c3h5e8n1 发表于 2023-3-10 10:42
没问题的,防爆上讲足够了。
防爆主要是两个么,一个是控制室的人员防爆,这个非搬不可,但是人员用的操 ...

老板主要是想节约成本

 

发表于 2023-3-11 09:22:32

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
营口小伙 发表于 2023-3-5 08:13
防爆控制室跟机柜没有关系,主要是考虑防爆针对人的防爆,只要人操作的控制室满足防爆距离要求就可以了

抗爆 和防爆 不是一个概念

 

发表于 2023-3-28 13:31:41

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

现场控制室整体做抗爆,机柜和操作室尽量不动。原控制室当机柜间 还是不抗爆的,做中转没用。看规范。

 

发表于 2023-3-28 13:36:46