[讨论] 冷却塔设计量不够,导致循环水冷却效果差,如何解决?

  [复制链接]
9.2K |61
阅读字号:
kxh0315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果不能满足冷却效果,时间比较短只有加大补水量进行冷却,如果时间长的话这个办法是可取的,这样会造成水资源的浪费,需要增加冷却塔。

 

发表于 2012-4-6 10:15:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
piter_1984 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aslycsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  【全能工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一是增加补水量。二是增加换热器,用循环水回水和脱盐水进水换热降低了循环水温度,又提高了脱盐水系统入水温度,节能降耗。三是改造凉水塔填料和风机风筒,有案例改造后凉水塔效率可提高约25%。

 

发表于 2012-4-6 11:10:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
piter_1984 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaozhen1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、调整风机叶片增大风量。
2、合理利用冷却水。
3、实在不行可以考虑增加一台冷水机组并联运行,冬季可以切除,夏季水温不能满足要求时,可使部分冷却水通过冷水机组。

 

发表于 2012-4-9 13:35:57

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
hxm2087 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

517179852VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以增加循环量,能缓解一些,最终还是要从导致的原因进行分析,查找原因才能解决问题。

 

发表于 2012-4-13 06:35:51

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与
hxm2087 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

根据实际情况 可以考虑和其它的低度水混用  

 

发表于 2012-4-13 09:23:43

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与
hxm2087 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qidianjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
供不应求,这是硬伤啊,要想解决问题,恐怕需要从需求侧加强管理,包括减少不必要的换热设备的使用,加强换热设备冷却效果的监测和换热效率的提高措施的执行。

 

发表于 2012-4-17 08:07:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

枫林晚2007531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
又一个夏天来到了,你们的这个问题解决了吗?

 

发表于 2012-4-17 10:36:57

回复

使用道具 举报

cokay12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你那是包头神华煤化工么?估计得多费点水了

 

发表于 2012-4-18 21:54:54

回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
樱花落 发表于 2011-8-11 19:05
我们一共四套系统,一循共6个冷却塔,二循A6个冷却塔,二循B4个冷却塔,三循8个冷却塔,排成一列的。每个塔 ...

不知贵公司在啥地方?我到现场珍断也许有更好的方案,这类似改造我做了不少,不到现场不敢乱说

 

发表于 2012-5-3 12:51:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
piter_1984 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
很大可能是填料堵塞造成旳,堵塞进风量大幅减小,换热效率大幅降低.类似的塔我改造了很多,你们公司周边远都有,看一看就明白了

 

发表于 2012-5-3 14:54:32

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
hxm2087 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
樱花落 发表于 2011-9-14 20:33
回复 26# csrhcbbs

冷却塔这种产品国外的好不了多少,如果给我国外价格的70%,我做的比他们还好!!国内的客户一看是国产,价格马上就压得你没法做.

 

发表于 2012-5-12 08:47:48

回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进行改造来增加进风量,同时增加一部份水量,不必新增冷却塔和风机,改为喷雾塔就行了

 

发表于 2012-5-12 08:51:55

回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

准备换填料时改为喷雾塔,风量增加了,再增加些水量,温度就降下来了!可逐台改造,不影响生产,春秋两季进行最好

 

发表于 2012-5-13 22:05:57

回复

使用道具 举报

DywinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以考虑增加循环水流速,加开循环水泵,,如果有制冷机的话,可以补一部分冷水过去,,

 

发表于 2012-5-17 20:22:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangnezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
将冷却塔的出水口接根管道,将冷却后的水排到循环水泵上水口最远的地方,通过增加水的停留时间来降低其温度,你可以试下

 

发表于 2012-5-23 16:06:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ainilfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以改进风机、和填料及喷头雾化效果。水可以换水,补充低温水来解决。具体还是要看你们塔的参水。

 

发表于 2012-5-24 10:37:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanpingsipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
夏天环境温度高,冷却塔的能力必然下降。设计时应按夏季生产情况进行工艺设计,还是开始设计没有做好。

解决的办法:1、按夏季生产情况选择设备。
                 2、增加冷却塔新鲜水的补充量。对设备勤清洗、维护保养。
                  3、考虑用板式换热器来冷却。

 

发表于 2012-5-24 12:55:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
piter_1984 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wonderfuldragonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议系统进行一次化学清洗预膜,彻底除垢,增加换热效率,可降低循环水用量;在一个是增加通风量。

 

发表于 2012-5-24 16:07:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanshuchun2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水是系统,要用系统的思维考虑问题,并不是所有冷却不下来的原因都在循环水场,各用水装置是否合理使用循环水很重要,这主要看循环给水与回水的温差,能达到8-10度的再找循环水场问题。如果温差没问题,那么有可能是系统结构造成的传热效果差,或者是冷却塔有堵塞或换热不均现象等。

 

发表于 2012-8-10 05:58:38

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lixich1968 + 6 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有三种方法:一是多补新鲜水,减少水的浓缩倍数;二是更换高效填料或者增加填料的高度,三是将循环水量走最需要的地方,换热量小的地方用少点,换热量大的地方用多点

 

发表于 2012-8-10 10:48:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.859451 second(s), 216 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197