用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

  [复制链接]
37.7万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

你好!
首先,我明确告诉你,屏蔽线,属于信号保护,我这儿全部要求双端接地!!!
另外,从安全角度考虑的保护接地,建议使用单点接地!

 

发表于 2012-7-16 10:16:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
hxm2087 + 6 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rocketbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2012-7-16 10:16
你好!
首先,我明确告诉你,屏蔽线,属于信号保护,我这儿全部要求双端接地!!!
另外,从安全角度考 ...


我的表述可能没说清楚,我是指有屏蔽层的电缆,其中的屏蔽层是如何接地的,比如计算机屏蔽电缆的屏蔽层,在多对的时候会有分屏+总屏的规格,比如 DJYPVPR
您说的屏蔽线,确实是双端接地,这个我理解


 

发表于 2012-7-16 10:40:21

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
rocketbull 发表于 2012-7-16 10:40
我的表述可能没说清楚,我是指有屏蔽层的电缆,其中的屏蔽层是如何接地的,比如计算机屏蔽电缆的屏蔽层 ...

计算机这块我不是太清楚,倒还未曾遇见你所说的知识,抱歉!

 

发表于 2012-7-16 12:23:50

回复

使用道具 举报

拜神_9527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
看着这么多,学到了不少,真心感谢楼主,下次有不懂的,一定多多来拜访,希望楼主能为我解惑!

 

发表于 2012-7-16 14:59:45

回复

使用道具 举报

qq57422778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
sunj100 发表于 2012-7-10 12:35
有设计院在空气管道设计时,采用TUBE管,与普通的PIPE管有何区别呀?

http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=694467&page=1#pid3990935
3楼有详细解答

 

发表于 2012-7-16 15:07:25

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
jiangtaiyi + 2
shell + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq57422778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
我是仪表新手,我想问下,PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),那开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用什么表示?用XV吗?开关调节阀主要用于离心泵的进口和出口,它们的控制一般是同开同关的吗?希望楼主随便说下泵的一些控制方案。

 

发表于 2012-7-16 15:25:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shell + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
qq57422778 发表于 2012-7-16 15:25
我是仪表新手,我想问下,PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),那开关调节阀( ...

PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用什么表示?用XV吗?开关调节阀主要用于离心泵的进口和出口,它们的控制一般是同开同关的吗?
那希望楼主随便说下泵的一些控制方案。
解答:
你好!感谢提问!
1、PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示)。这些一般表示控制调节阀,对应F/P/T分别是流量、压力、温度控制回路,调节阀是接受4-20毫安信号,也可以是分程控制,4-12毫安、12-20毫安。
2、开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用什么表示?用XV吗?开关调节阀主要用于离心泵的进口和出口,它们的控制一般是同开同关的吗?
一般称作2位式阀,对应ON/OFF。可以用XV标示。该类阀一般用于间歇式操作或者紧急状态,常见的有联锁系统,精细化工的间歇操作等。
泵的控制,一般我们可以叫做泵的联锁控制,这类比较常见!可用于液位等的联锁,液位高了,联锁把进料泵给停了,不一一列举了,可结合实际情况予以判断。
但是一般不提倡紧急启动泵,因为泵的启动需要一些条件,否则易损坏哦!但也不是绝对的,如安全特别需要,可以约束一些条件,启动泵处置紧急情况或者实现工业过程操作要求!
不知能否满意?

 

发表于 2012-7-16 16:12:00

评分

参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
hxm2087 + 1 帮助他人
qq57422778 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hjf1951VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
你好,我想请问你做过设备管理,我想请教下压力容器的一些故障与处理措施,最好详细些。

 

发表于 2012-7-16 16:35:56

回复

使用道具 举报

qq57422778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2012-7-16 16:12
PID图纸中FV/PV/TV都表示调节阀(都是定点控制,有些有位置显示),开关调节阀(只有开和关2种状态)一般用 ...

分程控制不怎么了解,可以解释下吗?还有选屏蔽泵需要提供哪些参数?介质、进口压力、出口压力、扬程、流量、密度、饱和蒸汽压,还有其它参数要提供吗?选屏蔽泵选型只提供出口压力不提供扬程可以吗?有些屏蔽泵有冷却轴承回路(用料冷却轴承,冷却轴承后的料由于吸热会出现气化,所以不回泵入口或出口,而是接回原来的反应设备或储罐),此回路上的止逆阀是否必要,此回路上还有小孔流量板、温度仪表、压力仪表(仪表都是就地显示),是否必须要安装?

 

发表于 2012-7-16 17:14:51

回复

使用道具 举报

任展阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
多查找有关这方面的书籍,问一下有有经验的人。

 

发表于 2012-7-16 17:15:31

回复

使用道具 举报

哈达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shell 发表于 2012-7-10 09:56
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内就会引 ...

第三条可以加一个延时块,延时一下,5秒或十秒后还是这样再跳车。

 

发表于 2012-7-16 17:19:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hxm2087 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sujiajieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
楼主您好,上次遇到一个问题很是困惑,我们这的中控系统是由4个就地的IO组,一个远程的IO组,一个现场控制柜里的一个RS232转controlnet通讯的通讯卡构成的(主要用于现场的PLC和中控的PLC通讯),每个IO组都是通过CNBR卡连接到controlne网络中的。在一次维修现场的那个控制柜时,不小心碰到了controlne通讯卡的两个电缆的T型头,由于电缆接的不是很牢固,那个RS232转controlnet通讯卡的controlnetAB两个灯都闪红报警了,同时远程的那个IO组的controlnet卡 AB也闪红报警了,但是就地的那4个没有报警,由于远程的IO组于中控的PLC失去通讯,远程的IO组的AO输出模块将输出置到了安全状态手动50%,险些造成系统关短。由于没有网络的拓扑图,所以不好分析问题的原因,是否能帮忙分析下,远程的那个IO组报通讯故障的原因?谢谢


 

发表于 2012-7-16 17:24:13

回复

使用道具 举报

qq57422778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
请教一个问题:关于取样站的设计问题,取样站一般由物料管道上接出取样管路然后接到取样点(站),在取样点(站)与物料管道之间安装有一些球阀和导淋,这些球阀应该是常关的吧?

 

发表于 2012-7-16 17:25:10

回复

使用道具 举报

哈达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shell 发表于 2012-7-16 10:16
你好!
首先,我明确告诉你,屏蔽线,属于信号保护,我这儿全部要求双端接地!!!
另外,从安全角度考 ...

请问下楼主,您那里要求的双端接地是什么意思?两端会有电势差,线路中会产生干扰啊。单端接地才是合理的吧?要不就是你那里的现场接地极与系统接地端共用?

 

发表于 2012-7-16 17:29:29

回复

使用道具 举报

masqueraderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教问题:
1、区域划分为1区:现场的接变送器的信号电缆或是进现场PLC柜的电缆采用    铠装电缆+防爆密封接头   的形式是否符合标准?什么情况下必须   用穿线管+防爆挠性管?
2、天然气的话用那种流量计计量比较准确?我们用的孔板,工艺总反应说测量不准。当然还要考虑经济性。

 

发表于 2012-7-16 18:50:33

回复

使用道具 举报

sunj100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
最近采购了一批流量孔板,密封面形式为RJ面,请问RJ面孔板在安装时,是否需要密封垫。

 

发表于 2012-7-16 21:01:46

回复

使用道具 举报

十年木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教:有一台大风机,平时振动不太好,7mm/s这样,昨晚碰上下大雨,振动值马上高起来,达11.4mm/s,雨小了振动又下来,这是为什么?

 

发表于 2012-7-16 21:17:21

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
哈达 发表于 2012-7-16 17:29
请问下楼主,您那里要求的双端接地是什么意思?两端会有电势差,线路中会产生干扰啊。单端接地才是合理的 ...

双端接地属于屏蔽层保护,使得仪表弱信号不受电磁干扰!!!!

 

发表于 2012-7-17 08:16:50

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
masquerader 发表于 2012-7-16 18:50
请教问题:
1、区域划分为1区:现场的接变送器的信号电缆或是进现场PLC柜的电缆采用    铠装电缆+防爆密封 ...

你好,回答问题如下:$ k) b& x3 V1 G6 t2 p
1、区域划分为1区:现场的接变送器的信号电缆或是进现场PLC柜的电缆采用    铠装电缆+防爆密封接头   的形式是否符合标准?什么情况下必须   用穿线管+防爆挠性管?
答:1区本安和隔爆仪表均可以满足要求,本安需要本安电缆、本安型电缆密封接头、和安全栅即可;隔爆,需要隔爆仪表、电缆、隔爆型电缆密封接头即可。
2、天然气的话用那种流量计计量比较准确?我们用的孔板,工艺总反应说测量不准。当然还要考虑经济性。
答:天然气,建议使用超声波流量计,如KROHNE\GE\DANIEL...

 

发表于 2012-7-17 08:22:38

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hxm2087 + 1 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
qq57422778 发表于 2012-7-16 17:25
请教一个问题:关于取样站的设计问题,取样站一般由物料管道上接出取样管路然后接到取样点(站),在取样点 ...

我不是很清楚,但是既然是取样站,那么一般而言中间阀门应该是常开的,取样站那边的阀关闭即可,需要时打开!

 

发表于 2012-7-17 08:26:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册