丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
葛孚伟 发表于 2016-10-16 22:06
E+H 873 标定时两点标定,4.01标液低标正常,9.18标液高标时显示故障(err),请问什么原因?

Err 报警代码多少,  是否有7标液 看能否标成功

 

发表于 2016-10-18 09:28:17

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
15066723718 发表于 2016-10-12 15:24
竖直安装与水平安装是不是会对测量结果有影响

一般来说竖直安装是建议的 介质自下而上而非自上而下,水平安装没问题,保证满管即可,如果是气体,建议变送器脑袋朝下,若是液体,建议变送器脑袋朝上。

 

发表于 2016-10-18 09:29:16

回复

使用道具 举报

Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-10-18 09:27
据波形来看,貌似有导波管? 口径多大?是否毛刺过多?

带导波管的,口径DN150
据波形看毛刺相对还好

 

发表于 2016-10-18 15:16:01

1.webp
回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
E+H质量流量计在装车时老是出现两相流怎么解决

 

发表于 2016-10-19 09:23:40

点评

带个除气装置,否则刚开始和最后永远是误差很大。 及时加了除气装置肯定也是有部分是测不到或者不准的,只是将这部分控制的少了很多,更快进入满管状态  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:01
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
l847795134 发表于 2016-10-19 09:23
E+H质量流量计在装车时老是出现两相流怎么解决

带个除气装置,否则刚开始和最后永远是误差很大。

及时加了除气装置肯定也是有部分是测不到或者不准的,只是将这部分控制的少了很多,更快进入满管状态

 

发表于 2016-10-20 11:01:27

回复

使用道具 举报

ygy606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请问丘哥哥,promass 84F质量流量计无法开启脉冲输出2是什么原因造成的?开机画面输出/输入清单显示有脉冲输出2,系统开机正常没有故障报警信息。但是进入输出菜单后脉冲输出2是关闭状态,按+或—号没有反应,无法开启。出现这个问题是脉冲子模块的问题还是其它故障引起?同时有部分菜单组态信息也无法修改,是不是放大器板或者T-DAT故障也会导致此类情况发生?谢谢!

 

发表于 2016-10-27 09:32:58

点评

可能硬件拨码给你锁了  详情 回复 发表于 2016-10-28 13:19
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ygy606 发表于 2016-10-27 09:32
请问丘哥哥,promass 84F质量流量计无法开启脉冲输出2是什么原因造成的?开机画面输出/输入清单显示有脉冲 ...

可能硬件拨码给你锁了

 

发表于 2016-10-28 13:19:41

回复

使用道具 举报

ygy606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-10-28 13:19
可能硬件拨码给你锁了

硬件拨码?没见到有这个拨码,能详细一些吗?

 

发表于 2016-10-28 14:40:29

回复

使用道具 举报

我们用的E+H的导波雷达液位计,干扰特别强,经常出现无回拨的情况,抑制干扰波也无济于事,但用的质量流量计都比较准确。

 

发表于 2016-10-29 11:32:48

点评

找EH服务工程师过去看看波形 另外做以下设置 Expert→ Sensor → Echo tracking → Evaluation mode = History off  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shl86125 发表于 2016-10-29 11:32
我们用的E+H的导波雷达液位计,干扰特别强,经常出现无回拨的情况,抑制干扰波也无济于事,但用的质量流量 ...

找EH服务工程师过去看看波形
另外做以下设置
Expert→ Sensor → Echo tracking → Evaluation mode = History off

 

发表于 2016-11-2 09:11:41

回复

使用道具 举报

kevinpoppinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
体积流量计
介质:氢气
DN50和DN100  工作压力0.3MPa(设计压力1.0MPa)  流量320立方/小时  
紧凑型孔板流量计好和涡街流量计选用哪个,精度更容易保证

 

发表于 2016-11-8 11:12:36

点评

孔板, 涡街测氢气很一般,密度太小,要很高的流速才能起震  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:53
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kevinpoppin 发表于 2016-11-8 11:12
体积流量计
介质:氢气
DN50和DN100  工作压力0.3MPa(设计压力1.0MPa)  流量320立方/小时  

孔板,  涡街测氢气很一般,密度太小,要很高的流速才能起震

 

发表于 2016-11-8 12:53:18

点评

3051SFC1CS040N040T31DA1A5HK1M5 业主要求品牌必须是罗斯蒙特的,用这个型号有没有问题,流量范围厂家调好后能使用吗,还有一条管线是8KPa的也装这个型号的流量计是否可行,麻烦帮我看看  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:53
回复

使用道具 举报

kevinpoppinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丘哥哥霸气 发表于 2016-11-8 12:53
孔板,  涡街测氢气很一般,密度太小,要很高的流速才能起震

3051SFC1CS040N040T31DA1A5HK1M5
业主要求品牌必须是罗斯蒙特的,用这个型号有没有问题,流量范围厂家调好后能使用吗,还有一条管线是8KPa的也装这个型号的流量计是否可行,麻烦帮我看看

 

发表于 2016-11-8 13:53:09

点评

这个是流量计的参数表  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:54
回复

使用道具 举报

kevinpoppinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kevinpoppin 发表于 2016-11-8 13:53
3051SFC1CS040N040T31DA1A5HK1M5
业主要求品牌必须是罗斯蒙特的,用这个型号有没有问题,流量范围厂家 ...

这个是流量计的参数表

 

发表于 2016-11-8 13:54:59

罗斯蒙特 3051S 系列仪表.pdf

4.55 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

.

点评

孔板的话需要厂家计算书的,光看资料没办法判定  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:18
回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
kevinpoppin 发表于 2016-11-8 13:54
这个是流量计的参数表

孔板的话需要厂家计算书的,光看资料没办法判定

 

发表于 2016-11-9 15:18:35

回复

使用道具 举报

夕淳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主就是大神啊,我是做设计的,有时要选型做数据表,关于流量计缩径和阀门缩径很是疑虑。注意是填写数据表时,虽然参数发给产家计算然后返回补充成最终的数据表,但想搞懂一些简单的计算。看E+H的模板,有验证过截面积×流速=流量,来确定口径,然而并不是特别准确。阀门缩径更是,求大神赐教

                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2016-11-18 21:54:56

点评

工艺确定数据表时 一般不会根据流量计的特点来定,例如 一个DN200的管径肯能计算流量的时候只会根据工艺温压数据和管材 内外径 弯头等来套入公式计算。而一般这些数据表给到不同厂家的时候,他们会根据自身产品来选  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:10
回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习,谢谢

 

发表于 2016-11-23 09:57:49

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
能否讲一下导波雷达的优缺呢

 

发表于 2016-11-27 08:19:34

点评

优势:波束集中,受复杂罐体影响小,反射能量强,无视真空 ,适用于高温高压场合。 缺点:有接液部分 容易产生冷凝/粘附/腐蚀性等问题。  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:40
回复

使用道具 举报

朋友,你有E+H FMP54导波雷达用475或375调试的HART菜单?

 

发表于 2016-11-28 15:03:11

点评

这个好像官网直接可以下载 回头帮你找找  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:40
回复

使用道具 举报

hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
EH的雷达,如果干扰会随着物位的变化而变化,静态抑制没用,能做动态抑制么,怎么操作

 

发表于 2016-12-1 08:40:14

点评

如果是新式雷达,打开long history 追踪功能,但是这个功能有个烦人的地方 就是偶尔会出现死值  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:41
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.433067 second(s), 148 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197