[讨论] 【JST-038】浙江中控 ECS700 及ABB AC800F DCS一对一技术讨论办公室

  [复制链接]
23.9万 |595
vallan01306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
好的,谢谢,有机会了我试试看

 

发表于 2015-4-17 13:22:18

回复

使用道具 举报

polorisVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 yuchenchf 于 2015-6-29 13:48 编辑

您好,想请教一个问题,中控JX300和ESC100  ESC700的区别是什么   我们是一个LNG液化厂大概不到400点  用什么样的系统最合适 成本低、功能齐全呢  谢谢

 

发表于 2015-4-27 11:15:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
恶贯满盈 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

木易立十VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
浙大中控ECS-700组态管理软件中关于流程图的绘制有没有相关的操作法,感觉很不方便。比如相交线的自动断开,线条颜色的统一更改......

 

发表于 2015-5-4 21:40:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南林笑笑生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
:):):):)好同志!!!!!!!!!值得学习!!!!!!!!!!!!!!!:):)

 

发表于 2015-5-6 16:05:28

回复

使用道具 举报

vallan01306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我想问下ABB的DCS报大概多少钱一个点平均

 

发表于 2015-5-8 16:38:56

回复

使用道具 举报

黄道长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
第一次使用ECS700组态软件,可以用组态管理软件打开一个组好的程序,但是打开控制站里的用户程序时,可以看到目录,打不开,显示非预期的文件格式???
啥原因??

 

发表于 2015-5-8 18:55:58

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
恶贯满盈 + 10 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wwjhmily86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我从计量调到机电仪中心工作,分配到DCS维护,说实话我在DCS方面就是个小白,请问老师我现在如何着手学习DCS,想快速适应岗位,能拿下我所在的岗位工作,我了解了一下DCS分硬件和软件部分,我都需要在哪方面进行着手学习以及培训。若是有培训班的话学习一下应该效果还是不错的,但是目前我不知道公司有没有这方面的打算,自学我真的觉得我都是无处下爪了,求指导,谢谢!

 

发表于 2015-5-23 16:57:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
恶贯满盈 + 10 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wwjhmily86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
老师若是可以在线指导的话最好了  ,若可以,请加我QQ80831191 ,谢谢

 

发表于 2015-5-23 16:58:46

回复

使用道具 举报

正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你好 请问下系统结构组态备份工程的时候提示有锁定的无法备份要怎么解决这个问题了。你那有没有系统结构组态操作说明了。

 

发表于 2015-6-12 09:56:12

回复

使用道具 举报

正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你好 请问下系统结构组态备份工程的时候提示有锁定的无法备份要怎么解决这个问题了。你那有没有系统结构组态操作说明了。

 

发表于 2015-6-12 09:56:16

回复

使用道具 举报

黄道长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
有ECS700的组态文件,使用VisualField打开后。控制器里用户程序打不开,弹出窗口显示“非预期的格式文件”。是啥原因?是版本低?还是有错误格式。?

 

发表于 2015-6-15 18:30:06

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
正義之气 发表于 2015-6-12 09:56
你好 请问下系统结构组态备份工程的时候提示有锁定的无法备份要怎么解决这个问题了。你那有没有系统结构组态 ...

用户手册在每一个用户光盘里面都内置得有,你自己有软件的话,可以在软件目录里面看到。
锁定无法备份,提示这个的原因,是因为操作员站,控制站在其他电脑上“锁定”后没有解锁:即在某个电脑上做了组态/画面的修改,修改完了后没有保存到组态服务器。这可以是一个控制站,可以是一组画面,也可以是某一个单独的画面。自己慢慢找。如果确认没有问题,可以在系统结构组态里面强制解锁。

 

发表于 2015-6-16 16:32:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
黄道长 发表于 2015-6-15 18:30
有ECS700的组态文件,使用VisualField打开后。控制器里用户程序打不开,弹出窗口显示“非预期的格式文件”。 ...

你这种提示,属于文件损坏/软件版本不对 引起的。可以找以前的备份

 

发表于 2015-6-16 16:34:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
黄道长 + 2 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pgzdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我也来问个1年级的问题:1、如果在1个控制域内有2个控制器,编制其中1个控制器的控制程序时,要使用另外一个控制器的位号数据,是否也要使用通讯方式发送和接收?
                                   2、上述问题如果将这2个控制器分成2个不同的控制域,编制其中1个控制域的控制程序时,要使用另外一个控制域的控制器的位号数据,是否也要使用通讯方式发送和接收?

 

发表于 2015-6-26 13:44:03

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
恶贯满盈 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、如果在1个控制域内有2个控制器,编制其中1个控制器的控制程序时,要使用另外一个控制器的位号数据,是否也要使用通讯方式发送和接收?
站间通讯,使用站间通讯专用功能块,在发送的控制器里,使用发送数据功能块,在你需要读取的控制站里使用接收功能块,对应的参数就只有站好,通讯功能块编号。没其他参数了,一看便知。
   2、上述问题如果将这2个控制器分成2个不同的控制域,编制其中1个控制域的控制程序时,要使用另外一个控制域的控制器的位号数据,是否也要使用通讯方式发送和接收?
这个和控制域没有关系。控制域是负责区分用户分组的。引用过来后的数据,你连接了变量,那么这个变量就属于这个控制器所属的了。

 

发表于 2015-6-26 18:09:43

评分

参与人数 2财富 +10 魅力值 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 帮助他人解决问题
恶贯满盈 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
pgzdh 发表于 2015-6-26 13:44
我也来问个1年级的问题:1、如果在1个控制域内有2个控制器,编制其中1个控制器的控制程序时,要使用另外一个 ...

发表于 2015-6-26 18:10:41

回复

使用道具 举报

jzwdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
ECS700程序块解密(自定义块更容易解密)可以使用二进制编辑软件,删除密码即可,要知道原来的密码还是费些时间,本人研究后再说, 700系统做MODBUS DP通讯非常方便,特别是非标准通讯!

 

发表于 2015-6-28 10:28:45

回复

使用道具 举报

理想气体温度压力补偿计算公式是怎么做的,块内如何计算的。

 

发表于 2015-7-4 18:35:45

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xiaodouzi 发表于 2015-7-4 18:35
理想气体温度压力补偿计算公式是怎么做的,块内如何计算的。

此问题不属于控制系统范畴,每一家DCS基本上都是一样的,自己百度一下吧。
再次重申,非ABB/SUPCON DCS系统问题,请不要在此帖内留言。

 

发表于 2015-7-5 15:37:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


我可以说我们用的是ECS-700系统吗?

 

发表于 2015-7-5 16:03:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.756267 second(s), 145 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197