[讨论帖] 关于酸性气放火炬线带液问题

[复制链接]
7.7K |42
阅读字号:
咚咚_MUEUVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)   
酸性气进火炬前有一个换热器和一个分液罐的,你看看你们进换热器气相旁路是不是打开了,或者就是换热器换热效果不好,分液罐起不到气液分离效果

 

发表于 2019-3-2 16:19:06

点评

我们酸性气进火炬前没有换热器和分液罐,只有出装置前有一个分液罐。  详情 回复 发表于 2019-3-2 16:30

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
咚咚_MUEU 发表于 2019-3-2 16:19
酸性气进火炬前有一个换热器和一个分液罐的,你看看你们进换热器气相旁路是不是打开了,或者就是换热器换热 ...

我们酸性气进火炬前没有换热器和分液罐,只有出装置前有一个分液罐。

 

发表于 2019-3-2 16:30:35

回复

使用道具 举报

hbj215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人看法,进入酸性火炬筒体前要有分液罐,分液罐可以考虑点大一点,毕竟要达到最低分液能力。酸性气出装置前的回流罐也要大一点,并控制要回流罐的液位,不要太高。从装置出到火炬筒体前的管线要有伴热线,这样可以让出装置的液体转化为气体,在火炬筒体根部到分液罐之间的管线坡度要大一点,标准是千分之2,这样存液会回流到分液罐内。再者可以在筒体根部增加排凝点,不定期排液。

 

发表于 2019-3-9 19:33:19

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256234 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197