丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
redking80 发表于 2016-7-12 21:22
请问丘哥哥霸气,我这新装了几个E+H的流量计,50P40的,今天上电后,有两个是瞬时值为0,有两个瞬时值为22N ...

显示22标方的和-2m3的口径多大, 空管的话 瞬时值肯定是为0的。另外,你是否有打开空管报警?
仪表是一体的还是分体式的?

 

发表于 2016-7-14 10:24:11

点评

口径是一样的,之前空管检测是没有打开的,后选择了ON,以为0了。谢谢指点。另外问一下新安装的流量计都要这样设吗?为什么有的流量计不设也为0呢?  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:45
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
零点可可 发表于 2016-7-9 21:41
E+H音叉,FEM57仪表故障灯亮,如何修复?

复位,检查接线,如果没有的话可能是传感器或者电子插件坏了

 

发表于 2016-7-14 10:25:03

回复

使用道具 举报

零点可可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

零点可可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-7-14 10:25
复位,检查接线,如果没有的话可能是传感器或者电子插件坏了

这个好像没有复位按钮

 

发表于 2016-7-14 16:52:04

回复

使用道具 举报

redking80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-7-14 10:24
显示22标方的和-2m3的口径多大, 空管的话 瞬时值肯定是为0的。另外,你是否有打开空管报警?
仪表是一 ...

口径是一样的,之前空管检测是没有打开的,后选择了ON,以为0了。谢谢指点。另外问一下新安装的流量计都要这样设吗?为什么有的流量计不设也为0呢?

 

发表于 2016-7-14 21:45:26

点评

是一体的  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:46
回复

使用道具 举报

redking80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
redking80 发表于 2016-7-14 21:45
口径是一样的,之前空管检测是没有打开的,后选择了ON,以为0了。谢谢指点。另外问一下新安装的流量计都 ...

是一体的

 

发表于 2016-7-14 21:46:19

点评

有些小流量过小 前后有阀门的话 关起来其实不太需要空管检测或者太大的小流量切除,只有可能会出现不满管的的时候 需要打开空管检测或者停车的时候有一些回流等现场时需要对应将小流量切除值变大,否则可能会出现波  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:24
回复

使用道具 举报

煤筒仓,E+H的音叉料位开关,经常挂料导致误报,专家有什么好的解决措施嘛?谢谢。

 

发表于 2016-7-20 08:27:10

点评

使用的是什么型号的音叉呢?料仓应该用固体音叉较好。 另外,安装最好将两个叉体竖直于地面。  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:25
回复

使用道具 举报

hykingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主好人一生平安

 

发表于 2016-7-20 18:15:08

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

有些小流量过小 前后有阀门的话 关起来其实不太需要空管检测或者太大的小流量切除,只有可能会出现不满管的的时候 需要打开空管检测或者停车的时候有一些回流等现场时需要对应将小流量切除值变大,否则可能会出现波动。

 

发表于 2016-7-21 09:24:28

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
budaoweng123 发表于 2016-7-20 08:27
煤筒仓,E+H的音叉料位开关,经常挂料导致误报,专家有什么好的解决措施嘛?谢谢。

使用的是什么型号的音叉呢?料仓应该用固体音叉较好。
另外,安装最好将两个叉体竖直于地面。

 

发表于 2016-7-21 09:25:45

回复

使用道具 举报

iboyVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
E+H有没有外贴式液位计?

 

发表于 2016-7-22 16:34:17

点评

没有,但是有把雷达或者超声波放在罐外的应用案例。  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:22
回复

使用道具 举报

zhaowentao88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你好,请问下我们厂吸收塔区域浆液池的E+H雷达液位计经常会出现液位在高值就不在变化,不管实际液位升或者降,取出来发现雷达杆上有不少水珠,擦拭后过段时间又恢复正常。但是不能根本解决,现象反常出现。PS:测量的介质温度挺高,尤其夏天会持续冒热汽导致结露,会不会是这个原因?

 

发表于 2016-8-4 23:57:52

点评

请问是什么型号。另外你们现场在哪  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:22
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhaowentao88 发表于 2016-8-4 23:57
你好,请问下我们厂吸收塔区域浆液池的E+H雷达液位计经常会出现液位在高值就不在变化,不管实际液位升或者 ...

请问是什么型号。另外你们现场在哪

 

发表于 2016-8-8 09:22:09

点评

是FMR231  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:47
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iboy 发表于 2016-7-22 16:34
E+H有没有外贴式液位计?

没有,但是有把雷达或者超声波放在罐外的应用案例。

 

发表于 2016-8-8 09:22:33

回复

使用道具 举报

zhaowentao88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-8-8 09:22
请问是什么型号。另外你们现场在哪

是FMR231

 

发表于 2016-8-8 21:47:46

点评

现场在吸收塔边上地面,浆液池在地下的。  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:49
回复

使用道具 举报

zhaowentao88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

现场在吸收塔边上地面,浆液池在地下的。

 

发表于 2016-8-8 21:49:45

回复

使用道具 举报

wo250346593VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wo250346593 于 2016-8-13 12:19 编辑

E+H科氏质量流量计显示错误代码#587是什么情况?

 

发表于 2016-8-13 12:17:35

回复

使用道具 举报

zrj535897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请问最近E+H涡街流量计板子经常坏,原因是下雨在接线口进水,滴到板子上。问一下这种情况下一般烧板子什么元件?谢谢老师

 

发表于 2016-8-14 20:08:58

回复

使用道具 举报

hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wo250346593 发表于 2016-8-13 12:17
E+H科氏质量流量计显示错误代码#587是什么情况?

代码是出现极端工况,测量系统无法启动,建议检查或改善工况。

 

发表于 2016-8-15 09:05:16

回复

使用道具 举报

hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
您好,请问lz**,EH的电磁50P不带附加测试的基本型号装箱的证书和声明有哪些?

 

发表于 2016-8-15 09:07:57

点评

如果是国产了 就只有合格证和出厂标定证书  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:15
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.536689 second(s), 159 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197