[原创] 抗暴控制室改造问题

[复制链接]
2.4K |22
阅读字号:
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
原有控制室的机柜间均改为现场接线柜,控制柜 操作台 UPS电源等 均搬离至新建防爆控制室 我们刚做了一个项目 是这样操作的 专家暂没挑毛病   拿着几个方案议先咨询下当地应急管理局 ,省的后面管理局或专家找事。要么只搬操作台至新建抗暴控制室  通过光纤  要么 原控制室机柜全部搬离  只在原来的机柜位置改设为正压通风接线柜转接   要么 全部重新放线至新建抗暴控制室 那成本时间就高了

 

发表于 2023-3-7 10:02:58

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年级  |  头衔:  【仪表工】 已绑手机  
rujimmy 发表于 2023-3-7 10:02
原有控制室的机柜间均改为现场接线柜,控制柜 操作台 UPS电源等 均搬离至新建防爆控制室 我们刚做了一个项 ...

我们现有的方案就是在原有机柜间增加普通中间接线柜,操作室、机柜全部搬迁到新建CCR

 

发表于 2023-3-7 11:03:00

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kkiinnggqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年级  |  头衔:  【化工工艺工程师】 已绑手机  
间距不够,就别考虑抗爆改造的事情了。加中间柜,应该可以。现在新装置也有在装置边加中间柜的做法

 

发表于 2023-3-7 12:59:02

回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三年级  |  头衔:  【自控/过控/仪控】 已绑手机  
本帖最后由 sun_fm 于 2023-3-8 10:24 编辑
zc7993646 发表于 2023-3-7 09:24
我们机柜间离装置区只有18米

一类全厂重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为40、35、30
二类全厂重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为35、30、25
一类区域重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为30、26.25、22.5
二类区域重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为26.25、22.5、18.75
PS:需要确认的是,现有机柜间是属于单个装置的(GB50160中5.2.1),还是属于多个装置的(GB50160中4.2.12)
机柜间按照二类区域重要设施,18m距离不满足规范4.2.12要求(注意附加2区基础地面的要求)
如果满足20年前的规范要求,只要不新改扩,按照祖父法则,是不需要做抗爆的。但问题是,部分国家**机关人员可不管这一套,反正不符合新标准要求就不行。
对于这样的事情 ,第一方案收集之前的设计及相关标准要求后 ,与**机关有效沟通;第二方案进行改造:机柜间修改为用于安装端子柜的普通建筑物(由于GB50160中第4、5章以及GB50016、GB51283找不到相对应的条例,个人因专业和所知有限,感觉在爆炸区域之外即可),在用电缆(如果用光缆则需要保留系统柜,就不是普通建筑物了)引入新建控制室。

 

发表于 2023-3-8 10:20:27

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
zc7993646 发表于 2023-3-6 09:48
机柜间加抗暴墙的费用更高。我们现在是准备在原机柜间加中间接线箱来处理。

没问题的,防爆上讲足够了。
防爆主要是两个么,一个是控制室的人员防爆,这个非搬不可,但是人员用的操作站、工程师站,可以用光纤通讯随便从哪儿来都好搞;一个是机柜设备防爆,那就很麻烦,你们的方法就可以,原非防爆区域用防爆接线箱把信号引出去,机柜搬迁到更远的地方去,或者也可以向上面他们说的,只给机柜室做防爆,光纤给出去到操作站。
总之,前一个也就是你们的方法便宜点,但是仪表维护更加困难了,多了多少中间点啊?!后一个可能贵点,因为你们就是不想做抗爆墙才搬迁的……

 

发表于 2023-3-10 10:42:15

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年级  |  头衔:  【仪表工】 已绑手机  
c3h5e8n1 发表于 2023-3-10 10:42
没问题的,防爆上讲足够了。
防爆主要是两个么,一个是控制室的人员防爆,这个非搬不可,但是人员用的操 ...

老板主要是想节约成本

 

发表于 2023-3-11 09:22:32

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
营口小伙 发表于 2023-3-5 08:13
防爆控制室跟机柜没有关系,主要是考虑防爆针对人的防爆,只要人操作的控制室满足防爆距离要求就可以了

抗爆 和防爆 不是一个概念

 

发表于 2023-3-28 13:31:41

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

现场控制室整体做抗爆,机柜和操作室尽量不动。原控制室当机柜间 还是不抗爆的,做中转没用。看规范。

 

发表于 2023-3-28 13:36:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-22 09:16

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.140569 second(s), 94 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197