[讨论] 冷却塔设计量不够,导致循环水冷却效果差,如何解决?

[复制链接]
8.6K |61
|关注本帖
阅读字号:
DywinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
可以考虑增加循环水流速,加开循环水泵,,如果有制冷机的话,可以补一部分冷水过去,,

 

发表于 2012-5-17 20:22:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangnezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
将冷却塔的出水口接根管道,将冷却后的水排到循环水泵上水口最远的地方,通过增加水的停留时间来降低其温度,你可以试下

 

发表于 2012-5-23 16:06:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

ainilfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
可以改进风机、和填料及喷头雾化效果。水可以换水,补充低温水来解决。具体还是要看你们塔的参水。

 

发表于 2012-5-24 10:37:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanpingsipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
夏天环境温度高,冷却塔的能力必然下降。设计时应按夏季生产情况进行工艺设计,还是开始设计没有做好。

解决的办法:1、按夏季生产情况选择设备。
                 2、增加冷却塔新鲜水的补充量。对设备勤清洗、维护保养。
                  3、考虑用板式换热器来冷却。

 

发表于 2012-5-24 12:55:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
piter_1984 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wonderfuldragonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
建议系统进行一次化学清洗预膜,彻底除垢,增加换热效率,可降低循环水用量;在一个是增加通风量。

 

发表于 2012-5-24 16:07:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanshuchun2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
循环水是系统,要用系统的思维考虑问题,并不是所有冷却不下来的原因都在循环水场,各用水装置是否合理使用循环水很重要,这主要看循环给水与回水的温差,能达到8-10度的再找循环水场问题。如果温差没问题,那么有可能是系统结构造成的传热效果差,或者是冷却塔有堵塞或换热不均现象等。

 

发表于 2012-8-10 05:58:38

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lixich1968 + 6 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有三种方法:一是多补新鲜水,减少水的浓缩倍数;二是更换高效填料或者增加填料的高度,三是将循环水量走最需要的地方,换热量小的地方用少点,换热量大的地方用多点

 

发表于 2012-8-10 10:48:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wizarddayanVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
亮剑无敌 发表于 2011-7-6 16:50  1,根据装置生产情况,进一步核实各个冷却器的热负荷,适当调整冷却器循环水进出水量平衡;  2,适当调整冷 ...

正解!设计小了后,这些方法都只能在小范围内调整,或者说应急。

 

发表于 2012-10-26 20:39:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
QQ永不言败 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhukspump123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
15楼说的是个好方法。

 

发表于 2013-1-23 16:04:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.673156 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197