冷凝水的话 排除楼主其他问题,大胆推测 楼主用的流量计是差压的,孔板装反了! 孔板前小后大。 出现你的这种情况 目前来说也只有一种可能了。
再给你支一招,实际流量确定是大是小,你调节阀肯定有旁路 有倒淋吧,把倒淋打开,让冷凝水流出来 ,现场确认流量到底是大了还是小了,这个只是一个确认方法,。泵出口肯定有压力表吧,看一下阀门开度60%向上开时 泵出口压力表压力指示。如果泵选小了,也不排除这种可能的。 只有这几种情况了,楼主赶快解决,记得感谢哦

 

发表于 2012-7-2 09:59:55

评分

参与人数 4财富 +24 收起 理由
秦砖汉瓦 + 13 深度见解!
sgq1313 + 5 同意你后面泵的意见。
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

好的  谢谢喽                                                                 











 

发表于 2012-7-2 10:22:22

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
sgq1313 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
杨怀珍 发表于 2012-6-30 14:40
定位器的零点和量程没有调好,应重新调校..................

就是在 判断表没问题 阀的行程没问题     我一直觉得 如果 介质不满管会不会有这种现象呢

 

发表于 2012-7-2 10:24:10

点评

你的想法是对的,不满管就有个能是楼上说的泵选小了,你可以把流量计后面的阀关小点看看。  发表于 2012-7-3 10:10

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与
hjbjl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两袖清风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀门的作用形式是对数吧?这样的话,会出现发开大流量下降的!

 

发表于 2012-7-2 11:27:50

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
lwdyc + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuimengrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是搞工艺的,这种问题我好像也碰到过,你可以尝试一下关小流量计后面的阀门,再开大调节阀阀门开度,会不会出现流量上升到情况。如果调节阀开大后流量可以上去,那么这个问题的原因是:工艺配管的原因。你的介质是凝结水,应该是比较容易汽化的,如果配管不是太合理,可能会在调节阀处出现汽化点(比如虹吸)产生管道内有气,此时流量计测量就有问题了。
因此建议把流量计后面的阀门调一下,把汽化点转移到后面的阀门上去,希望把你最好的结果回复给我

 

发表于 2012-7-2 12:44:27

点评

仪表疑难问题一般由工艺的参与,共同分析,一般能很好的解决问题,希望你也能经常过来!  发表于 2012-7-4 13:48

评分

参与人数 2财富 +30 收起 理由
秦砖汉瓦 + 20 不同专业讨论,问题会变得更加清晰,鼓励发言!
sgq1313 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看前辈的话真是收益匪浅啊,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

 

发表于 2012-7-2 18:45:29

回复

使用道具 举报

mahong0126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有意思,如果不用很大的量,你把调节阀的前阀或者后阀关小点,看看还会出现这个情况不

 

发表于 2012-7-2 19:24:26

回复

使用道具 举报

lizhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果变送器、测量管线、阀门都没问题,是否观测阀门开大后,泵的电流是否增大?是否泵有问题?介质管线是否有问题?供参考!

 

发表于 2012-7-3 09:35:12

回复

使用道具 举报

aritaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上给的建议对,流量计不能离阀门太近,还要你检查流量计,阀门开到60%,道理上流量肯定增加,估计是现场仪表有问题,阀后有压力表吗?有的话,看压力有无变化

 

发表于 2012-7-4 09:25:45

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
秦砖汉瓦 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

此地无银-0409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是这样理解的:
1、确认阀门的动作没有问题,确实能够开关到位与总控能够一致。
2、确认阀门在打开度下是否稳定。
3、再次确认变送器的零点、量程、线性,以及相关的管线没有泄漏、堵塞的现象。
4、如果以上都已经在现场确认完毕,我怀疑介质(冷凝水)在阀门开大后里面有气体所致,这个你可以通过现场的压力表进行观察,如果有气体的话,压力表的指示会有较大的波动。我不知道这台变送器是否有排气阀,如果有的话,可以将阀门小开度动一下,进行排气检查。

 

发表于 2012-7-4 10:44:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
秦砖汉瓦 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

343696284VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉调节阀应该没有问题,流量计没有问题,可能管道汽包干扰了流量计的测量!

 

发表于 2012-7-4 10:54:11

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
343696284 发表于 2012-7-4 10:54
感觉调节阀应该没有问题,流量计没有问题,可能管道汽包干扰了流量计的测量!

嗯                     






































 

发表于 2012-7-4 15:10:41

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhuimengren 发表于 2012-7-2 12:44
我是搞工艺的,这种问题我好像也碰到过,你可以尝试一下关小流量计后面的阀门,再开大调节阀阀门开度,会不 ...

我注意了一下上下游阀门, 流向是装反的,是那种闸板阀门

 

发表于 2012-7-4 15:32:19

回复

使用道具 举报

xzr208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
呵呵,秦砖汉瓦,在这又碰到你了吗?相当的有缘分哦

 

发表于 2012-7-4 22:04:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
秦砖汉瓦 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不会是介质不满管吧,偶负责的一套设备就有类似的问题,是一个塔上的液位抽出,出现情况是变送器显示常常出现零,刚开始以为是变送器零点不准,校准正常,投用正常,但是不经意间有变成零,最后经过和工艺人员聊天知道,这个负荷小,泵常常出现抽空现象,因为从高塔上流下来的介质本身就不满管,造成差压变送器无法正常使用。

 

发表于 2012-7-5 00:48:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hjbjl + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
好的明白了  非常感谢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

发表于 2012-7-5 08:45:21

回复

使用道具 举报

qianqian650718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉问题出在阀门定位器上面,我遇到过一次调节阀到某个开度时再给信号开大阀位时阀开度反而变小,同事引起流量变小,最后查到是反馈杆松动引起的。希望对你有帮助!

 

发表于 2012-7-6 00:20:25

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
秦砖汉瓦 + 6 案例分享
hjbjl + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qianqian650718 发表于 2012-7-6 00:20
感觉问题出在阀门定位器上面,我遇到过一次调节阀到某个开度时再给信号开大阀位时阀开度反而变小,同事引起 ...

这个  和你那个情况有点出入 ,这个是阀位开大  阀开度也跟着开大, 反馈杆也不松

 

发表于 2012-7-6 11:03:26

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.788119 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197