disifanuo 发表于 2015-11-2 21:03
我厂过冷水管路有一台FISHER调节阀,执行器型号585C、定位器型号dvc6010,气缸下侧进气时,阀门打开。气源 ...

排气是通过定位器排的。除非定位器断气。不然保位阀是不会切断保位的

 

发表于 2017-3-27 22:17:32

回复

使用道具 举报

调节阀在选型VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 黉山坡下 于 2017-4-11 12:57 编辑

我们公司现在引进了一款芬兰美卓公司的定位器。全进口。全中文菜单。与fisher定位器属于同级别。而且还有价格优势。需要可以站内信联系

 

发表于 2017-3-27 22:22:26

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
言相思忆苦 发表于 2017-2-8 16:24
你好,想问下减温减压装置在安装时候有什么需要特别注意的地方(属于改造),详细最好,不甚感激

一定要把现场工况参数提供 这个才能选到合适的减温减压装置

 

发表于 2017-4-6 11:30:31

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
调节阀在选型 发表于 2017-3-27 22:22
我们公司现在引进了一款芬兰美卓公司的定位器。全进口。全中文菜单。与fisher定位器属于同级别。而且还有 ...

性价比高的山武 AVP系列 棒子的YTC系列还行 国产的质量都不大行 欧美的都是黑钱的主

 

发表于 2017-4-6 11:34:35

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Foenix 发表于 2017-1-10 09:28
我们是轻工业设计院,主要是造纸的,确实造纸制浆行业调节阀多选V调,干净介质蝶阀调

确实是这样的 调节要求不高的 V球很合适

 

发表于 2017-4-6 11:35:16

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zzcqiang 发表于 2016-11-16 09:02
高压加氢的工艺是十分苛刻的,高温、高压、临氢、含硫化氢等,对仪表控制阀(调节阀、切断阀、成套设备自带 ...

我觉得阀门和阀内件抗硫处理非常重要  NACE MR0175 里面有详细规范 建议看看

 

发表于 2017-4-6 11:37:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
夕阳不再红 发表于 2016-12-30 11:37
工作介质:天然气
最大进口压力:25MPa
出口压力:0.8~1.0MPa

有能力采购可以帮你做方案 价钱不便宜的

 

发表于 2017-4-6 11:40:04

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zzcqiang 发表于 2016-11-21 10:07
请楼主帮我看看联锁图,我看不懂啊!

我也看得不是太专业 自控方面的比较清楚

 

发表于 2017-4-6 11:40:56

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主,关于紧急切断阀的动作时间是怎么界定的?一般为多少秒,这个动作时间主要和阀门的哪些部件有关系?

 

发表于 2017-4-18 09:28:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

稻草里的花季VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
果断收藏啊 太有用了

 

发表于 2017-4-25 09:18:34

回复

使用道具 举报

139tianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主好,请教个问题,PSA制氢系统用的程控阀一般采用什么密封?

 

发表于 2017-5-20 10:39:13

回复

使用道具 举报

cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
渊宏07 发表于 2014-4-3 15:26
没办法,业主拿的是国家的钱,财大气粗,审图时直接说每个容器都必须至少安装一个安全阀,而且必须安在容 ...

首先这些容器多不是压力容器吗?然后安全阀安装在就近管道是怎么个就近法,说的不清楚很难让人判断

 

发表于 2017-5-21 14:07:15

回复

使用道具 举报

cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
石头的注册啊 发表于 2014-4-22 16:39
各类气动调节阀的易损件有哪些?比如进口费舍尔的!

这主要看使用介质,我们这边正常的启动调节阀用了十几年一次多没有坏过,比如蒸汽调节阀如果蒸汽比较脏的话那它的阀体就容易结垢使其灵敏度下降,在维修时就容易损坏,在就是气缸膜在拆卸维修时最容易损坏了

 

发表于 2017-5-21 14:17:33

回复

使用道具 举报

硕先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
心慧 发表于 2015-5-16 10:26
我想纠正下,气开应该是FO,气关是FC,O表示open,C表示close

开是0PEN  但气开是FC 气关是FO

 

发表于 2017-5-21 14:42:29

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2017-5-23 15:57 编辑

回复117:
1,压缩空气减压阀最好选用软密封的单座调节阀,如果精度要求高,最好是对CV值进行精确计算,然后依据CV值选择合适阀门。
2,安全阀压力整定要考虑调节阀的精度,若果调节阀选型匹配不好,你的设定压力0.33是不行的。
     设定压力还必须考虑安全的回座压差,最好选回座压差小于5%的安全阀,否则安全阀一旦起跳将无法回座。

3,你的参数不高,问题不在于温州货,而在于选型、计算和匹配。

 

发表于 2017-5-23 15:55:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

97楼:
减温水量计算基于热平衡,减温前的总热量与减温后的总热量相同

Mg*(Hi-Hd)=Mc*(Hd-Hc)
Mc=Mg*(Hi-Hd)/(Hd-Hc)
Mc=冷却液流量Kg/h
Hi=过热蒸汽焓值KJ/Kg
Mg=处理蒸汽量Kg/h
Hd=减温后蒸汽焓值KJ/Kg
Hc=冷却液焓值KJ/Kg

必须指出的是,减温不能增加蒸汽的热量,只是让蒸汽更加容易凝结放热

 

发表于 2017-5-23 16:03:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2017-5-23 16:17 编辑

蒸汽疏水阀安装旁通的作用:
1,起机时,手动开启旁通及时排除过冷态的冷凝水和不凝性气体;但是,忘记关闭将导致浪费能源。
2,疏水阀故障时,可以采用紧急旁通排水;但必须尽快处理,否则由于冲蚀作用,手动阀门越漏越大。
3,停机时,疏水阀在超低压下无法排水,采用手动排水,避免管道和换热器积水导致的腐蚀
4,新系统排污
5,疏水阀旁通还可以作为检查阀,判断疏水阀是否积水或漏气。

但旁通最好选用球阀,否则时间一长,阀门就会泄露。

 

发表于 2017-5-23 16:15:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2017-5-23 16:43 编辑

回复546
安全阀设定压力满足一下两个条件
           PS=空负载压力(系统最大工作压力)+减压阀最大偏差+0.1安全余量
           PS小于设备设计压力
安全阀的压力设定必须考虑安全本身的回座压差

 

发表于 2017-5-23 16:36:53

蒸汽安全阀起跳压力设定计算图.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回复506
短距离蒸汽管道选型表
蒸汽减压阀选型表
蒸汽减压站安装配置表

 

发表于 2017-5-23 16:51:15

饱和蒸汽管道流速选型表.jpg
PRV2000减压站.jpg

watt-PRV2000 TIS.pdf

1.5 MB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2017-5-24 23:17 编辑

回复469


瓦特节能认为减压阀是一个动态调节阀,平衡阀 决定下游压力的首先是负载(如果减压阀后排空,那么减压阀怎么调节都不能改变压力) 然后减压阀调整流道面积,以保证供给的流量与负载的流量一只)

本质上减压阀是一种流量调节阀, 而决定压力的是负荷流量需求和供给流量的动态平衡。
任何一侧的变动导致平衡失效,那么减压阀调节,以达到新的平衡.

 

发表于 2017-5-24 23:15:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.240191 second(s), 130 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197