走过寒冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一、可以建设闭式循环水;
二、增加过滤器或旁滤装置;
三、定期排污;
四、可以考虑使用电化学装置保证循环水水质;
五、加杀菌剂和缓蚀阻垢剂

 

发表于 2021-10-12 07:48:55

回复

使用道具 举报

正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、循环水定期加药处置。2、定期进行水质分析。

 

发表于 2021-10-12 08:05:17

回复

使用道具 举报

白日焰火_KOYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加旁滤装置,定期加药剂

 

发表于 2021-10-12 08:29:25

回复

使用道具 举报

超哥_qLwYwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你真的以为别人不懂或者不去做吗?装聋作哑而已,还不是不想投钱进去

 

发表于 2021-10-12 08:41:09

回复

使用道具 举报

sukela2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
定期加药应该效果最明显

 

发表于 2021-10-12 08:45:36

回复

使用道具 举报

wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水运行中一般采用加厌氧、好氧杀菌剂来抑制水中微生物的滋生,同时加入缓蚀剂减少管路腐蚀。现在采用电吸附法的也不少。看照片应该是循环水长期运行,没有水质处理所致,从而产生大量青苔和淤泥。循环水系统最好定期停运清淤,否则即使间断置换,水质也不能保证。
采用水泵闭路循环换热是常规做法,而且循环水的系统压力也能保证,循环水流速较大,比顶部水池重力自流的速度方法换热效果要好得多。这些找设计院就能办。

 

发表于 2021-10-12 09:01:15

回复

使用道具 举报

sxhhcqq41364965VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Jyg泽 发表于 2021-10-6 14:27
把现在壳程的介质让他走管程

那走管程的走壳程的话,壳程压力等级不够怎么办呢?

 

发表于 2021-10-12 09:19:16

回复

使用道具 举报

sxhhcqq41364965VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然是人微言轻,就要拿出方才可以让人信服的东西来,比如其他企业考察的现场图片什么的,但是你们这个这么严重都没有人管,根本就是管理问题,领导不作w很可怕,如果你做了非常多的努力都无法改变,倒是建议你换个企业。

 

发表于 2021-10-12 09:21:19

回复

使用道具 举报

liujinming505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

1.加阻垢缓蚀剂,防止腐蚀和减少结构;
2.加杀菌灭藻剂,减少绿苔的生成;
3.增加水泵流量强制循环,增大循环水流速,减少泥沙沉淀;
4.有可能的话换热器改为立式会好点;
5.定期酸洗
这是正解,最好在循环水池旁再加个过滤池。




 

发表于 2021-10-12 09:31:36

回复

使用道具 举报

gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为什么还得回一楼的的地下水池,去掉这个水池,直接接泵打回屋顶。然后就像其他人说的那样用闭式,加旁滤。。。

 

发表于 2021-10-12 11:12:45

回复

使用道具 举报


我们是做设备的,与贵公司相同的情况太多了,我们也经常给客户处理一些这样的问题,很多都是说我们做的设备不合格,非要我们公司给他们个说法,您们对问题的态度我感到非常欣赏,您们能一分为二的看待问题。有的客户的设备与您们一样的情况,换热器壳程都堵死了,光埋怨换热效果不好。换热器的使用很多的都是因为水质造成的问题。

 

发表于 2021-10-12 13:36:56

回复

使用道具 举报

文章很长,有耐心,好好干,你也可以的!

 

发表于 2021-10-12 14:08:56

回复

使用道具 举报

楼主是个有心人,我是做设计的,这个做法从设计角度讲是错误的。他们的初衷是节省动力,从而降低电耗,但不知道换热器内的水换热是需要流速的,仅仅靠重力自流的压力不足提供足够的流速。至于水质问题不是关键,关键是这个设计有问题。

 

发表于 2021-10-12 14:31:04

点评

加个鸡腿  发表于 2022-2-17 16:35
回复

使用道具 举报

我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水质要定期化验COD检查列管式换热器泄漏情况,泄漏要及时堵漏;   循环水的 浓缩倍数一般3倍,定期排污置换;  定期加杀菌灭藻剂和缓蚀阻垢剂。换热器夏季来临前要进行清洗,增加换热效果,一般有专业的清洗公司进行  高压冲洗。  

 

发表于 2021-10-12 14:59:43

回复

使用道具 举报

很正常,中小规模企业老板不重视工程技改这块,尤其是经常让土建负责人来当工程项目负责人,其实工艺、设备的工作量要大的多,但是土建优势在熟悉工程项目报批报建流程,而且土建专业市场价高,薪酬待遇好:

 

发表于 2021-10-12 16:41:05

回复

使用道具 举报

uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享,学习了

 

发表于 2021-10-12 17:46:50

回复

使用道具 举报

加药,过滤、排污,水处理也是一个专业;
找个专业的设计院或者水处理单位咨询一下。

 

发表于 2021-10-13 08:47:11

回复

使用道具 举报

shsherryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2021-10-13 09:35:13

回复

使用道具 举报

xumingfa445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
gchanghui 发表于 2021-10-6 16:09
1.加阻垢缓蚀剂,防止腐蚀和减少结构;
2.加杀菌灭藻剂,减少绿苔的生成;
3.增加水泵流量强制循环,增大 ...

正解!

 

发表于 2021-10-13 16:30:48

回复

使用道具 举报

adam12cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要从根本上解决问,给几点建议:
1、采用闭式水冷塔,开式塔在北方怕的是泥沙,在南方怕的是青苔。闭式水冷塔可以解决这些问题,只是看你换热需求量
2、如果是继续用开式,那就上加药系统,这个就有点多了,杀菌剂,缓蚀剂,阻垢剂等等,相对来说比较复杂,操作起来有点繁琐了。
3、换热面积抛开物料温度谈循环水流量就是耍流氓,所以查一下资料,看看找得到换热器的设计数据不,这样就大致可以知道循环水的总需求量,改成闭式循环就好弄了,只说换热面积确定不了量啊,不过看你图片里的管子,自流的方式,永不了多少循环水。
4、企业要赚钱,要算收益,你先算算你们因为循环水的问题换了多少换热器,割了多少管子,清理这些用了多少人工,算了综合帐,先做好技术方案的考虑,再看看经济性,最后再做决定怎么做最合适!

 

发表于 2021-10-13 18:07:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.217677 second(s), 150 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197