在工作中遇到了 一个调节阀在60%以下 开关 变送器变化正常  但是超过了60%以后调节阀开大 流量就会下降 (调节阀阀芯没问题)介质从泵出口   出来经过变送器 到调节阀 其他的管线无问题 请高手指教

 

发表于 2012-6-30 13:25:31

评分

参与人数 4财富 +6 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 3 积极参与
jlszhoujidai + 1 发起有意义的议题
iamdatui + 1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 caoshuangliang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个问题没有遇到过啊,等高手解答!!                           

 

发表于 2012-6-30 14:27:21

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨怀珍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
定位器的零点和量程没有调好,应重新调校..................

 

发表于 2012-6-30 14:40:46

评分

参与人数 3财富 +3 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
jlszhoujidai + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查一下变送器在60%以后变送器的实际输出信号是多少,如果信号正常,问题在流量积算仪上,反之,问题在变送器及连接管路上,检查变送器,检查导压管是否有堵塞等。
个人观点,供参考。

 

发表于 2012-6-30 15:04:30

评分

参与人数 4财富 +10 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
秦砖汉瓦 + 3 积极参与
zyzs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aku867606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

durui701VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀开大了 流量反而小 你用耳朵实际听下 感觉不太可能

 

发表于 2012-6-30 21:34:21

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你必须现场和工艺人员配合确定当信号达到60%以上时阀杆的运动方向,时继续前行还是逆行?在这也可以再此时测测其电流是否变化一致?这样你应该知道问题所在了!

 

发表于 2012-6-30 21:49:38

评分

参与人数 4财富 +8 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
悠悠寸草心 + 3
秦砖汉瓦 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lymhgbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
给的开度大,流量变小。
先看一下阀门定位器,在给定信号下,阀杆的位移是否正确。
你说阀芯没有问题,那么是什么阀,蝶阀还是笼式?
如果是笼式,那么阀杆与阀芯连接是否完好,有无脱落现象?
流量计是什么流量计?差压的还是电磁,涡街的?
差压的有无漏点?有无微堵?变送器线性是否完好?
电磁的在开大阀门后,泵的输出,是否保证管道内介质无气泡,满管?
涡街的在阀开大后是否引起管道剧烈震动,泵的输出,是否保证管道内介质无气泡,满管?

 

发表于 2012-6-30 21:51:09

评分

参与人数 6财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
悠悠寸草心 + 3
WJL_1007 + 2 同意你的观点
秦砖汉瓦 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhufeng8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀位为60%的时候对应的流量是不是最大的?
阀位再开大,流量是维持60%开度对应的流量不变呢?还是在60%开度对应的流量以下的?
若流量不变,则应是阀门的问题,建议离线解体检查。
若流量减少,则检查差压变送器。检查其输出电流与对应的差压值,检查阀门定位器的输入电流。在回路中是否一致。
故障现象不太具体,不好说。

 

发表于 2012-6-30 22:37:32

评分

参与人数 4财富 +10 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
悠悠寸草心 + 3
秦砖汉瓦 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道楼主是在控制室内观察到得还是在现场观察的,首先应该确认下调节阀现场是不是在60%以上,流量表变小。如果现场确认正常,不知道介质是什么,那么看下介质是不是在阀门开大的情况下介质产生状态变化,从而引起流量值的变化

 

发表于 2012-6-30 22:45:03

评分

参与人数 3财富 +5 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与
秦砖汉瓦 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

紫云zxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好手动给阀信号亲自到现场确认确认,这种情况很少                  

 

发表于 2012-6-30 23:56:43

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
iamdatui + 1
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

调节阀也自整定过了  阀没问题 变送器也排放过了 引压线没问题

 

发表于 2012-7-1 08:27:36

评分

参与人数 3财富 +5 收起 理由
iamdatui + 1
zyzs + 3 深入讨论
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiger_168168 发表于 2012-6-30 22:45
不知道楼主是在控制室内观察到得还是在现场观察的,首先应该确认下调节阀现场是不是在60%以上,流量表变小。 ...

在现场看到的,室内给信号 现场阀位没问题, 介质是凝结水

 

发表于 2012-7-1 08:28:59

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
秦砖汉瓦 + 8 积极反馈,偏于问题能够解决,鼓励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhufeng8848 发表于 2012-6-30 22:37
阀位为60%的时候对应的流量是不是最大的?
阀位再开大,流量是维持60%开度对应的流量不变呢?还是在60%开度 ...

开度大于60%以上 调节阀开大 流量不增反降

 

发表于 2012-7-1 08:30:37

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨怀珍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用的什么流量计?安装位置离泵子多远?。。。。。。。。。。。。。。。

 

发表于 2012-7-1 10:27:42

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞翔之翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查调节阀的实际动作情况,检查流量计的运行情况

 

发表于 2012-7-1 11:05:12

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

恒源仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
排除了仪表的原因后,可能是介质发生相变了,看看前后介质压差是多少及介质的性质判断一下。

 

发表于 2012-7-1 11:36:05

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaoxue9719VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果阀位没问题的话,你看一下变送器安装位置,是否有扰流现象,或泵的问题,流量与出口管不符,或泵吸空

 

发表于 2012-7-1 18:32:47

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lymhgbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
caoshuangliang 发表于 2012-7-1 08:30
开度大于60%以上 调节阀开大 流量不增反降

那么请你查一下计算书,CV值是多少,计算一下阀门在60%的流量。
因为一般阀门选型时都是10%——70%开度,也有20%——60%的。
所以,开一下选型是否满足要求。
然后对阀门解体,检查阀板与阀杆之间的连接。
还有就是在你开大阀门后,泵的电流是增还是减,还是不变。
问题的分析是需要数据的。
没有数据,很难判断。

 

发表于 2012-7-1 21:09:00

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
秦砖汉瓦 + 10 深度见解,鼓励,谢谢分享!
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

请问LZ管道是衬四氟的吗?我们遇到过类似事情,不过是因为四氟变形引起的,建议拆开管道检查一下。

 

发表于 2012-7-2 09:47:17

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.815127 second(s), 169 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197