大型石油化工企业或是大型煤化工企业,在空压站设计时,一般会采取一定的措施保障仪表风压力稳定。1、有的企业仅仅设置与仪表风压力(0.8MpaG)相同的缓冲罐;

2、有的企业仅仅设置压力比仪表风压力高的缓冲罐,比如设置2.3MpaG事故仪表风缓冲罐;
3、有的企业既设置与仪表风压力相同的缓冲罐,又设置比仪表风压力高的事故仪表风缓冲罐。
可能还有其他一些做法。
请大家讨论下如何设置更为安全、可靠又经济?

 

发表于 2017-8-19 22:38:01

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
xzzgjxmf + 5 犀利
wcq1010 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 victory371 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有条件设3,多花不了多少钱吧

 

发表于 2017-8-20 11:32:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
victory371 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当然是3更可靠些,能减少仪表风中断的风险,有的企业会将氮气和仪表风窜起来,不过使用的安全风险蛮大。

 

发表于 2017-8-20 12:33:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
victory371 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

主要保证供电安全,缓冲时间30分钟足够了。

 

发表于 2017-8-20 13:06:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
victory371 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

“仪表风压力”,“仪表风”呵呵呵,我x i惯于称之为“仪表气源”。干燥氮气做仪表气源最好。当然,不适合受限空间使用。压力高的储罐为蓄能式储存。

 

发表于 2017-8-20 13:33:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
victory371 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

victory371楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
dpclove21 发表于 2017-8-20 12:33
当然是3更可靠些,能减少仪表风中断的风险,有的企业会将氮气和仪表风窜起来,不过使用的安全风险蛮大。

一般氮气串仪表风不建议,发生过太多的事故!用什么理由支撑3的做法?

 

发表于 2017-8-27 10:43:00

回复

使用道具 举报

victory371楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xzzgjxmf 发表于 2017-8-20 11:32
有条件设3,多花不了多少钱吧

如果设3,那理由是什么?为什么既设置等压又设置高压?

 

发表于 2017-8-27 10:44:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
恶贯满盈 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

victory371 发表于 2017-8-27 10:43
一般氮气串仪表风不建议,发生过太多的事故!用什么理由支撑3的做法?

无非就是延长提供仪表风的供应时间,有高压仪表风保障更可靠

 

发表于 2017-8-27 19:36:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

从经济的角度考虑,等压的缓冲罐最好~~一是气动仪表可承受一定的仪表风压下降;二是节省压缩机和缓冲罐的投资~~

 

发表于 2017-8-29 14:38:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.179812 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197