                                                   流量测量仪表如何确定是否设置旁路
        SH/T 3104-2000直接以条款的形式对不同流量测量仪表是否需要设置旁路进行了规定(见SH/T 3104-2000第5章)。
        SH/T 3104-2013修订了SH/T 3104-2000的规定,原则上不在对每一种流量测量仪表规定是否需要设置旁路,而是给出了旁路设置的原则(见SH/T 3104-2013,7.1.4正文和条文说明)。转子流量计是特例,SH/T 3104-2013给出了转子流量计旁路设置要求(见SH/T 3104-2013,7.12.2)。
         SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》
         7 流量测量仪表
        7.1 一般要求
        7.1.4 流量计应根据工艺要求设置旁路管道。
        条文说明,7.1.4 设置流量计旁路管道的目的是为了在流量计拆除维修时不影响流量测量,因此,在流量连续测量的场所应设置流量旁路管道,在流量断续计量的场所可不设置流量旁路管道,维修人员可利用流量间歇期维修流量计。
        7.1.5 贸易计量的流量计不宜设置旁路管道。贸易计量的容贸积式流量计管道布置参见附录K。
        7.12 转子流量计
        7.12.1 转子流量计应安装在垂直管道,介质的流向应由下向上。
        7.12.2 转子流量计宜安装旁路阀和前后切断阀。

        SH/T 3104-2000《石油化工仪表安装设计规范》
        5 流量测量仪表
        5.0.3 转子流量计的安装要求如下:
        2 宜安装旁路阀和前后切断阀。
        5.0.4 靶式流量计的安装要求如下:
        2 宜安装旁路阀和前后切断阀。
        5.0.5 涡轮流量计的安装要求如下:
        3 在连续操作的场合,应安装旁路阀和前后切断阀。(注意前提条件:在连续操作的场合)
        5.0.6 齿轮和腰轮流量计的安装要求如下:
        2 在连续操作的场合,流量计应安装旁路阀和前后切断阀。(注意前提条件:在连续操作的场合)
        5.0.8 涡街流量计的安装要求如下:
        8 对有可能损坏检测元件(旋涡发生体)的场所,管道安装的涡街流量计应加前后截止阀和旁路阀,插入式涡街流量计应安装切断球阀。(注意前提条件:对有可能损坏检测元件(旋涡发生体)的场所)
        5.0.9 质量流量计的安装要求如下:
        8 质量流量计宜加前后切断阀和旁路阀。
        5.0.10 气体热质量流量计的安装要求如下:
        3 插入式气体热质量流量计宜安装切断阀。

 

发表于 2025-1-17 08:49:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
superme84 + 5 赞一个

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。
【2025小知识】流量测量仪表如何确定是否设置旁路.pdf ( 下载次数: 3,容量148.37 KB,)

 

发表于 2025-1-17 09:17:19

回复

使用道具 举报

1.webp

 

发表于 2025-1-17 09:26:56

回复

使用道具 举报

2.webp

 

发表于 2025-1-17 09:27:12

回复

使用道具 举报

3.webp

 

发表于 2025-1-17 09:29:35

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-1-17 09:17
直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。

感谢

 

发表于 2025-1-17 10:24:04

回复

使用道具 举报

sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》,流量测量仪表是否设置旁路应根据工艺要求来确定。如果是连续测量的场所,应设置流量计旁路管道;如果是断续计量的场所,可以不设置旁路管道,利用间歇期进行流量计的维修。此外,对于贸易计量使用的流量计,则不宜设置旁路管道。特例如转子流量计,根据规范建议应安装旁路阀和前后切断阀。
.

 

发表于 2025-1-17 10:30:09

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-1-17 10:30:49

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2025-1-18 09:21:29

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2025-1-18 11:41:43

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-1-18 15:27:03

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2025-1-18 15:50:44

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-1-17 09:17
直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。

谢谢楼主分享。

 

发表于 2025-1-19 14:58:30

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-1-17 09:17
直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。

谢谢分享

 

发表于 2025-1-20 11:59:06

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-1-17 09:17
直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。

感谢分享

 

发表于 2025-1-21 10:56:25

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-1-25 10:19:34

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2025-1-26 16:01:40

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2025-1-28 20:09:33

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-2-2 10:29:06

回复

使用道具 举报

FormertlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-1-17 09:17
直接拷贝发表主题不易查看,请参照原文本。

感谢分享。

 

发表于 2025-2-7 13:17:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136654 second(s), 93 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197