[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171226 制冷系统常见故障(4.2)

[复制链接]
1.1K |5
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-1-2 08:14 编辑

即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不预评分


请问在制冷压缩机中,能量调节装置载位固定后,压缩机却自动上卸载是什么原因呢?
答:四通阀故障、油活塞故障。
四通阀检查电器部分与阀门部分的问题
油活塞检查密封圈



                               
登录/注册后可看大图







===============================
精品推广:

动设备---2017年工作总结之设备管理员工作总结
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872

动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=


 

发表于 2017-12-29 08:26:25

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对固定热源制冷时,开始时温度高,要全载运行,当温度下降后,就要卸载运行。

 

发表于 2017-12-29 16:16:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、油压不够。
2、油管堵塞。
3、油缸内有油污卡死。
4、有分配阀装配不当,拉杆或者转动环装置不正确。

 

发表于 2017-12-29 19:26:46

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.电磁换向阀的进口阀关不严,仍在进油
2.电磁换向阀的回油阀关不严,泄压了。

 

发表于 2017-12-29 23:09:14

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 只说了电器部分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacky0554VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  【电气仪表施工人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工作中的热负荷是在发生变化的。当压缩机的致冷量大于热负荷时就要卸载掉工作缸,反之就要加载工作缸。当热负荷在夏天和制冷量相当时,到冬天就要卸掉部分缸。对固定热源制冷时,开始时温度高,要全载运行,当温度下降后,就要卸载运行。所以压缩机都有能量调节装置

 

发表于 2017-12-30 08:22:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

机组能量调节系统载位固定后,自动上卸载,应该是:1、控制系统故障   2、油系统堵塞、卡涩   3、电磁换向阀泄漏   4、高压系统堵

 

发表于 2017-12-30 14:04:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.149568 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197