[求助] 靠重力流动的调节阀如何确定阀前阀后压力?

[复制链接]
273 |5
阅读字号:
麦当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有个客户需要调节阀,管道DN25。阀前阀后压力提供不出来,假如过的介质是水,用户说压差△P很小,靠介质本身的重力来流动。请问下应该如何估算。
是不是阀前压力按照ρ*g*h估算阀前。然后阀后按照0(放空)来算。

或者大家有什么经验,方便说下谢谢。

 

发表于 2024-7-22 10:57:03

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 麦当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

就是计算后面的流动阻力,前面的位差减去阻力

 

发表于 2024-7-22 10:59:57

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

icebeckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
在这种情况下,我们确实可以利用流体静力学的原理来估算阀前的压力,而阀后的压力若假设为放空或接近大气压,则可以简化计算。

1. **阀前压力估算**:
   - 首先,确定水柱的高度 \( h \)(即流体静压的高度差)。这个高度通常是从水源的水面到阀门的垂直距离。
   - 使用公式 \( P = \rho \times g \times h \) 来计算阀前的静压力,其中:
     - \( \rho \) 是水的密度(约为 1000 kg/m?);
     - \( g \) 是重力加速度(约为 9.81 m/s?);
     - \( h \) 是从水源到阀门的高度(单位为米)。

2. **阀后压力估算**:
   - 如果阀后是开放状态或接近大气压,可以将阀后压力近似为 0 或大气压(101325 Pa),具体取决于系统的开放程度和外部环境。

3. **压差 (?P)**:
   - 压差 \( \Delta P \) 即为阀前压力减阀后压力。如果阀后为大气压,\( \Delta P \) 直接等于阀前计算出的压力值减去大气压;如果阀后为放空状态,\( \Delta P \) 则为阀前的压力。

通过上述步骤,你可以比较准确地估算出阀门前后的压力。在实际应用中,根据具体的安装位置、管道布局以及流体的流动条件(例如是否有其他形式的能量补充,如泵送等),这些参数可能需要进行适当的调整或采用更精确的测量方法来确定。
.

 

发表于 2024-7-22 11:09:31

回复

使用道具 举报

像这个情况还需要什么调节阀啊?只调节出口流量一般是,普通的硬密封球阀,蝶阀都能做到。

 

发表于 2024-7-22 11:22:29

回复

使用道具 举报

Luo_cvcxaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机      已实名  
在这种情况下,你的思路是基本正确的。调节阀通常用于控制流体的流量,而流体的流动可以通过压力差来驱动。如果阀前阀后的压力差很小,且主要依赖于介质本身的重力,那么可以按照以下方法进行估算:

1. **阀前压力估算**:
   - 假设流体是水,可以利用水的密度 \(\rho\)(大约为 1000 kg/m³)和重力加速度 \(g\)(大约为 9.81 m/s²)以及流体的高度 \(h\) 来估算阀前的压力。
   - 公式为:\[ P_{\text{前}} = \rho g h \]

2. **阀后压力估算**:
   - 如果阀后是放空,即没有压力,那么阀后的压力可以近似为0。

3. **压差估算**:
   - 压差 \(\Delta P\) 可以近似为阀前压力减去阀后压力,即 \(\Delta P = P_{\text{前}} - P_{\text{后}}\)。

假设你已知流体的高度 \(h\),那么可以计算出阀前的压力,然后计算压差。例如,如果流体的高度为 10 米,那么:
\[ P_{\text{前}} = 1000 \times 9.81 \times 10 = 98100 \text{ Pa} \]
\[ \Delta P = 98100 \text{ Pa} - 0 = 98100 \text{ Pa} \]

这里的压力单位是帕斯卡(Pa),你也可以根据需要转换为其他单位,比如巴(1 bar = 100000 Pa)。

需要注意的是,这种方法仅适用于压差很小且主要依赖重力的情况。如果实际应用中还有其他影响因素,比如管道的摩擦阻力等,可能需要更复杂的计算方法。

 

发表于 2024-7-22 14:16:39

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 07:22

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.638757 second(s), 70 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197