QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
燧石技术

两线制变送器的仪表回路中能否再串联一台显示表

  [复制链接]
24.9K |99
阅读字号:
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
要是罗斯蒙特的变送器的话,表头上就有这样的接线端子啊

 

发表于 2013-4-19 22:14:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

旺旺家园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不要超过变送器带负载阻抗能力,建议已取压方式连接。

 

发表于 2013-4-21 16:31:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

augur886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Shaw
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般变送器输出负载阻抗约600欧姆,串一台显示表一般可以。

 

发表于 2013-4-22 11:57:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhiyu519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,智能仪表就可以

 

发表于 2013-4-23 10:39:10

回复

使用道具 举报

这种没有用过,但是我们用过一台变送器串几台数显表的,一直很好,只是如果一台数显表坏了,整个回路就断了。可以考虑加个现场显示表头,变送器上有带的,跟一台数显表差不多

 

发表于 2013-5-1 10:34:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
narshi + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

659361660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个问题,我在现场遇过一次,变送器带电流表过载,一到20mA时,变送器就重启

 

发表于 2013-9-11 22:42:05

回复

使用道具 举报

marsrockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
无源显示表,应该可以,但是得4-20mA 输出才行!

 

发表于 2013-9-12 10:30:08

回复

使用道具 举报

danncyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
就看此台变送器的带负载能力了,如果数显表的负载在变送器的带负载能力范围内,则可串入,带负载能力在变送器的参数中有给出!
不过,我要请问一下8楼,请问恒流源技术它是如何实现在24V供电电压的下,输出电流在4~20ma内变化的? 麻烦解释,谢谢~!

 

发表于 2013-9-12 12:56:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyb331029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

“针对有人在这种情况下对电源担心,可以这样来考虑:对串连电路是越串电阻,电路里的电流越小 ”    恕我愚昧,串联电路电流是怎么变小了的?

 

发表于 2013-9-12 14:34:51

回复

使用道具 举报

我心飞翔123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把数显表认为是电流表就可以了,很简单啊!直接串接后可以的

 

发表于 2013-9-12 15:52:06

回复

使用道具 举报

吴永彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,我们现场就有这样的,用的是美国摩尔现场指示仪,它是输入4-20毫安值,所以可以串联在变送器回路中

 

发表于 2013-9-12 20:41:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangt9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 yangt9 于 2013-9-12 21:33 编辑
lyb331029 发表于 2013-9-12 14:34
“针对有人在这种情况下对电源担心,可以这样来考虑:对串连电路是越串电阻,电路里的电流越小  ”    恕 ...

您说的是恒压源!欧姆定律!
恒流源应该主要是三极管放大出来的。数字表或DCS应该是先用PWM数字信号信号调制模拟信号,然后经三极管放大成4-20ma,恒流源具体内部电路不清楚。绝大部分都是这种技术。

 

发表于 2013-9-12 21:29:27

回复

使用道具 举报

qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,我们的流量计、压力传讯器都有这样用过

 

发表于 2013-9-12 21:44:01

回复

使用道具 举报

mlxx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
danncy 发表于 2013-9-12 12:56
就看此台变送器的带负载能力了,如果数显表的负载在变送器的带负载能力范围内,则可串入,带负载能力在变送 ...

二线制变送器电路简析.JPG
以一个二线制变送器的基本原理图来简单分析:
V/I转换电路中,OP1输出一个小电流给Q1基极Ib,在Q1的集电极有Ic通过ReRs流回24V电源的负极,这个电流在4mA 20mA 之间,4 mA以下的电流为传感器及调理电路、OP1OP2U1R5等建立电路基本工作状态而消耗的电流。
当输出线路上阻抗增大或减小,即线路长短不同或不同阻抗的显示仪表变换时,引起Q1的集电极c和发射极e间的电阻值发生变化,相当于一个可变电阻,Rx增大,Q1c极和e极之间的电阻减小,Rx减小,Q1c极和e极之间的电阻就增大,从而导致ce之间的电压随之变化,Rx变化引起的负载压降的变化消化在Q1ce极之间的电压变化上,从而使Q1Ic电流不发生变化,保证了测量的精度不受影响。理想恒流源的内阻为无限大,外电路电阻在一定范围变化时,与恒流源内阻相比,可忽略不计。由于二线制变送器所带的负载电阻在一定范围内变化时,不会引起变送器输出电流的变化,所以可以类似认为是采用了恒流源技术。
24V电源电压下,420mA 电流的变化是调理电路输出控制的结果。
这是本人对此电路的一些粗略理解,不对的地方请指正。

 

发表于 2013-9-13 09:45:24

回复

使用道具 举报

mlxx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 mlxx2008 于 2013-9-13 12:24 编辑
lyb331029 发表于 2013-9-12 14:34
“针对有人在这种情况下对电源担心,可以这样来考虑:对串连电路是越串电阻,电路里的电流越小  ”    恕 ...

串连电路.JPG
从图上看,这是个串连电路。给变送器供电的电源电流会流过各显示仪表内部的取样电路,取样电路的输出阻抗叠加后会使测量电路的总阻抗增大,串连的负载越多,串连电路里的阻抗越大,电路里的电流只会减小,不会增大。因此对给变送器供电的电源来说,负载增加到一定的程度,电源的输出功率只会减小,不会增加。电路里的4-20mA电流就会发生变化,趋向于减小,会影响测量的精度。
各显示仪表的供电是单独的,不会影响到给变送器供电电源的功率。
如果是并联电路,增加n台显示仪表,电路里的总阻抗是要减小的,电路的电流是增加的,对一般供电电源来说,输出功率肯定会增加。但对给变送器供电的电源来说,它的电流总在420mA间变化,由于变送器输出电路的特点,决定了即使输出端短路,(负载等于零),也不会改变它的输出电流,但可能会影响到每台仪表的输入电流。

 

发表于 2013-9-13 12:20:00

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
narshi + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新鲜阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
denghl 发表于 2010-6-28 16:36
这是一篇老帖子了,但看到了还是想回一下。

对于这个问题,8楼说到了点子上:“二线制变送器输出部分采用 ...

您的回复很精彩,但是有一处笔误:
“其实事情的本质是这样的:
     变送器说明书有一条说明,如3051压力变送器的供电范围为10.5~55VDC,如果DCS供电为24V,变送器的最大输出电流为22.4mA,则可以外接的最大负载为(24-10.5)/22.4=0.6kΩ,也就是说如果接上大于这个阻值的负载,则当变送器输出最大值时因工作电压不足而异常。总而言之,所接负载无论多少,前提是满足变送器在最大输出电流时的最小工作电压即可。"

变送器的最大输出电流应该是20mA吧,不应该是22.4mA,所以公式应该为(24-10.5)/20=0.05(24-10.5)=0.675KΩ,同样的,一般式为:外部负载最大电阻(Ω)=50(Power Supply Voltage -10.5)


Rosemount 3051 样本中,变送器外部负载最大电阻与电源电压的关系为:Max. Loop Resistance(Ω) = 43.5 (Power Supply Voltage – 10.5),比例系数43.5与前面公式的比例系数50存在一定的差异,请问如何解释?非常感谢!

 

发表于 2014-12-6 22:28:12

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
denghl + 5 深入讨论
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

teddy1339VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场加一个二次表~~~~~~~~~~~

 

发表于 2014-12-7 17:48:09

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
LZ看我回复
你那是设计的时候忘了开现场的分离就地指示表了
现在想加上对不对?
条件是需要变送器上预留有一个电气接口,这样直接拉现场的分支电缆给新买的就地表即可
否则的话,只能通过把就地表的电缆串到现场的原本给这台变送器供电(信号)的接线箱的端子上
等同于由DCS从控制室输出信号给现场的表
所以设计的时候如果确实需要分离表还是要记得带上不然事后囧
毕竟你不提厂家就不供了,又要给你留个口又要给你带堵头。。。

另外8楼说得对,串个表头进来对电压有毛关系啊,一大堆理论帝

 

发表于 2014-12-7 18:50:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
新鲜阳光 发表于 2014-12-6 22:28
您的回复很精彩,但是有一处笔误:
“其实事情的本质是这样的:
     变送器说明书有一条说明,如3051压 ...

       正常时,智能变送器输出确实是在4~20mA之间。但实际上,在变送器故障时,则有可能输出<4mA或>20mA的电流,这个值由变送器功能而定。3051手册写的系数43.5,转换成电流为1000/43.5=23mA,说明它最大输出电流可达23mA。

 

发表于 2014-12-7 20:00:05

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 好久没有看到邓兄啦

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新鲜阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
denghl 发表于 2014-12-7 20:00
正常时,智能变送器输出确实是在4~20mA之间。但实际上,在变送器故障时,则有可能输出<4mA或>20 ...

呵呵,非常感谢你的解答,完全同意你的看法,Rosemount 3051的比例系数为43.5(43.5×23=1000.5≈1000),我看了一下横河川仪EJA 115,其比例系数为42.25,而且其最小工作电压和Rosemount 3051一样,都为10.5V DC,感觉很巧合啊!

 

发表于 2014-12-7 21:04:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
denghl + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 