海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 

其实这几天,尝试过只留二块电压高的液位计,AI CHANNEL ERROR也报过故障,只是概率低好多,这么多天也就二次
最近想尝试用排除法,看是否那块变送器有问题,但没什么效果
把外面的变送器甩开时,卡件的相应端口电压马上回复正常值。
我今天尝试了,把卡件、变送器的接线甩开,测得变送器的电阻为27MΩ ,(量了下正常运行的变送器也是这样)。二线对地电阻都正常,没出现接地的情况
有专家建议,外接电源(24 V DC) 。我想问下,这样做对卡件应该不会有不好的影响吧?


外接电源,有什么注意事项不?没做过这方面的工作,以前用罗克韦尔的时候,系统稳定得很

 

发表于 2014-6-19 00:07:11

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

ABB 向外供电的电压,其实就是外部电源供电串到通道里面来的。
所以估计没太大作用。

 

发表于 2014-6-19 13:11:26

回复

使用道具 举报

zrj535897VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问一下,OPC技术在JX300上如何用?谢谢。

 

发表于 2014-6-20 06:46:20

回复

使用道具 举报

lovezcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主,看到你这么热情,很感谢。
我最近也在学习ABB,我看在组态时可以加密,请问有没有万能密码,比如和利时的Superman

 

发表于 2014-6-20 14:12:37

回复

使用道具 举报

公孙轩辕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
楼主你好,ECS700在导出位号的时候出现failed to start excel service该如何解决?求指教!!

 

发表于 2014-6-21 00:22:12

回复

使用道具 举报

xibuyunshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
哥们儿你好!有没有把浙大中控dcs组态里的数据导出excel表的软件啊!有的话请发邮箱:wuzj@risun.com  xibuyunshi@163.com
万分感激!!!!

 

发表于 2014-6-21 06:09:53

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教楼主,国内的dcs在线下装的哪家可以做到?

 

发表于 2014-6-21 11:38:03

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zrj535897 发表于 2014-6-20 06:46
请问一下,OPC技术在JX300上如何用?谢谢。

OPC在中控的非ECS700系统里面,用法都是一样的,包括ECS100,JX300各系列。
如果是新项目,那么安装后,都会有个OPC的组件,默认情况下,是直接按照的。基本上不管你用不 用,其实你的系统,都已经安装了OPCserver。只不过区别在于,如果你没有买授权,那么你的系统的OPCserver连接后没有数据,或者数据错乱。或者提示一直无法连接。可以在工程师站的电脑上使用任意第三方OPCclient测试。
如果是老项目,在大概2.65.05以前的ATP平台,默认安装是不会安装OPCserver的,但是在安装光盘里面,是有这个OPC组件的,自己从小自定义安装下这个组件即可。
如果是更老的项目,大概是2.50.xx版本以前,提供的安装光盘,不提供opc功能。以在那个年代,中控压根就不支持OPC功能。那个年代,基本上这部分属于信息化的分支系统,中控自己提供OPC综合版软件(3.4或者3.7)来解决这种OPC问题。这是独立于组态软件的。

不论哪个版本,OPC综合版软件,均可以独立存在。2.65.04以前,建议使用3.4版OPC综合软件,以后的使用3.7版。

另外,碰见过一次2.02还是哪个版本的软件,忘记了。测试过用OPC综合版3.4连接,不稳定。不知道是操作系统太新(WINXP),还是中控的组态软件那个年代就不支持OPC。

说了这么多,进入正题:
在任何中控的ES,或者是OS电脑上,确认如果是有OPC组件,或者OPC综合版软件,则启动相应的组件,或者软件,第一次启动时,会让你选择当前项目的路径。那个路径,如果是OPC组件,则是DCS/RUN 的路径。如果是综合版软件,则是项目组态文档的目录。。


 

发表于 2014-6-23 16:30:32

评分

参与人数 1魅力值 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 积极支持论坛发展

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 humker 于 2014-6-23 16:39 编辑
lovezc 发表于 2014-6-20 14:12
楼主,看到你这么热情,很感谢。
我最近也在学习ABB,我看在组态时可以加密,请问有没有万能密码,比如和利 ...

ABB没有万能密码。

如果是AC800F 的CSV格式备份,可以把密码清除。但是有可能存在风险(比如组态文件会被破坏),PRO格式,是无法清除密码的。

另外,民间倒有高手,可以破解800M/F的各级密码,不过得要有偿服务。不同版本,不同的加密算法,基本上网络上的流氓们都做全了。

 

发表于 2014-6-23 16:33:21

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xibuyunshi 发表于 2014-6-21 06:09
哥们儿你好!有没有把浙大中控dcs组态里的数据导出excel表的软件啊!有的话请发邮箱:  
万分感激!!!!

无此功能。
我从supcon离职前,只有基本的组态导出工具。复杂全套的是没有的。
而且,那个年代,那个工具,是需要更新SVN账号(中控员工每人一个),保证SVN目录里面文件必须是最新版本,才能使用该功能。

 

发表于 2014-6-23 16:41:22

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
nmgsbl 发表于 2014-6-21 11:38
请教楼主,国内的dcs在线下装的哪家可以做到?

都可以在线下载。

但是,切记不要把因为下装过程中,由于程序变动,导致的设备动作 也认为是非在线下装。那是自己组态的问题,导致下装前后设备状态发生了变化,怪不得别人。

 

发表于 2014-6-23 16:43:24

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

faolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
楼主,报表做出来,事件做了,输出也输出了,填充瞬时值那里也设置了,点也有了,就是报表出来的都是空的大概会是什么原因呐?

 

发表于 2014-6-29 22:40:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhenjohnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
不错。楼主很热心,大家以后互相帮助,有啥问题都解决了,赞一个。

 

发表于 2014-6-30 13:33:22

回复

使用道具 举报

wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我大300系统上XP增加两类卡分别是XP335(脉冲),XP248卡,在组态中XP335卡I/O组态上限XXXHZ,其中当量系数怎么算?累积中时间系数,单位系数怎么计算,XP248卡组态能给讲一下?

 

发表于 2014-7-3 08:57:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
JX-300XP系统,前段时间停车,复产后,一台操作站老是死机,清空D盘DCSRUN,并重新发布,问题依然,不进系统,不死机,求问题原因。

 

发表于 2014-7-5 22:32:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rich3116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
jx-300xp系统。    最近出现一个问题。趋势图连续点三次放大   advantrol就会出现  abnormal paogram termination。然后报错退出监控软件。

工程师站和操作员站 同时出现这个问题。   

 

发表于 2014-7-6 01:48:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
JX300XP,操作站老是频繁死机,昨天开机都开不出来了,装的W7系统,家里有XP系统工控机1台,是否W7和XP可混用,W7是工程师站,是否可直接发布给XP操作员站机器

 

发表于 2014-7-9 07:58:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leecccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ECS700 的DP通讯  说起来全是眼泪呀

 

发表于 2014-7-9 15:58:52

回复

使用道具 举报

leecccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主 进来我的一个控制站上系统诊断上报24V电源故障   是怎么回事呀

 

发表于 2014-7-9 16:06:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
JX3OOxp操作员站,不进系统,电脑开机1天正常,不死机,进入系统,即使不做任何操作,大概4-6小时就卡死在画面的位置,还有时候直接黑屏了,旁边工程师站,没问题,特别是自动进料的时候,更容易卡死画面,求解。

 

发表于 2014-7-10 08:17:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.836330 second(s), 144 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197