qq_牧笛738738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1111111 发表于 2019-07-24 08:27
<br />又看了一遍你的帖子。<br /><br />爱呀呀,<br />你话里有“膜片”,是充油双法兰差压计的膜片吧?<br />你说的“导压管”,是充油毛细管吧?<br /><br />双法兰充油远传差压计,是个粗精度仪器,迟滞误差很大,温度误差更大,它是严重不适合作为流量计量仪器使用的。<br /><br /><br />
差压

 

发表于 2019-8-1 09:17:26

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年级  |  头衔:  【ZQ3316】
不知道你所处环境,如果冬天涉及保温伴热,建议加冷凝罐,或者改为楼上那位说的把表改到管线很近的位置,既不能烫坏仪表,也不用伴热,但是我觉得实施有难度,可以请教楼上大神,如果加防冻液,有冷凝罐可以多加一点,防冻液使用过程中会有稀释问题,多装点可以维持时间长一点,我是辽宁的,现在冬天制作保温加防冻液,不做伴热,不会冻凝,蒸汽管线

 

发表于 2019-8-5 12:56:58

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
引压管足够长自然降温可以不装冷凝器,正常投用就好,等流量稳定在读数。

 

发表于 2019-8-6 09:21:02

回复

使用道具 举报

imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
引压管足够长自然降温可以不装冷凝器,正常投用就好,等流量稳定在读数。

 

发表于 2019-8-6 09:21:03

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】 已绑手机  
蒸汽管道上差压流量计,需要引压管安装冷凝装置,没有自然降温这么干的,正常工作时候引压管靠近表头的部分是不是都充满蒸汽冷凝水。刚投用的时候,要先把差压表根部阀关死,让他管道里有冷凝水后,再打开根部阀

 

发表于 2019-8-6 15:38:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-22 18:51
只要安装取压方式正确,不要冷凝罐可以,直接投表也可以。冷凝罐的作用不外乎就是冷凝,但是导压管同样可以 ...

大神,小白想问一下导压管里面怎么加入冷凝水,或者你说的等蒸汽转变成冷凝水,那我咋知道冷凝水已经充满导管了,还有你说的三通阀的平衡阀起的啥作用?望不吝赐教,谢谢

 

发表于 2019-8-8 21:58:28

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
有没有冷凝罐不重要,重要的是最终接触变送器膜片的介质满足变送器膜片的耐温值。
变送器的耐温范围可以查变送器的选型样本或者说明书。

 

发表于 2019-8-9 08:04:00

回复

使用道具 举报

jijianwei123 发表于 2019-8-8 21:58
大神,小白想问一下导压管里面怎么加入冷凝水,或者你说的等蒸汽转变成冷凝水,那我咋知道冷凝水已经充满 ...

您好!导压管里面不用加冷凝水,一切都让时间来解决。时间一长,自然导压管里面的冷凝水就满了,你不用证明是否充满导压管,只要流量正常就可以,你要的是流量,不是冷凝水。至于说这个平衡阀起什么作用,这点,我觉得平衡阀的作用有二:1、避免单向受压,(这是对以前的变送器而言,现在的变送器都可以短时间的承受单向受压)。2、防止隔离液逃跑。这个蒸汽流量的检测一班情况下不充隔离液的。因为这个,所以就那个了呵呵呵

 

发表于 2019-8-10 21:00:42

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-22 09:14

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.242573 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197