两线制变送器的仪表回路中能否再串联一台显示表

  [复制链接]
24.9K |99
阅读字号:
hua_fanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一台两线制液位变送器,原来由DCS系统供电并显示,现在能否在该仪表回路中直接再串联一台数显表,用于现场显示?

 

发表于 2009-4-10 09:07:09

评分

参与人数 5财富 +12 收起 理由
leit + 5 发起议题
yzg5441105 + 1 深入讨论
小妍喵喵 + 1 深入讨论
nbhgy + 1
qf2008 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hua_fan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tj_mlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不行,如果要显示的话就加一个信号分配器或安全栅1分2。

 

发表于 2009-4-10 09:54:59

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
zqwqiwu123 + 6 积极参与
幽谷猿啸 + 1
qf2008 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuchunyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以如果是智能的变送器的话,还可以利用的测试端子,不用窜就行

 

发表于 2009-4-10 10:08:31

点评

是的,测试端子可以  发表于 2012-6-15 21:33
回复

使用道具 举报

我的名片qf2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这要看你显示表的功率了,功率小的可以.大了不行

 

发表于 2009-4-10 10:46:27

回复

使用道具 举报

hua_fan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
就是普通的数显表,接一路现场显示用的。

 

发表于 2009-4-10 11:09:36

回复

使用道具 举报

ruobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不行的,变送器的电压值低了,你也可以看一下变送器的功率和数显表的功率,是否超过dcs的输出功率

 

发表于 2009-4-10 11:11:49

回复

使用道具 举报

天宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我认为可以,只接个类似压便的数显表头,但是绝对不参与控制.

 

发表于 2009-4-10 11:13:43

回复

使用道具 举报

mlxx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
  二线制变送器输出部分采用的是恒流源技术,其所带负载的阻抗允许在一定范围内变化,只要这一回路里所串仪表的总阻抗不超过这个允许范围就可以。变送器的铭牌有允许带仪表的阻抗值,数显仪表的铭牌及DCS的板子一般标明自己的输出阻抗值,算一下有没有超出二线制变送器的要求就可以了。我们这里DCS有一路中间就串有电流输入型的数显表,使用近2年没有出现什么问题。
  所谓恒流源就是输出阻抗近似于无限大的一种电子电路。如果在这个电路的输出端串接上一个二、三百欧的电阻(或阻抗),电路的总阻抗基本上没有什么变化,因此对输出电流基本上没有什么影响。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2009-4-10 12:09 编辑 ]

 

发表于 2009-4-10 11:25:10

点评

赞  发表于 2013-5-1 21:57

评分

参与人数 16财富 +72 收起 理由
guyinghua666 + 8 同意你的观点
液位仪表生产商 + 2 同意你的观点
chj5156 + 2 欢迎积极参与交流
liu530014416 + 2
leiyinnit + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mista2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还是加信号分配器吧,否则这个东西不好说,可能会影响到两线制仪表的供电。

 

发表于 2009-4-10 11:33:18

回复

使用道具 举报

wantyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,回路上串入一个LED指示表头,这个东西功耗很小,不影响仪表正常工作,本安 隔爆都有的。

 

发表于 2009-4-10 11:46:05

回复

使用道具 举报

lnrxcaoyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回复 1楼 hua_fan 的帖子

应该没有问题,我们现场就是这样做的。

 

发表于 2009-4-10 12:34:31

回复

使用道具 举报

mlxx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
  针对有人在这种情况下对电源担心,可以这样来考虑:对串连电路是越串电阻,电路里的电流越小,在二线制变送器里串接一个电流型的数显表对电源来说就是一个串连电路。对于稳定直流,负载向电源吸取的功率为电压×电流,电压不变,电流减小负载功率就减小,向电源吸收的功率就减小,所以在这种情况下不必对电源担心。
  

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2009-4-10 13:05 编辑 ]

 

发表于 2009-4-10 12:54:00

点评

“针对有人在这种情况下对电源担心,可以这样来考虑:对串连电路是越串电阻,电路里的电流越小 ” 恕我愚昧,串联电路电流是怎么变小了的?  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:34

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
zouhf007 + 6
ROSEHOOD + 5
hua_fan + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lsljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
卡件的信号(4-20MA)输入端电压应该在1-5V,数显表头的供电是不是也要24V啊?所以即使变送器是恒流源输出,如果数显表串在变送器的后端可能也会由于数显表的供电电压不足导致无法显示.
如果要在变送器的前端串需数显仪表,假设显示仪表分压很小的话,变送器的供电电压仍然在规定的工作范围之内应该是可以的.

 

发表于 2009-4-10 13:12:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
mlxx2008 + 3 1、串连电路中各处电流都相等2、数显表可以 ...

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jk8396VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS的输入阻抗一般为250欧姆(这样才能使用HART手操器),智能变送器带负载能力一般为750欧姆,因此再串接一台输入阻抗为250欧姆的数显仪,变送器能够正常工作。

 

发表于 2009-4-10 16:36:51

回复

使用道具 举报

89297268VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

两线制变送仪表可串显示仪表(4~20mA)

可以串接一电流型(4~20mA)就地显示仪表。DCS卡件电压输出应该是可以满足智能仪表与显示仪表要求的。串联以后可以测量现场仪表电压是否,满足仪表需要。我施工的项目中曾有过这样的链接方式,没有出现过问题。

 

发表于 2009-4-10 22:46:42

回复

使用道具 举报

明日东升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
完全可以的,本人在现场已经屡试不爽啦!显示仪表的电流回路其阻抗值都不大,对变送器的工作电压不会有大的影响!但是,千万注意一个问题:因为是电流回路,所以在处理或更换仪表时,会互相影响,牵一发而动全局,如果有联锁什么的更需要注意啦!

 

发表于 2009-4-10 23:01:12

回复

使用道具 举报

fervorgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我遇到过这样一种情况,就是成套设备本身有一个温变给它自己提供温度信号,开始的时候没有接入工厂的DCS。但是后来工厂DCS上位需要显示这个温度,所以就给把温变的线直接串接到模件的模拟输入通道里了,现在看来没有什么问题。

 

发表于 2009-4-11 02:58:24

回复

使用道具 举报

sunhongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,只要总的负载电阻不超过变送器允许的带负载能力就行

 

发表于 2009-4-11 07:32:46

回复

使用道具 举报

gfktxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
带负载能力能够的话,串一块就行

 

发表于 2009-4-11 07:54:39

回复

使用道具 举报

zyfstcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以串的啊,我们早就干过!主要是阻抗匹配问题

 

发表于 2009-4-11 08:08:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.640251 second(s), 151 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197