[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】

  [复制链接]
23.6万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 

一样的呀。。浓度变小 ph值就上升了,可以查查对应的表,因为10%的硫酸水溶液腐蚀性确实很大,对探头损害太大。

 

发表于 2014-5-5 14:57:58

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-5 10:23
FC的操作手册有没有还真不清楚,但是在帮助/help 的目录/content里有很详细的解释,不用全看,用到什么看 ...

专家,留个联系方式吧。我给你发个波形图。还有裕值是什么?偏移量么?

 

发表于 2014-5-6 09:52:17

回复

使用道具 举报

冬季野火VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-5 12:19
是的,抑制就是干掉你设定的长度内所有的东西能产生的最大回波,所以如果你设置到液面以下,那液面的回波 ...


正回波,你这么说倒是可以给出一个相对不错的解释。请问这种情况你们怎么解决的呢

 

发表于 2014-5-6 10:43:39

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
迷迭香的唯一 发表于 2014-5-6 09:52
专家,留个联系方式吧。我给你发个波形图。还有裕值是什么?偏移量么?


就是波形有个上升的时间,这段距离要留出来,一般比液面高0.3-0.5m就好,给你个邮箱 vincentgodenb@126.com

 

发表于 2014-5-6 11:05:01

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
冬季野火 发表于 2014-5-6 10:43
正回波,你这么说倒是可以给出一个相对不错的解释。请问这种情况你们怎么解决的呢

因为没到现场,没有办法给你确定的答案,但是有几个方法可以尝试下看效果会不会好点:1. 删除之前做的抑制,在低液位或者空罐的时候重新做,记得 抑制高度= 罐高-液面高度-0.5m。 2 : 找到一个参数叫 首次回波/first echo 将其值慢慢调大。

 

发表于 2014-5-6 12:06:34

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
870471450 + 3 同意你的观点
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cw2213616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
E+H流量计在实际使用过程中容易出现什么样的问题???  这种流量计第一次用

 

发表于 2014-5-7 09:28:27

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
cw2213616 发表于 2014-5-7 09:28
E+H流量计在实际使用过程中容易出现什么样的问题???  这种流量计第一次用

请问。。哪种流量计。。有电磁、涡街、热式、科氏力、超声波,每种都能讲很多啊。。能具体点吗

 

发表于 2014-5-7 12:18:44

回复

使用道具 举报

冬季野火VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-6 12:06
因为没到现场,没有办法给你确定的答案,但是有几个方法可以尝试下看效果会不会好点:1. 删除之前做的抑制 ...

请问首次回波是不是罐底回波啊

 

发表于 2014-5-10 09:40:40

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
冬季野火 发表于 2014-5-10 09:40
请问首次回波是不是罐底回波啊

不是,首次回波是雷达探测到的第一个有效回波(有可能是干扰源,需抑制)。对于有含水的油品来说,这个参数很好用。因为册油水会有两个回波,且一般水的回波会大,有可能会被误认为是真实液面。所以调大首次回波的参数,相当于扩大首次回波的福值,让仪表判断他是有效液面

 

发表于 2014-5-10 09:58:48

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
明日东升 发表于 2014-5-4 22:24
请问:有使用E+H重锤料位计的吗?

我销售过也调过,咋了么?

 

发表于 2014-5-11 10:03:43

回复

使用道具 举报

fuxiaojiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
楼主,我这有几台E+H的电磁流量计,设计院给的过程连接是4“ 150# RF,法兰。e+h的50L型电磁流量计过程连接是 CL150,A105,松套法兰。这个能满足设计院的要求吗。松套法兰怎么和管道连接

 

发表于 2014-5-12 14:01:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 丘哥哥霸气 于 2014-5-12 15:15 编辑
fuxiaojiang 发表于 2014-5-12 14:01
楼主,我这有几台E+H的电磁流量计,设计院给的过程连接是4“ 150# RF,法兰。e+h的50L型电磁流量计过程连接是 ...


4‘’ 150# RF,法兰指的是 4寸150压力等级 凸面密封的法兰  e+h的法兰是松套法兰,有平焊和对焊两种方式,说的不是一个层面。应该是可以对上的,这个需要精通过程连接的人指点一下。。我待会去询问下。。

 

发表于 2014-5-12 15:04:01

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
我们这有一工况165度,酸环境,浆料系统。压力约1Mpa。能不能用E+H的电磁流量计。线圈能不能长时间耐这个温度?

 

发表于 2014-5-12 16:38:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
xptom 发表于 2014-5-12 16:38
我们这有一工况165度,酸环境,浆料系统。压力约1Mpa。能不能用E+H的电磁流量计。线圈能不能长时间耐这个温 ...

应该是可以的,我们的50以上的产品选择p型号都能满足,但是具体情况要联系销售,看选哪个。

 

发表于 2014-5-14 08:58:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-14 08:58
应该是可以的,我们的50以上的产品选择p型号都能满足,但是具体情况要联系销售,看选哪个。

你们内部用的是不是漆包线?我们用过的电磁流量计都是漆包线坏了。段时间还行,时间长了没有不坏的

 

发表于 2014-5-14 09:40:35

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
xptom 发表于 2014-5-14 09:40
你们内部用的是不是漆包线?我们用过的电磁流量计都是漆包线坏了。段时间还行,时间长了没有不坏的

我们电磁是在管道里有4个小凸起的测量电极,应该不太一样把。。。。(传感器是德国人做的。。这还真不了解呢)

 

发表于 2014-5-14 09:49:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-14 09:49
我们电磁是在管道里有4个小凸起的测量电极,应该不太一样把。。。。(传感器是德国人做的。。这还真不了解 ...

流量桶的外圈呢?没有线怎么测量

 

发表于 2014-5-14 13:31:40

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
xptom 发表于 2014-5-14 13:31
流量桶的外圈呢?没有线怎么测量

内部构造还真的不是太清楚。。传感器坏了的话我们都是直接换。。因为这都是老外发过来的

 

发表于 2014-5-14 14:27:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-14 14:27
内部构造还真的不是太清楚。。传感器坏了的话我们都是直接换。。因为这都是老外发过来的

内部线圈也能换?

 

发表于 2014-5-14 16:35:52

回复

使用道具 举报

百_尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-4 10:31
其实只要安装的规范并且维护妥当,工厂一般的干扰对仪表影响并不是太大,而且很多时候价格才是决定仪表的 ...

呵呵 一分钱一分货!

 

发表于 2014-5-15 07:32:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083514 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197