[讨论] 冷却塔设计量不够,导致循环水冷却效果差,如何解决?

  [复制链接]
9K |61
阅读字号:
axiang76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国麻省理工学院
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议:
1、测量填料高度是1米还是1.5米的,适当增加填料高度(可在雨区安装),同时调高风机角度,增大风量,最后再加大进水量,大型冷却塔的淋水密度比较低,增加8-10%到15m3/平方.小时左右。
2、增大进水量,塔保持不变,我们知道如果空气湿球温度降低一度,效果提升10%左右,夏季7-9月采用冷水补充,再直排一部分热水,浪费点水费。
3、如果有冷源,从冷水池抽一定量的水,通过管道送到有冷源(低于25度以下)的,经过板式换热量热交换后,水温降低后与水池里的水混合。
以上供参考。

 

发表于 2011-8-30 15:13:14

评分

参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
深海 + 2 鼓励新会员发言,希望加深参与度

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jjgscjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
多补点新鲜水,这里有安庆石化和长岭石化的吗

 

发表于 2011-9-7 20:48:03

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 26# csrhcbbs


    大家都知道美国马利和比利时哈蒙的冷却塔好,可是在同等条件下,投资 很大啊,对吧?假如国内的仅仅比国外的冷却效果低那么一丁点,可是投资要高好几倍,你是老板,你会选择哪个?呵呵,还有好多问题呢,还有审计。如果一味地选好的,不看价钱,那这个老板很快就被审进去了。对吧?所以,要综合考虑。我咨询过我们的领导,他说马利公司都没有参与我们的竞标,因为他知道,中不了标。呵呵。

 

发表于 2011-9-14 20:33:32

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
深海 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 24# sfy111


    我想知道你们的水坑多大?根据什么确定大小呢?谢谢

 

发表于 2011-9-14 20:34:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
深海 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 24# sfy111


    麻烦24楼,能详细介绍一下你们的改造吗?我们想借鉴一下。谢谢。

 

发表于 2011-9-15 13:26:44

回复

使用道具 举报

chuncanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这儿专家真多,长进了!

凉水塔不是高科技,所以还是支持国产好,毕竞价格的差距不能忽视,此外拉动内需、促进国产品牌的壮大对我们都有好处。

根据楼主的情况,建议夏天增加清洗频率、减少结垢就已材尽其用了,不行的话,再增加凉水塔。至于改造,增加了一点零时弹性未必能解决根本问题。

 

发表于 2011-9-16 13:18:49

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
深海 + 1 鼓励新会员发言,希望加深参与度

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QQ永不言败VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、查看下电机电流,在不超电流的情况下,调大叶片角度;
2、排查用水点,避免浪费打循环;
3、优化操作,装置上有空冷的开大空冷,满足操作的情况下,尽量少用循环水冷却;算成本的话,循环水冷却成本高。

 

发表于 2011-9-19 13:02:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
深海 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 23# axiang76


    我们的填料是1.5M,折斜波填料,风机叶片不能再调大了,我们的风机叶片都断了两次了,很**的,太危险。扩建吧,没什么地方了。总是感觉设计量不够,设计余量大些就好了。

 

发表于 2011-9-23 11:20:49

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
深海 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

XIHOLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我有最先进的办法:通过对原塔进行改造。请与我联系

 

发表于 2011-9-23 15:08:15

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 35# XIHOLE


    难道是水轮风机?水轮风机只是省电吧,动力还没有电机大呢。

 

发表于 2011-9-30 03:54:55

回复

使用道具 举报

chenxinmiao5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看样子在实际设计过程中应该多留出一些空间

 

发表于 2011-10-10 15:15:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
深海 + 8 鼓励新会员发言,希望加深参与度

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化工家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议你更换 大点的电机,顺便改造下每个电机再加个变频控制,就不那么被动了

 

发表于 2011-10-10 15:45:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
深海 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

把其它允许的低温水窜进来一部分 但不要影响低温水的温度  原来单位就是那样做得 效果还可以

 

发表于 2011-10-12 11:45:54

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
深海 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 37# chenxinmiao5


    我们觉得也是设计量不够。已经没有地方可以增加塔了。

 

发表于 2011-10-13 21:16:01

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 38# 化工家


    我们的风机应该是最大的了。9.14米直径的叶轮,电机是配套的。叶片夏季也调整了,最大都达到15度了。结果是有个别风机振动过大叶片都飞出来了,很危险。电机与叶轮减速机的转速是一致的,变频还有必要吗?

 

发表于 2011-10-13 21:19:20

回复

使用道具 举报

樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复 39# 崔红美


    你好,我想知道,哪还有低温的水呢?我们的生产水和回用水补水可是达不到预期效果滴哦。

 

发表于 2011-10-13 21:21:31

回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是敞开式机械通风冷却塔可以改变喷淋效果,也就是跟换喷嘴,使水细化;不怕浪费就加大新水补充量进行置换。

 

发表于 2011-10-16 14:31:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenzq_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
找专业的冷却塔厂家让他看看能否通过改变塔的效率来提高一下处理能力 比如换填料 换喷头增加风量等等

 

发表于 2012-3-17 01:28:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mnmxjVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高效填料是一个方法,如果资金足够可以考虑增加一台冰机,效果很好的哦

 

发表于 2012-3-17 04:44:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赵婷婷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们单位在夏天的时候温度降不下来时向冷水塔投放冰块

 

发表于 2012-4-1 09:33:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.170958 second(s), 175 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197