        目前,最新版本SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》正式实施,与GB/T 50779-2022《石油化工抗爆建筑物设计标准》相辅相成。
        SH/T 3006-2024《石油化工控制室设计规范》
        控制室包括:中心控制室(CCR)、现场控制室(FCR)、现场机柜室(FAR);
        4.1.3 控制室的抗爆应通过爆炸安全性评估确定。
        条文说明:
        4.1.3爆炸事故对控制室等建筑物的影响数据是由安全专业根据工艺、设备等相关专业提供的各装置物性参数、布置情况,综合各装置与中心控制室(CCR)、现场控制室(FCR)和现场机柜室(FAR)之间的环境条件等因素,经过专用软件计算、分析汇总得出的。近年来在工程项目中,上述计算方法已得到成熟应用。
        GB 50160一2008(2018年版)《石油化工企业设计防火标准》中5.7.1A要求,中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计应按现行国家标准GB/T 50779-2022《石油化工建筑物抗爆设计标准》的要求执行。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        4.4.1 抗爆控制室不应与非抗爆建筑物合并建筑。
        4.4.2抗爆控制室不宜超过两层;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa且小于21.0kPa时,层数不应超过两层,室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m;当控制室爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0 kPa时,层数应为一层。
        4.4.3 控制室的火灾危险性分类应为丁类。
        4.4.4 控制室建筑物耐火等级不应低于二级。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

        6.3.1布置在装置区的现场控制室宜采用抗爆结构。    
        条文说明:6.3.1根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)  5.7.1 要求布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

国家规范有吗  这个门也要连锁吗

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:06 编辑

4  建筑设计
4.1 一般规定
4.1.1 抗爆控制室的建筑屋面不得采用装配式架空隔热构造,女儿墙高度应在满足屋面防水构造要求的情况下取最小值,并宜采用钢筋混凝土结构。
4.1.2 建筑物外墙不应设置雨篷、挑等附属结构。
4.1.3 建筑物不得设置变形缝。
4.1.4 面向甲、乙类工艺装置的外墙应采用抗爆实体墙。需在该墙体上开洞时,应经过抗爆验算。
4.1.5 在人员通道外门的室内侧,应设置隔离前室。
4.1.6 活动地板下地面以上的外墙上不得开设电缆进线洞口基础墙体洞口应采取封堵措施,并应满足抗爆要求。
4.1.7 操作室内、外地面高差不应小于600mm,其中活动地板下地面与室外地面的高差不应小于300mm。空气调节设备机房室内、外高差不应小于 300mm。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

4.2 建筑门窗
4.2.1 抗爆防护门应符合下列要求
:1 控制室外门、隔离前室内门应选用抗爆防护门,其耐火完整性不应小于 1.0h。
2 人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
1)洞日尺寸不宜大于 1500mm(宽)X2400mm(高)。
2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%;在计算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启。
3)门扇应向外开启,并应设置自动闭门器,配置逃生门锁及抗爆门镜;门框与门扇之间应密封。
4)隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。
3 用于满足大型设备进出建筑物的设备通道抗爆门的构造及性能,应符合下列规定:
1)门洞口的大小应满足设备进出的要求:
2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,在计算荷载的作用下,该门可处于弹塑性状态;
3)门扇应向外开启,且不应镶嵌玻璃窗;4)配置抗爆门锁。
4.2.2 窗应符合下列要求:
1 外窗应选用周定抗爆防护窗,计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压应相同。
2 内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架,并应配置夹膜玻璃或钢化玻璃。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:07 编辑

4.3 建筑构造
4.3.1 墙体保温宜采用外墙外保温构造,保温材料燃烧性能等级应为国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2006规定的A2级,其外层装饰面应选用整体构造形式。
4.3.2 室内装修材料的燃烧性能等级不得低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006规定的C级。
4.3.3 吊顶构造应符合下列要求:
1 周边与建筑外墙之间应设置变形缝,宽度不应小于50mm。
2 钢制主龙骨材料厚度不应小于1.0mm,布置间距不应大于 1.2m,表面应镀锌。
3 面板应选择轻质材料,不得选用水泥及玻璃制品装饰板材,
4 自重大于1kg的灯具应采用钢筋吊杆直接固定在混凝土屋面板上,吊杆直径不宜小于6mm。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5  结构设计
5.1一般规定
5.1.1抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,其动力分析可近似采用单自由度体系动力分析的方法或等效静荷载分析方法。
5.1.2 抗爆控制室结构在爆炸荷载作用下,应验算结构的承载力及变形,对结构构件裂缝可不进行验算。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.2 材料
5.2.1 混凝土的强度等级不应低于C30。
5.2.2 钢筋宜采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级热轧钢筋,也可选用符合抗震性能指标的IIRB335级热轧钢筋;筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋,并应符合下列要求:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25。
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
3 钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
5.2.3 抗爆结构构件的钢筋强度等级以及配筋面积,应通过计算确定,不得任意提高钢筋强度等级和加大配筋面积。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

5.3 爆炸的冲击波参数
5.3.1 控制室抗爆设计采用的峰值入射超压及相应的正压作用时间,应根据石油化工装置性质以及平面布置等因素进行安全分析综合评估确定;当未进行评估时,也可按下列规定确定,并应在设计文件中说明:
1 冲击波峰值入射超压最大值可取21kPa,正压作用时间可为100mms;也可冲击波峰值入射超压最大值取69kPa,正压作用时间取 20ms。
2 爆炸冲击波形取时间为零至正压作用时间,峰值人射超压从最大到零的三角形分布。
5.3.2 冲击波各参数可按下列公式确定:
1 波速可按下式计算:
......

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:07 编辑

        哪些控制室应该进行抗爆设计:
        控制室抗爆通常采用钢筋混凝土抗爆墙(包括前墙、侧墙、后墙)抵抗水平爆炸力、屋面抵抗竖向爆炸力,即外抗爆墙-内框架的结构体系。
        在最新《石油化工控制室抗爆设计规范》对建筑物设计进行了相关要求:
        3.0.1 抗爆建筑物的抗爆要求、抗爆冲击波峰值入射超压及正压作用时间应通过爆炸安全性评估确定。
        8.1.1 既有建筑物抗爆设计前,应按照现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《建筑抗震鉴定标准》GB50023对既有建筑物进行结构检测,可靠性鉴定和抗震能力鉴定。
       对不符合抗爆安全性、结构检测、可靠性鉴定和抗震能力的控制室均需进行抗爆设计。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2025-7-9 09:07 编辑

             既有建筑物的抗爆改造总体原则为:
         (1)抗爆设计应以施工方便、经济合理、减少对原建筑物室内设施的影响和避免不必要的拆除、更换为原则;
         (2)抗爆设计方案应根据既有建筑物的结构形式、检测和鉴定结论、爆炸荷载及加固后建筑物的使用功能和需求,经综合对比后确定。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

       既有建筑物的 抗爆改造是一个系统的工程,应该按照相关国家标准,兼顾建筑设计、结构设计、通风和空调设计等多方技术问题,更牵涉到数以万计的化工企业的安全隐患,需要专业抗爆设计、施工机构进行改造。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:50
既有建筑物的抗爆改造总体原则为:
        (1)抗爆设计应以施工方便、经济合理、减少对原 ...

感谢分享。

 

发表于 4 小时前

回复

使用道具 举报

zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:47
哪些控制室应该进行抗爆设计:
        控制室抗爆通常采用钢筋混凝土抗爆墙(包括前墙、侧墙、后墙 ...

感谢资料分享。

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2025-7-9 08:50
既有建筑物的抗爆改造总体原则为:
         (1)抗爆设计应以施工方便、经济合理、减少对原 ...

感谢分享

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132612 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197