我厂是一家精细化工厂,厂内管土建的不懂工艺,管技术配方的也不懂工艺,不懂机械。总之就是“各司其职”,难听一点就是怕你啥都懂了跑路。唯一一个看起来啥都懂的经理,却是技术出身,除了技术啥都不懂。

厂里有一个甲类车间,24米高,楼顶有个大约300立方的大水池,水池上面放两个逆流式方型冷却塔。车间旁边有个地下水池,也大概300立方,用泵打上去楼顶水池然后供整个车间的循环冷却用水(循环水通过位差自流下去),车间里大概有30台管式换热器,换热面积20到60m2左右,偶尔有一两只100m2的。问题来了。而且是从这个厂建到现在十几年的问题,一直存在,就是换热效果差。然后某一天我们拆开换热器,才发现,这几乎是无解。里面的泥浆堵塞的非常严重。泥浆怎么来的?是楼顶水池和冷却塔内部长满了青苔来的吧?

平时放长假的时候会清理青苔,但是效果不明显,只要一个月,它又重新长满了。

所以,就这样,也一直没有解决。我看过,用加药的方式是可以抑制,还没试过。

现在要建新厂了。管土建的坚决用回这种高位水池和地下水池的循环水方式(理由是:能保证不缺水,单纯用封闭管道用泵输送有可能某些换热器水量不足)他是经验之谈,拿不出数据。然而我去过那么多同行业的公司,没一个采用这种方式(建筑成本高)。都是一个地下水池加冷却塔,再用封闭管道加管道泵输送。管技术工艺的也不懂。

然而我一个新手(相对而言),人微言轻,不说也罢,只是看不过眼发发牢骚。

顺便请教一下大佬们,怎么抑制青苔的生长?怎么保证这种循环水的清洁?怎么防止换热器里面发生这种堵塞?发生这种堵塞,除了开膛破肚还有其他清理的方法吗?

冷却塔内部填料

冷却塔内部填料

冷却塔外部平台

冷却塔外部平台

换热器内部堵塞

换热器内部堵塞

点评

先把操作规程,检维修制度,检维修计划搞起来。这么再先进的设备,再好的工艺,到了臭皮匠手里,那还不如个榔头。  发表于 2021-10-12 08:33




上一篇:热管换热器在余热回收中的应用
下一篇:防腐

 

声明:当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
已实名认证
累计签到:421 天
连续签到:172 天

 成长值: 2102

煤化工技术 成员

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
 工程师
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-6 10:13:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

一般都是选择药剂,可以也很多先进的技术,当然一分价钱一分货。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 威风的奥特曼。 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
已实名认证
累计签到:209 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 10:35:17 | 显示全部楼层
用宽流道板式换热器

 

当前内容由会员 Goodluck_LXYD 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2784 天
连续签到:4 天

换热器设备技术圈 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 10:41:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

建议跟领导们一同考察几个同行,开式循环水系统不可避免存在现有水质问题,即使地下水池方案也需要多沉降过滤加药剂等方式维护的。建新厂解决问题就需要治本,抱怨不解决问题,想好解决事情思路是关键。

 

当前内容由会员 华龙旭 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:1065 天
连续签到:1 天

设计联系部 成员

碳积分 成员

打赏TA
 裸泳者
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 10:44:22 | 显示全部楼层
水质要检测,过滤器要有,配置要齐全,循环水是一个很复杂的系统工程,不容小觑

 

当前内容由会员 xinht1 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:31 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 14:27:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

把现在壳程的介质让他走管程

 

当前内容由会员 Jyg泽 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:157 天
连续签到:4 天

海川泵友圈 成员

换热器设备技术圈 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 16:09:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

1.加阻垢缓蚀剂,防止腐蚀和减少结构;
2.加杀菌灭藻剂,减少绿苔的生成;
3.增加水泵流量强制循环,增大循环水流速,减少泥沙沉淀;
4.有可能的话换热器改为立式会好点;
5.定期酸洗

点评

赞同  发表于 4 天前

 

当前内容由会员 gchanghui 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:157 天
连续签到:4 天

海川泵友圈 成员

换热器设备技术圈 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-6 16:10:22 | 显示全部楼层
还有一个就是定期排水置换

 

当前内容由会员 gchanghui 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
已实名认证
累计签到:1590 天
连续签到:320 天

山东省17市【来拉呱】 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-6 16:18:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

这个问题并不复杂,看意思你也可以懂。建议以书面形式上交说话算数的大老板,借机也展示一哈,说不定立马被重用也是可能。
这个就不是个事儿,有设计院,要么找一家水处理单位负责就是了。想着不花钱就办事难

 

当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:1817 天
连续签到:2 天
打赏TA
 再生铅冶炼
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-7 09:38:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

1.闭式冷却塔
2.定期排污
3.加装石英砂过滤器和活性炭过滤器
4.加杀菌剂和阻垢剂
5.循环水质(软水或纯水)具体看换热器要求
6.提高循环水流速

 

当前内容由会员 XSC08 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:384 天
连续签到:5 天

炼化薪资待遇分享群 成员

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-7 10:03:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

我觉得小厂子也没必要那么折腾,最主要的是做好循环水管理,加药、冲洗、预膜都得做好,尤其是换热器泄露这块一定要发现及时,不然有机物泄露进循环水,微生物生长很快。

 

当前内容由会员 zdchangjiang 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:70 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-10-7 10:54:30 | 显示全部楼层
gchanghui 发表于 2021-10-6 16:10
还有一个就是定期排水置换

这个是必要的,但是这个循环水量不小,排水置换也是一种办法,只是耗水量太大。唉。

 

当前内容由会员 caojj299 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:70 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-10-7 10:56:35 | 显示全部楼层
XSC08 发表于 2021-10-7 09:38
1.闭式冷却塔
2.定期排污
3.加装石英砂过滤器和活性炭过滤器

闭式冷却塔这是我没想到的。这个可行,给你个赞

 

当前内容由会员 caojj299 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:70 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-10-7 11:02:14 | 显示全部楼层
zdchangjiang 发表于 2021-10-7 10:03
我觉得小厂子也没必要那么折腾,最主要的是做好循环水管理,加药、冲洗、预膜都得做好,尤其是换热器泄露这 ...

如果按标准来做,水质检测估计三五天一次,然后水质置换说不定一个月做一次,要设置一套定期加药系统,循环水量不小加药量也不小,然后最好加过滤系统,过滤系统也要定期清洗和换膜,即使这样换热器也要定期清洗,这样下来得耗费大量的人力财力。唉。。。我厂也算是一个中小型厂子吧。你说的也对,经不起折腾。还是看老板的意思。

 

当前内容由会员 caojj299 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-7 16:55:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

gchanghui 发表于 2021-10-6 16:09
1.加阻垢缓蚀剂,防止腐蚀和减少结构;
2.加杀菌灭藻剂,减少绿苔的生成;
3.增加水泵流量强制循环,增大 ...

老成之言

 

当前内容由会员 设计化工川流不息 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:387 天
连续签到:5 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-8 08:40:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

淤泥应该是藻类滋生造成的,要降低藻类滋生,最常见的是避免日照。看冷却塔的进风口设计,似乎有改进的余地,比较简单的方法是在进风口附近加个遮阳板,降低日照。但是,不管怎么做,藻类是很难根治的,最好还是先搞个定期监测,根据检测结果设置一个固定周期,定期换水。

 

当前内容由会员 A13562570752 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:205 天
连续签到:23 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-8 08:44:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 财富分

进水过滤,闭式循环

 

当前内容由会员 dinggw.osec 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:704 天
连续签到:5 天
打赏TA
 CAD三维技术交流版 资深参与者
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-8 09:23:31 | 显示全部楼层
1、自留流速进换热器流速低,容易结垢或滋生微生物,改成循环泵直接打进换热器,提高内部流速;
2、对循环水进行处理,加阻垢剂、硫酸、杀菌剂次氯酸钠等,维持水质,或者增加电化学反应器进行处理;

 

当前内容由会员 zhaoxiaodong 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:119 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-8 10:10:53 | 显示全部楼层
哈哈 我们厂冷却水也差不多是这样  现在还没解决

 

当前内容由会员 apple00799 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:130 天
连续签到:17 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-8 13:25:20 | 显示全部楼层
闭式系统。

点评

我们是做设备的,与贵公司相同的情况太多了,我们也经常给客户处理一些这样的问题,很多都是说我们做的设备不合格,非要我们公司给他们个说法,您们对问题的态度我感到非常欣赏,您们能一分为二的看待问题。有的客户  详情 回复 发表于 2021-10-12 13:36

 

当前内容由会员 单福清_sjjjJ 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-24 16:17   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.604961 second(s), 244 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197