E+H质量流量计用于丙烷装车鹤位,用了好几年没问题,这段时间装车总是差个5吨左右,不启泵没流量时流量计显示负4吨多,满管标零总是失败!求分析?

 

发表于 2016-12-28 08:01:47

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
say 发表于 2016-12-28 08:01
E+H质量流量计用于丙烷装车鹤位,用了好几年没问题,这段时间装车总是差个5吨左右,不启泵没流量时流量计显 ...

有没有标定过?  标0只是最简单的调偏差,而测量管的偏差是要EH的人员拿软件调试的 或者送第三方检定,  请问能留下您的联系方式吗

 

发表于 2016-12-28 21:43:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
say 发表于 2016-12-28 08:01
E+H质量流量计用于丙烷装车鹤位,用了好几年没问题,这段时间装车总是差个5吨左右,不启泵没流量时流量计显 ...

拆除放置看能归零不能,有可能是应力。

 

发表于 2016-12-29 16:41:48

回复

使用道具 举报

sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
迷迭香的唯一 发表于 2016-12-29 16:41
拆除放置看能归零不能,有可能是应力。

拆下清理过一次,能归零,当时没条件标零,后来装车时也还是差好几吨量,停泵后又显示负瞬时流量,

 

发表于 2016-12-30 12:46:40

回复

使用道具 举报

sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2016-12-28 21:43
有没有标定过?  标0只是最简单的调偏差,而测量管的偏差是要EH的人员拿软件调试的 或者送第三方检定,   ...

没有送检标定过,问题一直没解决,过磅结算总是少5吨左右,当时工艺反应泵不上量,流量太小,检查流量计的密度显示0.1多,把流量计后手阀关小密度显示0.5左右正常值!泵已经修好,问题依旧

 

发表于 2016-12-30 12:50:07

回复

使用道具 举报

sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

已私信

 

发表于 2016-12-30 12:57:14

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同意楼上各位的对E+H的观点

 

发表于 2017-1-5 09:59:26

回复

使用道具 举报

轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
林夕鸟 发表于 2014-5-5 14:53
不是的,我们只是利用废酸去吸收尾气中的氨,待酸度计值偏大了就会换酸

PH计要求准确度的话,我觉得日本的DKK不错,测量的比较准,也可以用到一年以上吧,但是比较贵点,而且由于它整个是玻璃制成的,比较容易碎,介质如果流速大,且有颗粒的话,不建议使用。

 

发表于 2017-1-16 10:41:50

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dms152VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
搂住你好,我这边要选几台压力变送器,一个是测量蒸汽,蒸汽压力1.0MPaG,温度170摄氏度,常规做法是蒸汽管线导出到冷凝罐,通过水的罐内水的静压导到压力变送器,有没有其他简便的做法或者其他的压变?另一个是测量苯胺和氢气的混和物,介质状态气态,温度180摄氏度,压力0.09MPaG,这种工况下怎么测量,采用什么样的安装方式,变送器短安装的方法是否可行,对变送器接液部分材质有什么特殊要求(苯胺会冷凝),谢谢!

 

发表于 2017-1-18 15:12:58

回复

使用道具 举报

krlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
E+H质量流量计该怎么通讯调试

 

发表于 2017-1-22 23:48:26

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
本帖最后由 zxg.wylton 于 2017-1-26 20:55 编辑

E+H哪种型号电导率仪可以测量93~99.5%硫酸浓度?要求表里面预存数据库,如有直接选项:测量对象硫酸,测量范围93~99.5%。还有E+H的PH计CM42型如何国产化探头?

 

发表于 2017-1-23 08:28:21

回复

使用道具 举报

大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问楼主,质量流量计密度信号是直接测量还是间接转换?

 

发表于 2017-1-30 14:33:06

回复

使用道具 举报

wdxmf008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
我厂用的E+H伺服液位计测液化气罐液位,前一段时间因为检修把浮子提起,关掉切断球阀后断了电源,完事后送电放浮子侧液位正常,但温度(热电阻)显示经常波动,有时候往高了波动能到300多度,有时候往低了波动能到-20多度,刚开始以为液位计的温度转换模块坏了,找厂家换了个模块问题依旧,直接把一只埋入式热电阻接到液位计表头观察还是波动,请大神教教我是怎么回事,停电检修之前一切正常,谢谢

 

发表于 2017-2-2 12:31:33

回复

使用道具 举报

智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DN80的调节阀装在竖直的管道上怎么看

 

发表于 2017-2-3 11:26:04

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
krlf 发表于 2017-1-22 23:48
E+H质量流量计该怎么通讯调试

如果是HART 就通过手操器或者HART适配器连电脑用EH的fieldcare调试,如果是总线直接在上位机上调试

 

发表于 2017-2-4 15:10:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
zxg.wylton 发表于 2017-1-23 08:28
E+H哪种型号电导率仪可以测量93~99.5%硫酸浓度?要求表里面预存数据库,如有直接选项:测量对象硫酸,测量 ...

我记得浓硫酸的电导值不是太高,93-99.5对应的电导值(实验室数据)大概是多少?

 

发表于 2017-2-4 15:11:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
大山1986 发表于 2017-1-30 14:33
请问楼主,质量流量计密度信号是直接测量还是间接转换?

直接测量,两组检测sensor 一组通过频率差测密度,另一组通过相位差测质量流量

 

发表于 2017-2-4 15:12:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
大山1986 发表于 2017-1-30 14:33
请问楼主,质量流量计密度信号是直接测量还是间接转换?

直接测量,两组检测传感器  一组通过频率差测密度,另一组通过相位差测质量流量

 

发表于 2017-2-4 15:12:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
wdxmf008 发表于 2017-2-2 12:31
我厂用的E+H伺服液位计测液化气罐液位,前一段时间因为检修把浮子提起,关掉切断球阀后断了电源,完事后送 ...

伺服有很多板卡,如果确实输入一个稳定的电阻值信号 依然输出波动的话    那建议找厂家带多几个板卡,放大版,信号板,中间还有几个小转换板卡 都替换试试看。

这种工厂停车检修后通电后出现问题的太多太多,大部分是由于送点一瞬间峰值电流/电压过高击坏板卡,所以这种仪表最好配防浪涌

 

发表于 2017-2-4 15:15:49

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
智能 发表于 2017-2-3 11:26
DN80的调节阀装在竖直的管道上怎么看

哪种类型的,我对阀门研究不是特别深,可以找高手来

 

发表于 2017-2-4 15:16:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.202682 second(s), 127 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197