wx_徐宁1362517619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
wullen123 发表于 2019-12-03 20:04
你这“一个伺服,一个雷达,一个液位开关进行3选2的联锁。”,液位开关是独立的测量原件还是从伺服或雷达取的开关?
开关是di,液位用逻辑做,两个ai点用一分二安全栅一路送到dcs,一路送到sis。dcs用于显示监控,sis用于联锁切断

 

发表于 2019-12-10 21:54:02

回复

使用道具 举报

zchxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
wx_徐宁1362517619 发表于 2019-11-30 09:43
有个厂家的产品介绍吗


请联系我18151526080,微信同号

 

发表于 2019-12-11 09:12:39

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

你好,请问是那个规定要求罐区液位设置两种不同测量方法的液位计呢?

 

发表于 2023-3-2 09:03:47

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
有没有预留口吗 有的话 是什么样的预留口  如果没有预留口 又想不动火 没别的办法了 要么外贴声呐 要么射线

 

发表于 2023-3-2 14:13:57

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机  
请教一下:你的罐是多大的?是哪一条规范上要求必须有现场液位计?谢谢

 

发表于 2023-3-4 15:53:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.877313 second(s), 69 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197