储罐之间的间距是否合适,直接影响日常操作、人员巡检、检修维护和应急响应等工作。如在项目三同时的条件和设计阶段忽视了总图专业设计,那么这个“战略”失误难由以后管理制度等“战术”层面能弥补。

所以,罐组内储罐之间的间距如何设置是一个关键问题。

罐组内储罐之间的间距,不能用一句话来概括。储罐间距和储罐型式、大小、储存介质都息息相关。罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距如下。

1.卧罐之间防火间距,为0.8

2.浮顶、内浮顶罐防火间距,为储罐直径的0.4

3.容积不大于1000立方的固定顶储罐,火灾危险性为甲B、乙类介质的储罐防火间距为储罐直径的0.75,丙A类为0.4,丙B类防火间距为2

4.容积大于1000立方的固定顶储罐,火灾危险性为甲B、乙类介质的储罐防火间距为储罐直径的0.6,丙A类为0.4,丙B类防火间距为5

5.两排立式储罐的间距,不应小于5。两排直径小于5米的立式储罐及卧罐的间距不应小于3

6.立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于储罐高度的一半,卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3

7.液氧容器间的安装间距应不小于相邻两容器中较大容器的半径,且最小间距不小于2米;液氧与液氮、液氩容器的间距及液氮、液氩容器之间的间距应满足施工和维修的要求,且最小间距不宜小于2米。

以上间距,主要是就考虑防火间距,同时企业在设计时要关注检修、更换的等方面需求,因地制宜、合理布置。

信息来源《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)、《低温液体贮运设备 使用安全规则》(JB/T6898-2015)。


 

发表于 2025-9-12 19:50:41

【提示:直接搜索5701119可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065970 second(s), 36 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】