QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[讨论帖] 关于酸性气放火炬线带液问题

[复制链接]
7.4K |42
阅读字号:
张大炮、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
应该有俩分液罐的,一个出装之前,一个在装置后,设置一个烃类的,一个酸性气的,同时火炬底应有一条排液线

 

发表于 2018-11-2 08:18:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
张大炮、 发表于 2018-11-2 08:18
应该有俩分液罐的,一个出装之前,一个在装置后,设置一个烃类的,一个酸性气的,同时火炬底应有一条排液线

这两条线不是一条线。

 

发表于 2018-11-2 10:23:03

回复

使用道具 举报

似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
火炬处不应该是有一个分液罐加一个水封罐么?只考虑残液的处理就行了吧

 

发表于 2018-11-9 11:39:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
似水三号 发表于 2018-11-9 11:39
火炬处不应该是有一个分液罐加一个水封罐么?只考虑残液的处理就行了吧

没有,这不是低瓦线,是酸性气线,专线去火炬的。

 

发表于 2018-11-9 11:45:26

回复

使用道具 举报

唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
带水严重确实会影响酸性气排火炬的,会增大排放压力的,火炬区可以设置酸性气分液罐,定期进行排液,实在不行用酸性气线上的吹扫蒸汽进行赶水。

 

发表于 2018-11-15 11:23:46

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
和9楼一样,。。火炬区放分液罐,每天开泵抽一次。。。

 

发表于 2018-11-18 08:28:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
绿莲花 发表于 2018-11-9 11:45
没有,这不是低瓦线,是酸性气线,专线去火炬的。

是的。用聚结器。一是能回收胺液,二是能彻底脱除里面的液体,保证气体是干的,冬天不冻,减少腐蚀。

 

发表于 2018-11-19 11:11:44

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一直在学习_DVSI | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
汽提酸性气管线伴热换成1.0兆帕的。

 

发表于 2018-11-19 15:18:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一直在学习_DVSI 发表于 2018-11-19 15:18
汽提酸性气管线伴热换成1.0兆帕的。

本身用的就是低压蒸汽。

 

发表于 2018-11-19 15:31:52

回复

使用道具 举报

紧随杰奏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们装置放火炬线也有带液现象,放火炬线全程都有蒸汽伴热,并且出装置及沿途有多个分液罐,火炬院处也有分液罐;酸性气放火炬时观察酸性气分液罐压力,如果压力过高,就需要沿途切液,所切酸性水禁止排放至污水管网,需回送至汽提装置酸性水罐

 

发表于 2018-11-20 19:55:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不好意思,问一下,你们的放火炬线(低瓦)全程都有蒸汽伴热吗?

 

发表于 2018-11-21 11:04:06

回复

使用道具 举报

pm9521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
酸性气放空即使温度控制在40-60度,出装置的管线都会有伴热的,放空去火炬一般是非正常手段,去脱硫装置或者制硫磺,走放空火炬也分高压火炬,低压火炬。长时间走低压火炬,在分液内集结。高压火炬会带油类轻烃杂酚,不确定东西太多污水处理困难大。如果非要走火炬的话,应该走脱硫之后缓冲,气液分离,之后走低压火炬。酸性水气提一定要稳定控制。停车期间一定热水吹扫管线,铵盐结晶易堵塞,阀门无法关闭。

 

发表于 2018-12-4 15:18:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
酸性气火炬线正常情况下是不用的,当每次用过之后用氮气置换一段时间,并且每周我们都用氮气进行置换2h左右,整个用下来还好

 

发表于 2018-12-10 21:47:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
火含火商 发表于 2018-12-10 21:47
酸性气火炬线正常情况下是不用的,当每次用过之后用氮气置换一段时间,并且每周我们都用氮气进行置换2h左右 ...

氮气置换?那万一出了事故,酸性气放火炬,管线里氮气多,恐怕酸性气火炬头不好点火吧?

 

发表于 2018-12-10 22:13:38

回复

使用道具 举报

火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
绿莲花 发表于 2018-12-10 22:13
氮气置换?那万一出了事故,酸性气放火炬,管线里氮气多,恐怕酸性气火炬头不好点火吧?

拌烧瓦斯点着就行

 

发表于 2019-1-15 11:26:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
还是要确定带液的原因,在想办法解决问题

 

发表于 2019-2-22 20:12:46

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般在火炬下设有酸性气分液罐

 

发表于 2019-2-23 13:34:58

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东营荟萃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
酸性气一般都进硫磺回收了,火炬应急使用,酸性气火炬下有分液罐,起液位及时排走(不能乱排),火炬都点着长明灯。

 

发表于 2019-2-25 13:28:06

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(4/6)   
管线蒸汽伴热常开着

 

发表于 2019-2-26 18:39:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

异乡异客忆家人1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
在酸性气放火炬前阻火器后增加一地下罐,靠管线内自压收集酸性水,然后用泵重新打至酸性水罐即可,不能进入全厂污水系统。那样会造成污水厂氨氮超标

 

发表于 2019-2-27 11:46:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.517723 second(s), 156 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197