578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

介质就是催化剂,不知道什么催化剂什么成分,标定不知道以前的施工单位做过没,FEI154D的

 

发表于 2014-6-25 21:24:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
578176005 发表于 2014-6-25 21:24
介质就是催化剂,不知道什么催化剂什么成分,标定不知道以前的施工单位做过没,FEI154D的

型号是FEI154的

 

发表于 2014-6-25 21:25:01

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 丘哥哥霸气 于 2014-6-26 08:53 编辑
578176005 发表于 2014-6-25 21:25
型号是FEI154的


我们只有FTI55 56 还有FTI54啊。。没那个1吧。。。
是测的固体吧。。缆绳还是杆子的?方便的话给个仪表的整个型号给我 FTI55-XXXXX

 

发表于 2014-6-26 08:51:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-6-26 08:51
我们只有FTI55 56 还有FTI54啊。。没那个1吧。。。
是测的固体吧。。缆绳还是杆子的?方便的话给个仪表 ...

今天好了,重新做了一下标定,现在好了,谢谢啦

 

发表于 2014-6-26 20:38:40

回复

使用道具 举报

578176005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
578176005 发表于 2014-6-26 20:38
今天好了,重新做了一下标定,现在好了,谢谢啦

工艺不允许我们拆不知道是缆绳的还是杆子的,下了个154的说明书回复出厂设置重新标定了下好了

 

发表于 2014-6-26 20:40:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 及时跟踪话题并积极反馈

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
578176005 发表于 2014-6-26 20:40
工艺不允许我们拆不知道是缆绳的还是杆子的,下了个154的说明书回复出厂设置重新标定了下好了

ok了就好~~~这种高低限位一般都做个湿标就好

 

发表于 2014-6-27 09:28:59

回复

使用道具 举报

wlxjp988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

你说的这个Fieldcare软件,我们没有这个诊断软件,只有你们总部有,我们是张家港索而维。

 

发表于 2014-6-29 14:21:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

独孤相如VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
E+H超声波液位计探头积水珠,导致液位波动,有什么好的解决办法

 

发表于 2014-7-3 08:53:15

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
独孤相如 发表于 2014-7-3 08:53
E+H超声波液位计探头积水珠,导致液位波动,有什么好的解决办法

有人帮我解决了哟。。但是追根溯源 是什么引起的要是能解决了就最好了。。 问几个问题  里面介质是什么,正常工况下温度和压力多少?

 

发表于 2014-7-4 08:42:28

回复

使用道具 举报

独孤相如VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-7-4 08:42
有人帮我解决了哟。。但是追根溯源 是什么引起的要是能解决了就最好了。。 问几个问题  里面介质是什么, ...

常压,污染雨水池,主要是雨水

 

发表于 2014-7-4 08:45:33

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
wl**988 发表于 2014-6-27 14:39
请问:放射性同位素物位仪表,有哪些品牌?包括国产和进口的。

E+H的吧。。艾默生貌似没有。。国产的牌子有点杂,太多

 

发表于 2014-7-4 08:47:39

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
独孤相如 发表于 2014-7-4 08:45
常压,污染雨水池,主要是雨水

那水珠是冷凝引起的还就是雨水落到仪表上凝结的啊?

 

发表于 2014-7-4 08:49:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zqwqiwu123 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问,PMP133差压变送器,机械调整量程。原量程-10到10KPa,调整到0到20KPa,为什么调整松手后,仪表又自己返回,N遍都这样。正确的调整量程(或者叫机械量程迁移)的方法是什么?请详细些,O(∩_∩)O谢谢!

 

发表于 2014-7-4 13:54:28

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
kbx_a_b 发表于 2014-7-4 13:54
请问,PMP133差压变送器,机械调整量程。原量程-10到10KPa,调整到0到20KPa,为什么调整松手后,仪表又自己 ...

pmp133?为啥我找不到相应的技术文档,只有131和135的。。

 

发表于 2014-7-4 14:39:20

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
kbx_a_b 发表于 2014-7-4 13:54
请问,PMP133差压变送器,机械调整量程。原量程-10到10KPa,调整到0到20KPa,为什么调整松手后,仪表又自己 ...

你传感器全部的型号告诉我 PMP13X - XXXXXX

 

发表于 2014-7-4 15:00:55

回复

使用道具 举报

小阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
E+H 雷达液位计 雷达是个圆柱型的 今天遇到个问题  表头指示为0% 实际液位在80%多 而且还总是跳错误代码 W153 相当于总是莫名其妙的处于初始化,电流却是10mA 大神请问是什么问题呢  个人认为是表坏了 内部电路有问题

 

发表于 2014-7-7 17:50:03

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
小阳光 发表于 2014-7-7 17:50
E+H 雷达液位计 雷达是个圆柱型的 今天遇到个问题  表头指示为0% 实际液位在80%多 而且还总是跳错误代码 W1 ...

w153 建议尝试断电重启。另外 你们的ups电源查下有无问题。。像电压稳不稳等。然后尝试复位(复位前记录下你们设置的空满标)。  还不行就最好找E+H的服务吧。。

 

发表于 2014-7-8 08:45:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zqwqiwu123 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

363168862VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如何去测量 80f80 质量流量计的  传感器的好坏  ?电阻多大呢

 

发表于 2014-7-16 22:33:10

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
363168862 发表于 2014-7-16 22:33
如何去测量 80f80 质量流量计的  传感器的好坏  ?电阻多大呢

Capture.PNG   拆开盖子有个5线头的插口插在板卡上的。。拔下来,E端电阻在10-190欧, S1 和S2端大概在5-120欧+-10%,TT端是pt100在常温下的阻值。 但是建议你找厂家的服务人员去调试。因为还有其他特殊的参数只有厂家才能看的到的。还有就是如果你们不小心弄坏了。那么也许本来可以质保的就不能了

 

发表于 2014-7-17 08:51:58

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zqwqiwu123 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.289784 second(s), 129 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197