[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴

  [复制链接]
12.7万 |754
rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
120586857 发表于 2016-5-20 11:03
请教下专家,我们的给水调节阀工作压力6MPA,100℃,近期因操作不当导致阀杆有些弯,能修复吗?

弯得不多可以修复,太多就不行,强行校准应力太大 容易断

 

发表于 2016-6-7 17:11:32

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1qaz2wsx3edc4 发表于 2016-5-8 12:31
不知道实验室阀门,楼主了解多少。

实验室阀门基本是小型的 遇到有钱的主 还是可以的

 

发表于 2016-6-7 17:12:36

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zgzhang 发表于 2016-4-14 11:50
调节阀,浓度为62%的水煤浆,差压0.2MPA,温度50度,国产哪家使用效果好,有应用经验的推荐一下,谢谢!
...

首先选型是没问题的 V球很适合 陶瓷太脆 预算可以的话 用全部钨钴合金的

 

发表于 2016-6-7 17:14:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
一直在奔跑 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

120586857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2016-6-7 17:11
弯得不多可以修复,太多就不行,强行校准应力太大 容易断

具体矫正方法说说看

 

发表于 2016-6-8 11:18:57

回复

使用道具 举报

forestgumeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2016-6-7 16:37
不是那个意思 单座和套筒的Cv系数是不一样的 同理多级降压的每一级扩张系数也不一样 不是单单以面积来算 ...

感谢老师回复,关于这个理论系数和修正系数我应该上哪儿查询去呢?修正系数是否为实验的流阻的结果?

 

发表于 2016-6-8 12:35:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
一直在奔跑 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liujingkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
wsc3371 发表于 2015-6-18 18:02
老兄别误导别人,气开是FC气关是FO.F表示FAIL,意识是故障。FC就是FAIL CLOSE,故障位置关。就是说没有电 ...

正确!

 

发表于 2016-6-23 17:15:36

回复

使用道具 举报

ylyw591211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
l老师您好:
  想建个蒸汽减压站,目前阀前压力在0.8Mpa-1.0Mpa,经减压阀后,设备使用的压力要求在0.2-0.3Mpa的过热蒸汽,不降温,冷凝水越少越好,用气量大概在2吨/小时,设备进口管径是DN50,那采用从锅炉分气缸布DN65管径,那减压阀该选多大型号合适呢?减压阀后的管径用DN80,到设备进口再变径50有什么问题吗?

 

发表于 2016-6-27 21:15:38

回复

使用道具 举报

闲3云0野8鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
求阀门画法

 

发表于 2016-7-11 21:23:08

回复

使用道具 举报

rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
forestgume 发表于 2016-6-8 12:35
感谢老师回复,关于这个理论系数和修正系数我应该上哪儿查询去呢?修正系数是否为实验的流阻的结果?

这个你很难查到 基本是不公开的数据

 

发表于 2016-7-14 09:05:58

回复

使用道具 举报

superliweVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
请教:我在调节阀计算时遇到些问题,求助:1.对于气体介质,已知气体密度,如何求气体的比重? 2、电厂的过热蒸汽在计算时,是按蒸汽计算还是气体计算?

 

发表于 2016-7-14 14:00:12

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
黉山坡下 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sjhtom110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
心慧 发表于 2015-5-16 10:26
我想纠正下,气开应该是FO,气关是FC,O表示open,C表示close

你纠正的不对哦!

 

发表于 2016-7-20 08:54:04

回复

使用道具 举报

jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jmq0535 于 2016-7-25 16:35 编辑

请教下,如果是阀前压力为6MPa,阀后压力常压,同时还要控制流量80L/h,选择调节阀应该选择什么形式的?0补充下温度260℃

 

发表于 2016-7-25 16:34:00

回复

使用道具 举报

a小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

到保位阀再到定位器排出

 

发表于 2016-7-26 10:07:46

回复

使用道具 举报

RMFM18221376724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
能计算一下  -0.01MPa 下  100摄氏度 蒸汽 的密度吗  流量190立方/Hr 我选个真空负压安全阀

 

发表于 2016-7-26 10:44:58

回复

使用道具 举报

言相思忆苦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rayvsking 发表于 2015-12-26 11:30
只能说你不是这行的人 不了解

您给讲讲,不过现在做减温器这块挺多的

 

发表于 2016-8-9 10:28:57

回复

使用道具 举报

TS柠檬茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
非常感谢,需要时一定请教。

 

发表于 2016-8-9 11:42:16

回复

使用道具 举报

fengzhiyi0510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
渊宏07 发表于 2014-4-3 09:32
楼主说的很到位,我们这是天然气气液分离,给业主审图时说要在调节阀前加切断阀,防止气串,楼主见到过这 ...

我们也是天然气行业的,在分液罐底部排液管线上液控阀前就有个切断阀,因为分液罐属于高压工作系统,下游收集罐属于低压系统,加切断阀防止分液罐内无液时高压窜低压,造成安全。

 

发表于 2016-8-10 09:13:55

回复

使用道具 举报

fengzhiyi0510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
渊宏07 发表于 2014-4-3 11:42
抱歉,内网的不能导出来呢,关键还有一点,业主要求装两个液位计,分别给信号液位调节阀和切断阀,不知道 ...

加两个液位计,一个作为液位控制调节用,控制液位调节阀;另一个作为安全连锁用,控制切断阀的安全连锁切断。

 

发表于 2016-8-10 09:18:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
leo_0088 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渊宏07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fengzhiyi0510 发表于 2016-8-10 09:18
加两个液位计,一个作为液位控制调节用,控制液位调节阀;另一个作为安全连锁用,控制切断阀的安全连锁切 ...

嗯,有道理,这个设计规矩些,但是目前遇到的多数都公用一个

 

发表于 2016-8-14 16:44:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
光辉现在 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

摇曳_gQC9bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
终于遇到个高人,最近领导正要求我编制阀门选型的材料,头大中,感觉不是很靠谱,希望得到指点

 

发表于 2016-8-17 16:06:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
光辉现在 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册