QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

江苏新志成
 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[运维改造] 崩溃。这是不是无解?

  [复制链接]
26.2K |79
阅读字号:
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水是需要维护的,不是说清理青苔就完了,需要药剂维护,温度升高容易生菌类的。风吹日晒的哪能不进灰尘。

 

发表于 2021-10-13 19:15:32

回复

使用道具 举报

zoujiansong168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加杀菌剂、阻垢剂,最好问一下水处理的专业,隔行如隔山。

 

发表于 2021-10-19 13:10:28

回复

使用道具 举报

yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
纳尔科

 

发表于 2021-10-20 09:20:52

回复

使用道具 举报

抛开经济效益谈改造都是玄乎的,你有能力的话做个经济效益分析,比如由于换热器堵管导致停产损失多少,加药或者是换闭式凉水塔的成本与提升的设备运行效率比较又是多少?采用自流的土建成本和采用循环水泵的运营成本对比?想跟大老板汇报,就要做的全面些,老板最敏感的就是钱钱钱、钱,投了多少钱,多久能回本?能赚多少?这是核心问题!

 

发表于 2021-10-20 09:38:28

回复

使用道具 举报

dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是水质有问题把,含磷或者氮高

 

发表于 2021-10-20 10:26:20

回复

使用道具 举报

学习了

 

发表于 2021-10-21 08:34:23

回复

使用道具 举报

shiyu_218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉你这个根本问题是采用的重力流,压力不够,循环水流速太低导致的。加药剂治标不治本,自动加药的话可以节省很多人力维护。可以考虑闭式系统或者加循环泵。闭式系统初装成本比开式要高,老厂改造看能不能建议先加一套循环泵和自动加药及过滤装置。

 

发表于 2021-10-21 09:25:02

回复

使用道具 举报

DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
采用闭式系统,比如闭式冷却塔加板式换热器的方式,但是投资会变高

 

发表于 2021-11-11 13:47:26

回复

使用道具 举报

LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2021-10-9 09:42
在放量竞争模式下,怎么搞都能赚钱。存量竞争下,不挖潜能增效益就会被淘汰。不学习不考察,靠那么一点皮毛 ...

中肯!交流中可以接触到很多新的思路,一个人的见识和知识水平(深度、广度)都是有限的

 

发表于 2022-1-12 08:33:28

回复

使用道具 举报

老板不知道咋想的?水池有、水泵有、换热器有、水也有,投资一样不少,就是不换热。哈哈钱多了就是玩。既然都不听,就慢慢玩吧

 

发表于 2022-2-17 16:35:03

回复

使用道具 举报

aliang0512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天下之大,无奇不有。真他么牛笔,还会有这种事情发生。

 

发表于 2022-4-7 14:25:41

回复

使用道具 举报

caojj299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shiyu_218 发表于 2021-10-21 09:25
感觉你这个根本问题是采用的重力流,压力不够,循环水流速太低导致的。加药剂治标不治本,自动加药的话可以 ...

厂里的老师傅一句话堵死后路:以前啊,90年代的时候,老厂试过啦,不行的,走闭式系统加循环泵,生产繁忙的时候,老是供不上水,后来在楼顶加了个大水池,解决了。

我是说不上话,他一句话给老板堵死后路,新的东西,你不知道,要试错,这个试错成本你承不承担得起,到时候停产一两个月又要改回来,别说我没提醒你。、、

我是服了。闭式系统加循环泵,这不是很正常的很好设计的很成熟的一个东西吗???

 

发表于 2022-4-7 17:02:13

回复

使用道具 举报

斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人建议:如果你的知识足够可以整理成一个项目前期可研,然后将工艺路线,利润测算表等这些东西钠进去交给你们公司大老板看。

 

发表于 2022-4-7 18:28:05

回复

使用道具 举报

超哥_qLwYw 发表于 2021-10-12 08:41
你真的以为别人不懂或者不去做吗?装聋作哑而已,还不是不想投钱进去

楼顶建水池不是投资??投资还很大,房屋荷载增加多少

 

发表于 2022-4-21 10:03:59

回复

使用道具 举报

caojj299 发表于 2022-4-7 17:02
厂里的老师傅一句话堵死后路:以前啊,90年代的时候,老厂试过啦,不行的,走闭式系统加循环泵,生产繁忙 ...

供不上水不找原因?假如需要1000m3/h冷却水,泵和管道只能达到500m3/h,怎么能供上水?不经过计算吗?

 

发表于 2022-4-21 10:07:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.122726 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197