥哥霸气 于 2015-10-20 10:34 编辑
hxmlc 发表于 2015-10-19 22:30
介质是稀酸水溶液,溶质为xiao 酸和氢氟酸,都很微量。
液位计型号为:FMU30AAHEAAGGF。

观察探头有没有变色,FMU30一般用来测水的,不太抗腐蚀。。。而且氢氟酸的场合一般会有挥发气体,不太建议用超声波。用雷达代替,实在要用超声波建议用FMU4X系列

另外,容器的旁路,那么口径是多大的? 如果小的话就可以看成是导波管了?是否考虑使用导波雷达。。

 

发表于 2015-10-20 09:51:42

回复

使用道具 举报

lywykkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
发现海川真是需要啊,我们厂的东西这里面都找得到,E+H的溶氧仪,老是故障,还有PH计,有5、6台都坏了,也没人管,PH计没有通信是怎么回事啊,探头好的,线坏了吗

 

发表于 2015-10-21 15:43:21

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
lywykk 发表于 2015-10-21 15:43
发现海川真是需要啊,我们厂的东西这里面都找得到,E+H的溶氧仪,老是故障,还有PH计,有5、6台都坏了,也 ...

溶氧仪出故障是探头还是变送器故障呢?故障能否描述清晰一点,例如什么故障代码。

pH探头好的没有通信脱线单独供电检查电流输出端,是否和表头显示一致,不一致说明板卡的问题,一致的话而和上位机不一致说明回路或者系统问题。

另外,你们都是找哪个厂家买的啊?这点技术问题都不给解决? 以后要是买探头请找丘哥哥好吗,用的放心~!!!

 

发表于 2015-10-21 16:17:12

回复

使用道具 举报

lywykkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
溶氧仪是有一个报警,怎么消不掉,代码忘了,回头查查。PH计表头是好的,换个好的就可以正常显示,探头也是好的,从另外的地方拿过来就能用,结论是线坏了。有六台都没有线了

 

发表于 2015-10-26 10:57:23

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
lywykk 发表于 2015-10-26 10:57
溶氧仪是有一个报警,怎么消不掉,代码忘了,回头查查。PH计表头是好的,换个好的就可以正常显示,探头也是 ...

CYK10吗? 可以找我们买~~~

 

发表于 2015-10-27 08:28:29

回复

使用道具 举报

cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
E+H的分体式仪表,探头是本安,电缆是本安,我把变送器安装在防爆区外,这样变送器CPM253还需要是本安防爆型的吗?

 

发表于 2015-10-29 16:50:08

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cttmier 发表于 2015-10-29 16:50
E+H的分体式仪表,探头是本安,电缆是本安,我把变送器安装在防爆区外,这样变送器CPM253还需要是本安防爆 ...

你这跨区了线缆得拉多长啊。。。本安不一定需要,但是隔爆建议还是得上,基本上一个防爆区很大的,如果你用的是模拟电缆,那也拖不了多长。

 

发表于 2015-10-30 09:11:46

回复

使用道具 举报

cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2015-10-30 09:11
你这跨区了线缆得拉多长啊。。。本安不一定需要,但是隔爆建议还是得上,基本上一个防爆区很大的,如果你 ...

那个位置正好在2区防爆4.5米半径的4米处。。所以移开0.5米就好了。

 

发表于 2015-10-30 11:18:49

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cttmier 发表于 2015-10-30 11:18
那个位置正好在2区防爆4.5米半径的4米处。。所以移开0.5米就好了。

大兄弟啊,不怕一万就怕万一啊。你还是用本安的吧。。。

 

发表于 2015-10-30 12:11:44

回复

使用道具 举报

cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
再来咨询个问题,现场有个长方体密闭水池,深度4.5米,长度有3米,但是左右净宽只有0.5米,请问FMU40可以安装么,距离池壁有最小距离要求不?
另外我看说明书上安装方式里需要安装一个有45度切角导波管?

 

发表于 2015-10-30 22:31:35

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cttmier 发表于 2015-10-30 22:31
再来咨询个问题,现场有个长方体密闭水池,深度4.5米,长度有3米,但是左右净宽只有0.5米,请问FMU40可以安 ...

左右宽0.5米这是颈长吗?大概有多长。。。 另外,密闭水池 那带不带压

 

发表于 2015-10-31 12:32:26

回复

使用道具 举报

cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2015-10-31 12:32
左右宽0.5米这是颈长吗?大概有多长。。。 另外,密闭水池 那带不带压

就是个长方体池体,密闭但不带压的,长度有3米,但是左右净宽只有0.5米。。现场预留了一个DN100的孔在离左侧池壁250mm处,FMU40可以正常使用吗

 

发表于 2015-10-31 17:39:56

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cttmier 发表于 2015-10-31 17:39
就是个长方体池体,密闭但不带压的,长度有3米,但是左右净宽只有0.5米。。现场预留了一个DN100的孔在离 ...

可能会有问题,液位高的时候测没问题,低液位的时候会打到墙上。。。FMU40的波束角并不是太小。。

 

发表于 2015-11-1 15:07:45

回复

使用道具 举报

内蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
您好,可以通过管道管径和压强推算出管道流量吗?感激不尽!!

 

发表于 2015-11-4 08:17:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.144719 second(s), 107 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197