求助。我厂调度使用opc系统监控数据,可是发现某流量累计量与DCS数据不一致,而且这个差值还是一直增加的,经检查opc内设置均没问题,不清楚是什么情况。并且只有这个流量累积量不一致,其他变量数据均对应正常。 dcs为浙大JX-300XP

 

发表于 2013-1-11 14:32:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

supconerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主好,请问下现在ECS700系统的数据结构还是“半浮点”吗?
另外关于授权:如果需要多个功能,是不是要在发货前由工厂将授权一并烧到一个USB狗上面?

谢谢!

 

发表于 2013-1-17 21:48:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

向前轮回VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
VisualField-V3.10.02.01-100630-MD(学*版) 楼主能给一份吗??谢谢啦  邮箱817838809@qq.com

 

发表于 2013-1-20 19:51:38

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

这个问题需要解释么?呵呵

自定义4字节 本质上来说就是和浮点类型差不多的。没有必要关注 是4-0-x-x 还是多少。这个不影响正常使用的。

你要是发现bool型 的地址是4-0-x-x 那才值得关注。

 

发表于 2013-1-28 11:33:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lacrim 发表于 2013-1-11 14:32
求助。我厂调度使用opc系统监控数据,可是发现某流量累计量与DCS数据不一致,而且这个差值还是一直增加的, ...

你这个最大的可能性 就是  你在OPC里面看到的变量,其实不是DCS里面的变量,观察的时候,注意看 位号.扩展名 是否完全一致。这一类的累计数值,一般都是要经过换算的,结合你说的增加得越来越大,那基本上可以认定是做了其他函数运算的结果。

 

发表于 2013-1-28 12:24:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
supconer 发表于 2013-1-17 21:48
楼主好,请问下现在ECS700系统的数据结构还是“半浮点”吗?
另外关于授权:如果需要多个功能,是不是要在 ...

1.ECS700 已经没有半浮点的概念了。

2.是的

 

发表于 2013-1-28 12:25:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
向前轮回 发表于 2013-1-20 19:51
VisualField-V3.10.02.01-100630-MD(学*版) 楼主能给一份吗??谢谢啦  邮箱

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=227046&uk=2651083968

下载吧。如有下载不了,再联系我。

另外,目前VF 已经到了3.10.4了。大家可以多学*下新功能

 

发表于 2013-1-28 12:27:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

peiyanlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
humker你好,我想问一下,系统结构组态软件、组态管理软件、硬件组态软件、位号组态软件待相应软件是不是都是分开的

 

发表于 2013-2-2 14:29:47

点评

是的。  发表于 2013-3-19 18:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101499  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
humker你好,有一个信号处理的问题想请教一下,在使用JX-300XP里面“累积平均值模块AVE_C”的时候过程变量PV会突然出现一个较大的跳变,导致输出也产生波动,请问有没有什么办法,把在N个扫描周期内采集的变量去掉一个最大值和一个最小值再进行N-2个数值的平均计算啊?

 

发表于 2013-3-20 17:08:12

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kevin19821221 发表于 2013-3-20 17:08
humker你好,有一个信号处理的问题想请教一下,在使用JX-300XP里面“累积平均值模块AVE_C”的时候过程变量P ...

你可以用一个限幅模块。限制如果瞬间波动太大,就过滤掉。

 

发表于 2013-3-20 17:32:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevin19821221VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101499  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 kevin19821221 于 2013-3-21 09:26 编辑
humker 发表于 2013-3-20 17:32
你可以用一个限幅模块。限制如果瞬间波动太大,就过滤掉。

想过用限幅模块,只是用在我这里不太方便,比如我一开始控制在10,上下限幅设在12和8,但是10的这个数值经常需要根据其他条件的变化而变化,有可能下一分钟就要控制在15,那限幅的上下限又要重新调整。请问有没有什么方法取前一个扫描周期的数值,按照这个数值的百分比来实时设置上下限啊?

 

发表于 2013-3-21 09:25:40

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学*了!说的真详细!我们公司300xp

 

发表于 2013-3-23 13:17:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

愚人之心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用过几年浙大中控的系统,但仅限于做做图而已。这些程序啊组态啊什么的基本没做过。现在又要建设新项目,可惜还什么都不懂。希望楼主能给提些学*的意见,多谢。

 

发表于 2013-3-23 21:09:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lth-zhaoenjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我使用过中控的JX-300/300X/300XP/ECS-100系统,感觉很好。ECS-700没有用过,想学*一下。

 

发表于 2013-3-27 15:02:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

peiyanlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主好!我现在用ECS700的组态 软件中出现了一个问题,就是在系统软件组态中点击“位号表”进行位号组态时,出现“VFTAGBuilder位号存档升级失败”,不能进行位号组态。请问楼主是什么原因啦

 

发表于 2013-4-4 16:50:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

客服

周 微信号 (广告宣传)

密码找回、帐号问题,

请发送邮件至service@hcbbs.com

如急需,也可加客服微信获取帮助

可可 微信号 (商务 新媒体合作)

服务

专家服务

0411-88254066

18840911640

工作时间09:00-17:00

电子信箱(全天)

service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066      service@hcbbs.com    


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353911 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争